Контур заземления на большой глубине |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контур заземления на большой глубине |
24.3.2017, 10:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 |
Здравствуйте, возник следующий вопрос. Захотели сделать контур заземления на глубине 3 метра от поверхности земли (в котловане) (контур для подземного помещения), причины не важны, единственное что не хотят делать после засыпки котлована, потому как замеры могут быть неудовлетворительные, потому как грунт будет рыхлый.
В правилах нашел что верхний конец вертикального заземлителя, как правило, должен быть заглублен на 0,5-0,7 метров, а про горизонтальный сказано что не менее 0,5-0,7 метров. Отсюда вопросы 1. получается при обосновании я могу заглублять контур хоть на сколько, единственное что будет проблема через 12 лет с выборочным вскрытием грунта для проверки контура заземления? 2. считается ли важным обоснованием то, что после засыпки котлована грунт будет рыхлым и замеры будут неудовлетворительными? 3. удаление контура заземления от здания на 5 метров считается приемлемым или все же большое? 4. вообще так делают контур, встречали на практике? Нормы и правила, которые нашел. 8.13. Длина вертикальных электродов определяется проектом, но не должна быть менее 1 м; верхний конец вертикальных заземлителей должен быть заглублен, как правило, на 0,5 - 0,7 м. 8.14. Горизонтальные заземлители используют для связи вертикальных заземлителей или в качестве самостоятельных заземлителей. Глубина прокладки горизонтальных заземлителей - не менее 0,5 - 0,7 м. Меньшая глубина прокладки допускается в местах их присоединений к оборудованию, при вводе в здания, при пересечении с подземными сооружениями и в зонах многолетнемерзлых и скальных грунтов. Горизонтальные заземлители из полосовой стали следует укладывать на дно траншеи на ребро. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. И в правилах «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» П. 2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее — ППР), но не реже одного раза в 12 лет. Сообщение отредактировал Grant - 24.3.2017, 10:27 |
|
|
![]() |
24.3.2017, 14:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 |
Да бог их знает, может и вскрывают, но что-то мне подсказывает что забивают на это дело.
Объект - насосная, величина сопротивления 4 Ом, такую же и хочу иметь. |
|
|
24.3.2017, 14:30
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Объект - насосная, величина сопротивления 4 Ом, такую же и хочу иметь. Вопрос - зачем??? Что бы было?? Если насосная получает питание по ВЛ-0,4кВ, то не более 30Ом. (ПУЭ 1.7.102-103) Если по КЛ-0,4кВ, то вообще не нормируется (ПУЭ 1.7.61) Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.3.2017, 14:30 |
|
|
Grant Контур заземления на большой глубине 24.3.2017, 10:19
с2н5он 1. ещё какая будет проблема...имхо
2.
2.1. тут в ... 24.3.2017, 11:17
Grant Цитата(с2н5он @ 24.3.2017, 12:17) 2.2. не... 24.3.2017, 11:41
ЛЕША 1. А представляете, в городах, возле торговых цент... 24.3.2017, 12:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 4:27 |
|
|
|
|