Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ищу устройство для автоматической фиксации нагрузки на ктп 10/0,4 кв суточно, почасовую , устроство для замера и фиксации нагрузки (измерение в амперах)

XanZo
сообщение 10.3.2017, 12:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2017
Пользователь №: 51917



День добрый! Сначала пред история:
- Есть ктп 10/0,4 кВ, на одном фидере 0,4 кВ идет не баланс (расход счетчика технического учета в тп в половину больше показаний коммерческого счетчика потребителя). Отпадает вероятность что прибор учета заряжен (нет пульта и прочего), т.к. это гос учереждение.
Появилась необходимость подобрать трансформаторы тока данному потребителю.
Теперь сам вопрос: Есть ли устройство для автоматической регистрации нагрузки (в амперах) которое устанавливается на фазы 0,4 кВ в тп и которое фиксирует, записывает данные нагрузки, которые можно записать и переписать в журнал для анализа за определенный период.
Давно задумывался о таком устройстве, и есть ли такое?!

Немного дополню: интересует регистратор тока, который можно оставить на несколько часов(сутки или ночь), и потом посмотреть замеры.
регистратор предполагается установить непосредственно (без трансформаторов тока) на три фазы 0,4 кВ.

Заранее спасибо, это мой первый вопрос на форуме

Сообщение отредактировал XanZo - 14.3.2017, 8:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 28.3.2017, 20:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7742
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Скорее всего некорректное подключение коммерческого ПУ. Необходимо проверить совпадение векторов тока и напряжения для каждой фазы и правильность их чередования.
Анализатор качества электроэнергии выдаст все что надо
http://tectron.ru/catalog/analizatory-kach...elektroenergii/


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- XanZo   Ищу устройство для автоматической фиксации нагрузки на ктп 10/0,4 кв суточно, почасовую   10.3.2017, 12:50
- - moshkarow   Амперметр самопишущий Н-3093 Амперметр самопишу...   10.3.2017, 13:20
- - ЛЕША   Цитата(XanZo @ 10.3.2017, 16:50) Появилас...   10.3.2017, 13:27
|- - XanZo   Цитата(ЛЕША @ 10.3.2017, 14:27) Зачем для...   14.3.2017, 7:37
- - Вольт Ампер   Несколько лет назад видел у наших "соседей...   10.3.2017, 13:32
- - moshkarow   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...2q2Y...   10.3.2017, 16:12
- - Sist   Прибор для измерений показателей качества электрич...   10.3.2017, 18:39
- - с2н5он   а счётчик с почасовками чем не устраивает? Цитат...   10.3.2017, 20:49
- - ЛЕША   Зачем так всё усложнять?? Что там за хитрый объект...   14.3.2017, 11:50
|- - XanZo   Цитата(ЛЕША @ 14.3.2017, 11:50) Зачем так...   28.3.2017, 19:42
- - Гость Рин   Есть разные устройства (устройства мониторинга УМЗ...   14.3.2017, 13:48
- - с2н5он   данные в эксель, в ячейку формулу и получатся ампе...   14.3.2017, 19:00
- - gomed12   Скорее всего некорректное подключение коммерческог...   28.3.2017, 20:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 8:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены