Здравствуйте! Прошу помочь разобраться. Счетчик Матрица, прямого включения 1000имп/кВт*ч и 1000имп/КвАр*ч.
При нагрузке в 7 А по каждой фазе (в сумме 21А). Учитывает только часть. При данной постоянной нагрузке, в минуту, было насчитанно 23 импульса активной. Получается 23*60=1380 вообщем 1,38 кВт*ч. Если приблизительно 1кВт*ч=4,5А то получается 21/4,5=4,6 кВт нагрузка. Получается все остальное реактив, или это неисправность прибора учета. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 28.3.2017, 21:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость_Андрей_* @ 28.3.2017, 14:10) *
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться. Счетчик Матрица, прямого включения 1000имп/кВт*ч и 1000имп/КвАр*ч.
При нагрузке в 7 А по каждой фазе (в сумме 21А). Учитывает только часть. При данной постоянной нагрузке, в минуту, было насчитанно 23 импульса активной. Получается 23*60=1380 вообщем 1,38 кВт*ч. Если приблизительно 1кВт*ч=4,5А то получается 21/4,5=4,6 кВт нагрузка. Получается все остальное реактив, или это неисправность прибора учета. Спасибо.

Вообще написан какойто бред.7А по каждой фазе=21А. Это и будет 7А но трехфазной системы.Далее 1кВт*ч=4,5А,это как понимать? За 1 час при токе 4,5А количество потребленной энергии=4,5кВт*ч.
Далее расчеты вообще не поддаются ни какой логики.Мощность =U*I*корень из трех*кпд*соsf. 380*7*1,73=4,23кВт ваша мощность.Активная мощность.А реактивная мощность не потребляется а отдается обратно в сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 28.3.2017, 23:04
Сообщение #3





Гости






Цитата(zendo057 @ 28.3.2017, 21:28) *
Вообще написан какойто бред.7А по каждой фазе=21А. Это и будет 7А но трехфазной системы.Далее 1кВт*ч=4,5А,это как понимать? За 1 час при токе 4,5А количество потребленной энергии=4,5кВт*ч.
Далее расчеты вообще не поддаются ни какой логики.Мощность =U*I*корень из трех*кпд*соsf. 380*7*1,73=4,23кВт ваша мощность.Активная мощность.А реактивная мощность не потребляется а отдается обратно в сеть.


А если нагрузка не симметричная, к примеру А-3,5А, В-6А, С-8А трехфазного счетчика как здесь рассчитывают?
Почему взял приблезительно 4,5А=1кВт*ч потому что 220*4,5 = 990Вт. 990(по одной) * 3фазы (так как она симметричная)=2970; к трехфазной 1,73*380*4,5=2958 если поделить на 3 фазы получим 986. Условно 4,5 Ампера я взял равному 1 кВт. Так как я не высчитываю какие то 8%потерь. А в трехфазной системе при моей нагрузке 7*3=21. 21/4,5А=4,6кВт*ч. 4,6*0.92 (твой взятый cosf) = 4,23кВт*ч сколько у тебя получилось? Короче вопрос при импульсах 1имп - 1 Вт ; 1 имп- 1вАр. То получается 23 имп Активной за 1 мин * 60мин=1,38кВт*ч такую нагрузку учитывает прибор учета так как она активная. Получается тогда скорее всего 4,23-1,38=2,85это кВар что ли 2,85*1000имп=2850имп/60мин=47,5 имп реактивной за 1 мин должно быть.А если реактив отдает обратно в сеть тогда не должно быть так. Я теперь вообще запутался. Если не затруднит объясните или скиньте ссылку где подробно для таких как я расписано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 0:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены