Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом? т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф. - чем хуже эта схема? Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Вопрос в экономии... Можно ли объединить все розетки одним дифом? т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф. - чем хуже эта схема? Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы. Предлагаю посмотреть ПУЭ п.7.1.85, и п.7.1.75, п.7.1.77, п.7.1.79 Получается в Вашем случае -можно, но выбор УЗО надо делать исходя из пропускной способности УЗО в конкретном случае. Я бы взял по току расцепителя вводного автомата за минусом осветительной нагрузки т.к. УЗО "пропускает" транзитом через себя всю подключенную к нему нагрузку и его контактная группа должна быть расчитана на это. Например УЗО компании "IEK" ВД1-63 2Р имеет шкалу по номинальным токам 16-25-32-40-50-63-80-100А. Номинальный откл. диф. ток - 10-30-100-300мА. Буду рад, если смог помочь. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |