Здравствуйте! Прошу помочь разобраться. Счетчик Матрица, прямого включения 1000имп/кВт*ч и 1000имп/КвАр*ч.
При нагрузке в 7 А по каждой фазе (в сумме 21А). Учитывает только часть. При данной постоянной нагрузке, в минуту, было насчитанно 23 импульса активной. Получается 23*60=1380 вообщем 1,38 кВт*ч. Если приблизительно 1кВт*ч=4,5А то получается 21/4,5=4,6 кВт нагрузка. Получается все остальное реактив, или это неисправность прибора учета. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 28.3.2017, 21:13
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Что бы проверить исправность прибора учета прямоточного. Надо высчитывать не только актив но и реактив?

Чтобы что-то проверить нужно знать сколько должно быть. А вы взяли нагрузку в которой сами не знаете сколько чего должно быть, но знаете сумму. Раз знаете сумму, то и проверить можете только сумму. А если хотите по отдельности, то и нагрузку нужно подключать такую, в которой вы будете знать актив и реактив по отдельности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены