Перегруз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перегруз |
| Гость_Гость_J72_*_* |
17.3.2017, 14:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приветствую,коллеги!
Кто нибудь может привести практическое время работы с серьезным перегрузом ТМ630кВа(6/0,4)???Паспортные значения я знаю,но в реальности сколько он может выдержать 15-20% выше номинала? После 24 часов такой работы, температура контактных соединений выводов 0,4 кВ 72градуса,на баке 24(тепловизор).Снижать нагрузку нет возможности |
|
|
![]() |
17.3.2017, 14:26
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 |
До 100% перегруза надеюсь не дойдет
Маховик процесса установки дополнительных мощностей запущен,но завтра выходные....а там и край вахты.Дотянет-недотянет???? Похоже,я создал тему не авторизовавшись....ладно,нехай "Гостем" буду |
|
|
Гость_J72_* Перегруз 17.3.2017, 14:09
ЛЕША Цитата(Гость_J72_* @ 17.3.2017, 18:09) на... 17.3.2017, 14:19
ЛЕША Цитата(J72 @ 17.3.2017, 18:26) Маховик пр... 17.3.2017, 14:29
J72 Да 24 градуса.У КТПН открыты обе двери в трансформ... 17.3.2017, 14:42
Ваня Иванов Уважаемый J72! Внешняя температура бака трансф... 17.3.2017, 15:55
Null J72, Конденсаторная установка включена? 17.3.2017, 16:45
J72 Цитата(Null @ 17.3.2017, 16:45) J72, Конд... 18.3.2017, 5:13
Null Цитата(J72 @ 18.3.2017, 5:13) На кустах к... 18.3.2017, 13:00
J72 Времянное решение:одну водянную скважину перевели ... 18.3.2017, 21:19
Pantryk Ну при -20 за бортом и у Козлова допустим перегруз... 18.3.2017, 22:16![]() ![]() ![]() |
|