Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом?
т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф.
- чем хуже эта схема?
Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 20.2.2008, 7:10
Сообщение #2





Гости






Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 0:40) *
Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом?
т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф.
- чем хуже эта схема?
Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы.


Предлагаю посмотреть ПУЭ п.7.1.85, и п.7.1.75, п.7.1.77, п.7.1.79
Получается в Вашем случае -можно, но выбор УЗО надо делать исходя из пропускной способности УЗО в конкретном случае. Я бы взял по току расцепителя вводного автомата за минусом осветительной нагрузки т.к. УЗО "пропускает" транзитом через себя всю подключенную к нему нагрузку и его контактная группа должна быть расчитана на это. Например УЗО компании "IEK" ВД1-63 2Р имеет шкалу по номинальным токам 16-25-32-40-50-63-80-100А. Номинальный откл. диф. ток - 10-30-100-300мА.
Буду рад, если смог помочь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- v-niki   Свой Диф на каждую группу розеток   11.2.2008, 0:40
- - savelij   Хуже тем, что при сработке в одной из групп выруба...   11.2.2008, 1:02
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 11.2.2008, 1:02) Хуже те...   11.2.2008, 22:29
|- - Elektr   Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 19:29) пр...   12.2.2008, 11:53
|- - v-niki   Цитата(Elektr @ 12.2.2008, 11:53) ничего ...   12.2.2008, 21:15
- - savelij   Скорость отработки конкретного дифф. аппарата всег...   11.2.2008, 22:34
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 11.2.2008, 22:34) Скорос...   11.2.2008, 22:41
- - savelij   Что то не понял... что Вы хотели этим уточнить? Ес...   11.2.2008, 23:11
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 11.2.2008, 23:11) Что то...   12.2.2008, 21:21
- - savelij   Ставите 5 АВ по 16А, значит каждая группа розеток ...   12.2.2008, 21:37
- - Anatoli   Но перед АВ в основном ставят именно диф реле а не...   13.2.2008, 1:11
|- - v-niki   Цитата(Anatoli @ 13.2.2008, 1:11) Но пере...   15.2.2008, 23:21
- - savelij   Цитатачестно говоря не понял вас...Не переживайте,...   15.2.2008, 23:47
- - капитан Очевидность   Если стоит УЗО на 20 А (4.4 кВт), а за ним три роз...   16.2.2008, 18:55
- - Гость_Владимир_*   Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 0:40) Воп...   20.2.2008, 6:48
- - Гость_Владимир_*   Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 0:40) Воп...   20.2.2008, 7:10