Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вводное устройство в частном деревянном доме

комель
сообщение 24.3.2017, 11:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.3.2017
Пользователь №: 52029



Доброго всем дня ,форумчане.

Подскажите пожалуйста по теме ввода электричества в деревянный дом в деревне.
Имеется такая схема В.У. бывшего хозяина :




Однолинейная схема электроснабжения по договору :






Электроснабжение идет по бетонным столбам ,алюминиевый открытый провод ,3 фазы , 4 провод PEN , повторных заземлений на опорах не видел, КТП - метров 400 от дома. Перед домом выполнено повторное заземление, сопротивление не замерял...


Суть вопроса: По вводу у бывшего хозяина все соединено в вводном щите ,на фасаде дома, под один болт.




На счетчик идет то-ли PEN , то-ли N , с корпуса этого-же щита и с счетчика выход тоже на этот щит ...




С счетчика выход на этот же щит и с этой же точки идет то-ли PEN, то-ли N ,то-ли еще кто-то )) ,в дом ...





Какой это вид электроснабжения ?
- TNC
- Простое зануление

Хочу переделать как надо В.У. , поставить ГЗШ


По проекту PEN делится после счетчика ,а по ПУЭ прочитал что до счетчика ,КАК БЫТЬ ... ?

Сообщение отредактировал комель - 24.3.2017, 13:38
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
off.open
сообщение 24.3.2017, 13:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(комель @ 24.3.2017, 11:41) *
Электроснабжение идет ... алюминиевый открытый провод ... Перед домом выполнено повторное заземление, сопротивление не замерял...
Какой это вид электроснабжения ?
- TNC ...
Да ... TN-C применяется по всей стране.
Цитата
Хочу переделать как надо В.У. ...
Вот ... правильно сделали, что сначала обратились на форум ... узнаете "как надо" и "надо ли?". icon_smile.gif
Цитата
По проекту PEN делится после счетчика ,а по ПУЭ прочитал что до счетчика ,КАК БЫТЬ ... ?
Если Вы, под проектом, имеете в виду "Однолинейная схема электроснабжения по договору" - то скорее всего там нарисовано не "деление", а повторное заземление (сопротивление которой, не нормируется). А в ПУЭ написано, что делить надо до коммутирующего аппарата (например, автомат), а не счетчик, который к этой категории не относится.
При имеющейся у Вас магистрали из голых (неизолированных) проводов на опорах - рекомендовал бы Вам остаться на системе заземления ТТ ... т.е. никакого "деления" делать не надо.

Сообщение отредактировал off.open - 24.3.2017, 13:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 1:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены