Всем здравствуйте!
Надеюсь не закидаете меня помидорами)) ведь не женское это дело ![]() Дано: кухня с единственной розеткой в наличии. Затеян не ах какой ремонт, в связи с чем предполагалось протянуть несколько линий от щитка на стиралку, духовой шкаф и по мелочи. На юду вызвала электрика, который убеждал (и ведь убедил же... ), что нет надобности делать разные линии и и вешать их на автоматы по 16А. В общем поставил он автомат 25А и протянул в кв кабель 3х4. С превеликой радостью протянула этот злосчастный кабель на кухню, завела в угол, где предположительно будут базироваться розетки (накладные) и озадачилась... не бывает же розеток бытовых на 25А!? Долгие часы изучения вопроса привнесли понимание, что и разнести этот кабель на разные линии (3х2,5) тоже нельзя. Тянуть заново крайне не хочется, да и собственно в щитке уже битком🙈 Что делать?!... Спасибо спасибо всем за ответы заранее)) |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
кабель 3х4 с лихвой держит 32А а защищен он 25А автоматом, так что если установить обычную распред. коробку и раскидать его на несколько 3х2,5 то и они будут под надежной защитой тоже. Главное обеспечить надежный контакт в коробке (пайка, сварка, обжим, болтовое соединение) Про WAGO не верьте никому, максимум светильники можно цеплять. не предусматривает НТД быстрозажимные контакты
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |