Рабочее заземление в ресторане в трц , Система трц t n s |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рабочее заземление в ресторане в трц , Система трц t n s |
27.3.2017, 0:05
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
В водном щите ресторана в торговом центре приходит из вру 4 на 185 кабель.
Они взяли ноль шину на землю шину соединили. Земляной жилы на вводном кабеле нет. Так разрешено??? |
|
|
![]() |
27.3.2017, 0:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
В фотке однолинейки ничего не видно. Участок схемы бы в районе вводного фидера увидеть.
По второму фото шины сделаны под TN-C-S. Может все же из ВРУ по кабелю PEN приходит, а не отдельно РЕ либо N? Само ВРУ точно под TN-S заточено? Сообщение отредактировал Marten - 27.3.2017, 0:51 -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
27.3.2017, 0:57
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
В фотке однолинейки ничего не видно. Участок схемы бы в районе вводного фидера увидеть. По второму фото шины сделаны под TN-C-S. Может все же из ВРУ по кабелю PEN приходит, а не отдельно РЕ либо N? Само ВРУ точно под TN-S заточено? ..зделал. но на самой схеме херово http://savepic.ru/13431201.jpg Так разве можно в ресторане общественном рабочее заземление делать по всем мойкам и шкафам металическим. Всех поубивает если ноль отлетит на вводе. Ресторан не отдельно здание. А просто арендует на 2 этаже торгового центра помещение. Про систему трц еще не узнавал Сообщение отредактировал VDJMAR - 27.3.2017, 1:22 |
|
|
VDJMAR Рабочее заземление в ресторане в трц 27.3.2017, 0:05
Marten Цитата(VDJMAR @ 27.3.2017, 2:05) Земляной... 27.3.2017, 0:26
VDJMAR Цитата(Marten @ 27.3.2017, 1:26) Ну если ... 27.3.2017, 0:37
Marten Все равно нифига не видно. Давайте так, нейтральны... 27.3.2017, 1:25
VDJMAR Ок. Например у торгового центра система tncs
. Зн... 27.3.2017, 2:40
ЛЕША Защитное заземление - заземление, выполняемое в це... 27.3.2017, 3:12
VDJMAR Цитата(ЛЕША @ 27.3.2017, 4:12) Защитное з... 27.3.2017, 7:09
Костян челябинский А почему ТРЦ подает напряжение по четырехжильному ... 27.3.2017, 8:17
VDJMAR Цитата(Костян челябинский @ 27.3.2017, 9... 27.3.2017, 8:28
Null Цитата(VDJMAR @ 27.3.2017, 8:28) Я правил... 27.3.2017, 17:50
Pantryk Насколько я смог разглядеть ту часть схемы, где 4*... 27.3.2017, 8:51
VDJMAR вопрос остался открытым. допускается ли тянуть 4 ж... 27.3.2017, 15:41
ЛЕША Должна быть или 5-я жила в кабеле или другой прово... 27.3.2017, 16:16
VDJMAR Цитата(ЛЕША @ 27.3.2017, 16:16) Должна бы... 27.3.2017, 16:17
ЛЕША Ну дык заставить привести в соответствие с НТД.
Ке... 27.3.2017, 16:20
VDJMAR Цитата(ЛЕША @ 27.3.2017, 16:20) Ну дык за... 27.3.2017, 16:28
ЛЕША Цитата(VDJMAR @ 27.3.2017, 20:28) это зам... 27.3.2017, 16:33
rosck Свой контур заземления на ВРУ есть. Подключен ли о... 27.3.2017, 17:57
Marten ЦитатаПосмотрите "Новости электротехники №6(4... 27.3.2017, 21:33![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 15:46 |
|
|
|
|