![]() Ферромагнитный резонанс , Ферромагнитный резонанс |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ферромагнитный резонанс , Ферромагнитный резонанс |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 ![]() |
Здравствуйте!
Как-то приходилось сталкиваться с трансформаторами с защитой от ферромагнитного резонанса. Вот хотелось бы узнать: 1. какой вред наносит ферромагнитный резонанс эл. сетям и эл.установкам? 2. как эта защита реализована(вроде она реализуется отдельной схемой в которой этот транс используется) Спасибо! -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Мы называем чуть попроще - феррорезонанс. Это - кошмарный сон диспетчеров. В простейшем изложении - резонанс колебательного контура, образованного индуктивностью трансформатора напряжения (иногда - и силового трансформатора) и емкостью других элементов (самая зловредная - выключатели с емкостными делителями). Приводит к существенному подъему напряжения. А это довольно быстро приводит к повреждению трансформатора напряжения.
Появились противорезонансные трансформаторы напряжения (НАМИ, НАМИТ и т.п.), но есть подозрение, что и они не абсолютно надежны в этом плане. Стандартное средство подавления резонанса - внесение активного сопротивления в цепь разомкнутого треугольника ТН. Часть его может быть включена постоянно, другая подключается параллельно при появлении резонанса или его угрозе. К списку, который привел Roman_D, могу добавить инструкцию по эксплуатации ТН и их вторичных цепей (точное название могу уточнить на работе). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 21:15 |
|
![]() |