Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ищу устройство для автоматической фиксации нагрузки на ктп 10/0,4 кв суточно, почасовую , устроство для замера и фиксации нагрузки (измерение в амперах)

XanZo
сообщение 10.3.2017, 12:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2017
Пользователь №: 51917



День добрый! Сначала пред история:
- Есть ктп 10/0,4 кВ, на одном фидере 0,4 кВ идет не баланс (расход счетчика технического учета в тп в половину больше показаний коммерческого счетчика потребителя). Отпадает вероятность что прибор учета заряжен (нет пульта и прочего), т.к. это гос учереждение.
Появилась необходимость подобрать трансформаторы тока данному потребителю.
Теперь сам вопрос: Есть ли устройство для автоматической регистрации нагрузки (в амперах) которое устанавливается на фазы 0,4 кВ в тп и которое фиксирует, записывает данные нагрузки, которые можно записать и переписать в журнал для анализа за определенный период.
Давно задумывался о таком устройстве, и есть ли такое?!

Немного дополню: интересует регистратор тока, который можно оставить на несколько часов(сутки или ночь), и потом посмотреть замеры.
регистратор предполагается установить непосредственно (без трансформаторов тока) на три фазы 0,4 кВ.

Заранее спасибо, это мой первый вопрос на форуме

Сообщение отредактировал XanZo - 14.3.2017, 8:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 14.3.2017, 11:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Зачем так всё усложнять??
Что там за хитрый объект, что надо так скурпулёзно ТТ подбирать?
Опишите своё "госучереждение".
Какая мощность, какой характер нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
XanZo
сообщение 28.3.2017, 19:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.3.2017
Пользователь №: 51917



Цитата(ЛЕША @ 14.3.2017, 11:50) *
Зачем так всё усложнять??
Что там за хитрый объект, что надо так скурпулёзно ТТ подбирать?
Опишите своё "госучереждение".
Какая мощность, какой характер нагрузки?


на данном участке, по фидеру 0,4 кВ идут ежемесячно потери 10-20 тыс квт*ч, грешим на то что данный объект (больница) запросила 100 кВт мощности, а по факту берет меньше, т.е. трансформаторы тока недоучитывают электроэнергию так как стоят 200/5.
В связи с тем что у них не постоянная нагрузка, сложно сказать и подобрать какие либо трансы со сто процентной уверенностью.
Когда я спросил о устройстве для регистрации нагрузки по данному фидеру, я хотел на этом примере хотел узнать о там устройстве, и для того чтоб и по этому объекту наладить учет и по другим частными которыми мы встречаемся.
всем спасибо за помощь! Рассматриваю то что вы порекомендовали для запроса и рекомендации руководству
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- XanZo   Ищу устройство для автоматической фиксации нагрузки на ктп 10/0,4 кв суточно, почасовую   10.3.2017, 12:50
- - moshkarow   Амперметр самопишущий Н-3093 Амперметр самопишу...   10.3.2017, 13:20
- - ЛЕША   Цитата(XanZo @ 10.3.2017, 16:50) Появилас...   10.3.2017, 13:27
|- - XanZo   Цитата(ЛЕША @ 10.3.2017, 14:27) Зачем для...   14.3.2017, 7:37
- - Вольт Ампер   Несколько лет назад видел у наших "соседей...   10.3.2017, 13:32
- - moshkarow   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...2q2Y...   10.3.2017, 16:12
- - Sist   Прибор для измерений показателей качества электрич...   10.3.2017, 18:39
- - с2н5он   а счётчик с почасовками чем не устраивает? Цитат...   10.3.2017, 20:49
- - ЛЕША   Зачем так всё усложнять?? Что там за хитрый объект...   14.3.2017, 11:50
|- - XanZo   Цитата(ЛЕША @ 14.3.2017, 11:50) Зачем так...   28.3.2017, 19:42
- - Гость Рин   Есть разные устройства (устройства мониторинга УМЗ...   14.3.2017, 13:48
- - с2н5он   данные в эксель, в ячейку формулу и получатся ампе...   14.3.2017, 19:00
- - gomed12   Скорее всего некорректное подключение коммерческог...   28.3.2017, 20:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 16:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены