Привет форумчане, помогите разобраться с таким вопросом.
Сам электромонтажник,но что терзают меня сомнения. По проекту положено сделать систему заземления TN-C-S. С подстанции в щитовую здания приходит кабель ВВГ 4*25. Рядом со зданием выполнен контур заземления и в щитовую заведена металлическая полоса, в будущем ГЗШ. Все здорово и можно сделать систему заземления ТТ без лишних проблем, но в проекте TN-C-S. Вот здесь то у меня и вопрос?? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания.
4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы. Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE. К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее). Сообщение отредактировал kotpikot - 22.3.2017, 12:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 ![]() |
Уважаемый laps034 , систему TN-C-S правильно будет реализовать на шинах ВРУ Вашего здания. 4-жильный кабель заводится во ВРУ и подключается к шине PE. Делаете перемычку между шиной PE и шиной N, получаете 5-проводную систему. В качестве ГЗШ используйте PE шину ВРУ. Разделение на пятипроводную систему на шинах ВРУ и есть реализация TN-C-S системы. Стальную полосу от внешнего контура заземления заводите во ВРУ и присоединяйте к шине PE. К ней же подключаете основную и дополнительную системы уравнивания потенциалов Вашего здания (можно проводами, можно полосой, как будет удобнее). Уважаемый kotpikot Прилагаю схему как собираюсь сделать согласно написанному. В самом щите ЩР не представляется возможным сделать расщепление PEN проводника, щит забит под завязку. Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х25 приходит с КРУ собственных нужд подстанции. В проекте написано следующее: Проектом предусматривается защитное повторное заземление здания и применена система заземления типа TN-C-S. Контур заземления выполнить стальной полосой 40х5мм. Контур проложить в земле на глубине 600мм на расстоянии 1000мм от стен здания . Все соединения проводников системы заземления выполнить сваркой. Соединить контур заземления с РЕ шиной щита ЩВР cтальной проволокой d=10мм в местах согласно плану. Все соединения заземляющих проводников и проводников системы уравнивания потенциалов с ГЗШ (РЕ шина ЩВР) выполнить болтовыми Через такой распределительный блок который я указал возможно сделать расщепление? см. файл PEN.pdf Медные шины не имею возможности поставить. Или нужно 2 таких распределительных блока и перемычка между ними? И еще броню кабеля заземлять с двух сторон? Сообщение отредактировал laps034 - 23.3.2017, 0:28
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
И еще броню кабеля заземлять с двух сторон? по кабелю - да, броню кабеля нужно будет заземлить с обеих сторон. по щиту - поясните еще раз - у Вас сейчас в ВРУ здания есть и N, и PE шина или совмещенная PEN? (неважно будь это клеммники или медные шины, главное выполнено разделение или нет)? Просто вы пишете что разделения нет, а на одной Вашей схеме я видел шину N... Сообщение отредактировал kotpikot - 23.3.2017, 9:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 36620 ![]() |
по кабелю - да, броню кабеля нужно будет заземлить с обеих сторон. по щиту - поясните еще раз - у Вас сейчас в ВРУ здания есть и N, и PE шина или совмещенная PEN? (неважно будь это клеммники или медные шины, главное выполнено разделение или нет)? Просто вы пишете что разделения нет, а на одной Вашей схеме я видел шину N... в ВРУ здания у меня приходит 4 провода с другого щита (АВР),т.е. у меня нет отдельно PE и N. В системе TN-C-S по ПУЭ PEN проводник разделяется и больше не соединяется после разделения. В щите АВР приходит 2 штуки ВБШ 5*35 и там разделение есть на PE и N. Т.е. по факту вчера выяснил у меня должен заходить в ВРУ пятипроводный кабель а заходит 4-х. С ячеек трансформатора откуда приходит пятипроводный кабель до АВР, провода PE и N закручены на одну шину. под разные болты. т.е. по факту надо либо один провод на PE добрасывать до ВРУ. либо делать с нарушениями TT после TN. или еще раз расщеплять PEN еще раз что тоже неправильно. Уже всю голову сломал как сделать? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |