![]() Заземление и зануление , в чем разница между этими терминами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление и зануление , в чем разница между этими терминами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2017 Из: НУР Пользователь №: 51957 ![]() |
Здравствуйте, столкнулся с вопросом заземления и зануления и их отличием, понял лишь что функцию они выполняют в принципе одну и туже. Прочитав ПУЭ с их схемами которые не очень понял пришел к выводу, что заземление - это когда проводник РЕ никак не задействован с проводником N, берет начало от забитого "штыря в землю" от ПС и идет как 3ф, N и РЕ, или как 3ф и N, а РЕ берется от контура заземления на самом сооружении. А зануление - когда N от ТФ заземляют и до потребителя доходит глухозаземленная нейтрал от ПС или PE глухозаземляется на ВРУ потребителя. Правильны ли мои догадки на эту тему?
Еще состряпал схемы систем заземления как я их понял, из них понятно что такие системы как TN-C-S и TN-C основаны на занулении, можно ли сказать что в этих системах все лишь зануляется, а не заземляется если конечно нет своего контура заземления? а системы такие как TN-S и ТТ являются системами чистого заземления? Сообщение отредактировал kot89 - 14.3.2017, 21:17 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...столкнулся с вопросом заземления и зануления и их отличием, понял лишь что функцию они выполняют в принципе одну и туже... Уважаемый kot89! Как видите, Вы не одиноки в своих сомнениях. Чтобы разобраться в этом запутанном вопросе, обратимся снова к нашим злополучным ПУЭ (изд. 7): 1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; (защитное зануление здесь почему-то не упоминается, однако см. п.1.7.78) автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN (т.е. должно быть выполнено защитное зануление по п. 1.7.31), и заземлены, если применены системы IT или ТТ (т.е. должно быть выполнено заземление по п. 1.7.28 и защитное заземление по п. 1.7.29). Таким образом, можно сделать следующий вывод: Защитное зануление применяется только в системах TN (где также может применяться и заземление), а в системах IT или ТТ применяется исключительно заземление и защитное заземление. Принципиальное отличие зануления от заземления состоит в том, что зануление всегда подразумевает гальваническую связь с глухозаземлённой нейтралью (в трёхфазных сетях) или с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, чего нельзя сказать о заземлении. -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |