![]() 380 vs 220 , помогите с ними разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 380 vs 220 , помогите с ними разобраться |
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Задача: подключение тэна 12Квт( 3 тэна по 4Квт) (для нагрева воды) к советской алюминиевой трех фазной проводке с диаметром жил 4мм.
Если я правильно подсчитал, то сечение проводов 12,5мм кв. В инете нашел - что при сечении кабеля 10 мм кв максимальный ток 50А при нагрузке 220В и 39А при нагрузке 380В. Если я правильно понял то подключая тэны по схеме - звезда мы имеем нагрузку 220В и 18А на каждый тэн, а подключая тэны по схеме - треугольник мы имеем трех фазную нагрузку а как в данном случае рассчитать ток на каждую линию? Спасибо |
![]() |
|
![]() |
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
т,е 12000/(1,73*380*0,85)=21,5А. Значит алюм, кабеля выдержат и автомата хватит на 25А. Подскажите, а как изменится ток при обрыве одного из тенов при подключении треугольником?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 14:13 |
|
![]() |