Подключение однофазного генератора по TN—S |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение однофазного генератора по TN—S |
19.3.2017, 14:45
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
![]() |
24.3.2017, 1:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
В конечном итоге приходим к неутешительному выводу: удовлетворить требованиям всех нормативных документов в полной мере не получится, поскольку они противоречат друг другу. Начнём с того, что в ПУЭ отсутствует понятие PEL-проводник (про него почему-то забыли). Во-вторых, ТС судя по названию темы, хотел получить однофазную систему TN-S, однако требования ГОСТ Р 50571-4-44-2011 не предусматривают такого варианта.
В результате длительных дебатов всеобщими усилиями разработана схема непонятно какой системы, которую я попытался изобразить здесь: [attachment=49881:Gen_L.png] Насколько я понял, всё зависит от положения переключателя источников питания: если включено питание от сети - получается система TN-C-S (это факт), но если включено питание от генератора, то получается "чёрт-те что и сбоку бантик", поскольку заземлять один из выводов генератора в непосредственной близости от него, как этого требуют ПУЭ в системах TN, запрещает ГОСТ Р 50571-4-44-2011, хотя в самом ГОСТе такая схема в трёхфазном варианте называется TN-S (!) Но там и слепой видит, что нейтрали источников не заземлены, в таком случае о какой системе TN вообще может идти речь? Или я что-то не "догоняю", или, как говорил М.М.Жванецкий, "надо что-то в консерватории подправить"... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.8.2017, 14:07 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
24.3.2017, 3:18
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18553 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Или я что-то не "догоняю", или, как говорил М.М.Жванецкий, "надо что-то в консерватории подправить"... Надо догонять.. Хотя бы основополагающий ГОСТ 30331.1 перечитать. .. удовлетворить требованиям всех нормативных документов в полной мере не получится, поскольку они противоречат друг другу. Начнём с того, что в ПУЭ отсутствует понятие PEL-проводник (про него почему-то забыли) Забыли - это не противоречие. Во-вторых, ТС судя по названию темы, хотел получить однофазную систему TN-S, однако требования ГОСТ Р 50571-4-44-2011 не предусматривают такого варианта. Что вы ухватились за этот специфический ГОСТ. См. прежде всего 30331.1, там всё есть. В результате длительных дебатов всеобщими усилиями разработана схема непонятно какой системы, которую я попытался изобразить здесь.. Это ваша схема, авторская Вы снова изобразили непонятку. Почему после коммутационных аппаратов у вас опять буковки, черточки.. Нет уж увольте от соучастия в винегретах. .. но если включено питание от генератора, то получается "чёрт-те что и сбоку бантик", .. Какой такой бантик ? .. запрещает ГОСТ Р 50571-4-44-2011.. 50571-4-44 - только если помехи замучили. А про кривой 50571-4-44 я по секрету вам шепну. Там процветает "система TN-S, начиная от ввода в установку" |
|
|
protector Подключение однофазного генератора по TN—S 19.3.2017, 14:45
Pantryk Мое скромное мнение, что очень даже хорошая схема.... 20.3.2017, 9:21
gomed12 Я бы немного изменил схему.
Раздельные нули у Г ... 20.3.2017, 10:20
Pantryk Тогда IT получается при работе от генератора. А во... 20.3.2017, 11:12
Олега Цитата(Pantryk @ 20.3.2017, 11:12) .. А в... 20.3.2017, 14:03
gomed12 Цитата(Pantryk @ 20.3.2017, 11:12) Тогда ... 25.3.2017, 12:45
Pantryk Если это по рисунку, тогда да, просто там ГЗШ подп... 20.3.2017, 16:09
Олега Цитата(Pantryk @ 20.3.2017, 16:09) Если э... 20.3.2017, 22:58
Shura_with_KINEF Подозреваю, что на самом деле в генераторе перемыч... 20.3.2017, 16:37
Pantryk Я отдельностоящую использую, когда несколько ВРУ в... 21.3.2017, 9:14
Pantryk Так никто PE или PEN не коммутирует - исключительн... 22.3.2017, 12:16
Гость У данного генератора нет N, только L + L. О перекл... 22.3.2017, 17:37
Олега Цитата(Гость @ 22.3.2017, 17:37) У данног... 22.3.2017, 20:36
Pantryk А с точки зрения электропбезопастности в нормально... 23.3.2017, 12:17
Pantryk Теперь не прокатывает, потому, что в такой схеме у... 23.3.2017, 17:01
Олега Цитата(Pantryk @ 23.3.2017, 17:01) Теперь... 23.3.2017, 17:31
Pantryk ЦитатаЭто можно переобозначить.
Так переобозначени... 23.3.2017, 17:37
Олега Цитата(Pantryk @ 23.3.2017, 17:37) Так пе... 23.3.2017, 17:39
Pantryk По поводу ЭМС совместимости, схема ТС этому удовле... 23.3.2017, 17:42
Олега Еще по-мелочи. На втором рисунке, как и на первом ... 23.3.2017, 17:58
Pantryk Схема ТСа из п.1 с учетом применения двухполюсного... 24.3.2017, 9:25
Незваный Вам Ваня привёл ссылку о "безошибочном" ... 25.3.2017, 9:31
Гость Пусть Ваня лично приведет ошибки и их обоснование.... 25.3.2017, 10:01
Гость Уважаемый Ваня Иванов!
С большим нетерпением ж... 25.3.2017, 15:15
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 25.3.2017, 15:15) С больши... 26.3.2017, 12:36
Гость Слабак, своего мнения об ошибках нет. Доказательст... 26.3.2017, 23:18
off.open Цитата(Гость @ 26.3.2017, 23:18) Слабак, ... 27.3.2017, 7:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 3:36 |
|
|
|
|