![]() Рабочее заземление в ресторане в трц , Система трц t n s |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Рабочее заземление в ресторане в трц , Система трц t n s |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
В водном щите ресторана в торговом центре приходит из вру 4 на 185 кабель.
Они взяли ноль шину на землю шину соединили. Земляной жилы на вводном кабеле нет. Так разрешено??? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Ок. Например у торгового центра система tncs
. Значит в вру должна быть последняя общая точка pen. Далее во всех ввод щитах арендаторов этого торг.развл.центра долна быть раздельные pe и n ? Marten У арендатора шина PEN на вводе. К ней подключены металические мойки и металические шкафы, корпуса , и т.п. метал что есть в ресторане. Это же ноль трансформатора находится на всем этом метале? Значит рабочее? Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 2:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 3:42 |
|
![]() |