Система заземления TN-C-S , помогите советом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Система заземления TN-C-S , помогите советом |
21.3.2017, 19:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 |
Привет форумчане, помогите разобраться с таким вопросом.
Сам электромонтажник,но что терзают меня сомнения. По проекту положено сделать систему заземления TN-C-S. С подстанции в щитовую здания приходит кабель ВВГ 4*25. Рядом со зданием выполнен контур заземления и в щитовую заведена металлическая полоса, в будущем ГЗШ. Все здорово и можно сделать систему заземления ТТ без лишних проблем, но в проекте TN-C-S. Вот здесь то у меня и вопрос?? |
|
|
![]() |
22.3.2017, 8:40
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания.
4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы. Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE. К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее). Сообщение отредактировал kotpikot - 22.3.2017, 12:59 |
|
|
22.3.2017, 23:39
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 |
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания. 4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы. Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE. К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее). Уважаемый kotpikot Прилагаю схему как собираюсь сделать согласно написанному. В самом щите ЩР не представляется возможным сделать расщепление PEN проводника, щит забит под завязку. Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х25 приходит с КРУ собственных нужд подстанции. В проекте написано следующее: Проектом предусматривается защитное повторное заземление здания и применена система заземления типа TN-C-S. Контур заземления выполнить стальной полосой 40х5мм. Контур проложить в земле на глубине 600мм на расстоянии 1000мм от стен здания . Все соединения проводников системы заземления выполнить сваркой. Соединить контур заземления с РЕ шиной щита ЩВР cтальной проволокой d=10мм в местах согласно плану. Все соединения заземляющих проводников и проводников системы уравнивания потенциалов с ГЗШ (РЕ шина ЩВР) выполнить болтовыми Через такой распределительный блок который я указал возможно сделать расщепление? см. файл PEN.pdf Медные шины не имею возможности поставить. Или нужно 2 таких распределительных блока и перемычка между ними? И еще броню кабеля заземлять с двух сторон? Сообщение отредактировал laps034 - 23.3.2017, 0:28
Прикрепленные файлы
|
|
|
23.3.2017, 9:06
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
И еще броню кабеля заземлять с двух сторон? по кабелю - да, броню кабеля нужно будет заземлить с обеих сторон. по щиту - поясните еще раз - у Вас сейчас в ВРУ здания есть и N, и PE шина или совмещенная PEN? (неважно будь это клеммники или медные шины, главное выполнено разделение или нет)? Просто вы пишете что разделения нет, а на одной Вашей схеме я видел шину N... Сообщение отредактировал kotpikot - 23.3.2017, 9:08 |
|
|
24.3.2017, 8:59
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 |
по кабелю - да, броню кабеля нужно будет заземлить с обеих сторон. по щиту - поясните еще раз - у Вас сейчас в ВРУ здания есть и N, и PE шина или совмещенная PEN? (неважно будь это клеммники или медные шины, главное выполнено разделение или нет)? Просто вы пишете что разделения нет, а на одной Вашей схеме я видел шину N... в ВРУ здания у меня приходит 4 провода с другого щита (АВР),т.е. у меня нет отдельно PE и N. В системе TN-C-S по ПУЭ PEN проводник разделяется и больше не соединяется после разделения. В щите АВР приходит 2 штуки ВБШ 5*35 и там разделение есть на PE и N. Т.е. по факту вчера выяснил у меня должен заходить в ВРУ пятипроводный кабель а заходит 4-х. С ячеек трансформатора откуда приходит пятипроводный кабель до АВР, провода PE и N закручены на одну шину. под разные болты. т.е. по факту надо либо один провод на PE добрасывать до ВРУ. либо делать с нарушениями TT после TN. или еще раз расщеплять PEN еще раз что тоже неправильно. Уже всю голову сломал как сделать? |
|
|
24.3.2017, 12:32
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
в ВРУ здания у меня приходит 4 провода с другого щита (АВР),т.е. у меня нет отдельно PE и N. В системе TN-C-S по ПУЭ PEN проводник разделяется и больше не соединяется после разделения. В щите АВР приходит 2 штуки ВБШ 5*35 и там разделение есть на PE и N. Т.е. по факту вчера выяснил у меня должен заходить в ВРУ пятипроводный кабель а заходит 4-х. С ячеек трансформатора откуда приходит пятипроводный кабель до АВР, провода PE и N закручены на одну шину. под разные болты. т.е. по факту надо либо один провод на PE добрасывать до ВРУ. либо делать с нарушениями TT после TN. или еще раз расщеплять PEN еще раз что тоже неправильно. Уже всю голову сломал как сделать? Тогда у Вас система TNS получается. Совсем уже всех запутали. В таком случае нужно тащить отдельный РЕ проводник от щита АВР до ВРУ. Сообщение отредактировал 100778 - 24.3.2017, 12:35 |
|
|
laps034 Система заземления TN-C-S 21.3.2017, 19:06
Олега Цитата(laps034 @ 21.3.2017, 19:06) Вот зд... 21.3.2017, 19:35
с2н5он Цитата(laps034 @ 21.3.2017, 20:06) можно ... 21.3.2017, 19:42
laps034 Я теоретически понимаю что есть TN-C-S но дело не ... 21.3.2017, 19:45
Гость Сразу видать неграмотного монтажника, не знающего ... 21.3.2017, 19:50
laps034 Цитата(Гость @ 21.3.2017, 19:50) Сразу ви... 21.3.2017, 19:51
с2н5он нет, PEN приходит на РЕ шину, далее проводники иду... 21.3.2017, 19:51
Гость с2н5он,
заканчивай давать советы, если не хочешь н... 21.3.2017, 19:56
laps034 Цитата(Гость @ 21.3.2017, 19:56) с2н5он,
... 21.3.2017, 20:02
с2н5он Цитата(Гость @ 21.3.2017, 20:56) с2н5он,
... 21.3.2017, 21:19
Roman D Делай всё по чертежу, и не будет 3,14здежу.
Иначе... 21.3.2017, 20:23
zendo057 Одни обиды,проект выложите. 21.3.2017, 20:47
Олега Цитата(laps034 @ 22.3.2017, 23:39) Кабель... 23.3.2017, 7:52
kotpikot Цитата(laps034 @ 24.3.2017, 8:59) Уже всю... 24.3.2017, 16:06
laps034 Цитата(kotpikot @ 24.3.2017, 16:06) На да... 24.3.2017, 21:53
kotpikot Цитата(laps034 @ 24.3.2017, 21:53) Т.е. е... 27.3.2017, 15:55
Pantryk У вас подстанция встроенная/пристроенная? Почему к... 22.3.2017, 9:04
100778 Обратитесь к ПУЭ пункт 1.7.3 там чётко все расписа... 22.3.2017, 12:46
kotpikot Цитата(100778 @ 22.3.2017, 12:46) Обратит... 22.3.2017, 12:58
Гость_100778_* Цитата(kotpikot @ 22.3.2017, 12:58) прочи... 22.3.2017, 22:19
Гость Для laps034
Система ТТ применяется в исключительн... 22.3.2017, 13:07
Гость_100778_* Намудрил это писец. Согласно выложенной схемы, уже... 23.3.2017, 7:09
Гость_Laps034_* Цитата(Гость_100778_* @ 23.3.2017, 7:09) ... 23.3.2017, 7:22
Гость 100778 [quote name='Гость_Laps034_*' date='23... 23.3.2017, 9:04
Гость 100778 Цитата(Гость_Laps034_* @ 23.3.2017, 7:22)... 23.3.2017, 9:25
Pantryk Направьте проектировщику схему существующей по фак... 24.3.2017, 9:33![]() ![]() ![]() |
|