КРУ-10 кВ + 4хКТП в стесненных условиях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
КРУ-10 кВ + 4хКТП в стесненных условиях |
15.3.2017, 23:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Все решено, спасибо, выбран вариант к которому изначально склонялись
Сообщение отредактировал kotpikot - 23.3.2017, 9:35 |
|
|
![]() |
16.3.2017, 15:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый kotpikot, я всё-таки не советовал бы Вам размещать всё в одном помещении и делать одностороннее обслуживание секций - Вас за это проклянут потомки, а пожарные инспекторы забодают предписаниями и в конце концов заставят всё переделывать! Коль уж Ваша перегородка не подлежит сносу, пусть она выполняет функцию брандмауэра (бальзам на сердце пожарных).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.6.2018, 0:33 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
16.3.2017, 16:53
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Уважаемый kotpikot, я всё-таки не советовал бы Вам размещать всё в одном помещении и делать одностороннее обслуживание секций - Вас за это проклянут потомки, а пожарные инспекторы забодают предписаниями и в конце концов заставят всё переделывать! А почему проклянут? Действительно так неудобно подключать и обслуживать? Зачем тогда делают ячейки в одностороннем исполнении?))) И от пожарников про какие предписания идет речь? Спасибо большое за участие! Сообщение отредактировал kotpikot - 16.3.2017, 16:57 |
|
|
kotpikot КРУ-10 кВ + 4хКТП в стесненных условиях 15.3.2017, 23:16
с2н5он нарисовали бы 16.3.2017, 0:12
Ваня Иванов Уважаемый kotpikot! Предлагаю Вам свой вариант... 16.3.2017, 13:39
kotpikot Ваня Иванов, Благодарю!
Перегородка к сожален... 16.3.2017, 14:52
Pantryk Главное не забывайте, что при длине щита более 7 м... 16.3.2017, 15:11
kotpikot По поводу переноса на первый этаж - согласен что б... 16.3.2017, 15:37
Pantryk Вы массу трансов конструкторам покажите и тогда уж... 16.3.2017, 15:39
100778 Используйте компактное оборудование на 10 кВ типа ... 16.3.2017, 20:47
просто Гоша Я, мяхко говоря, в ахуе, дарагая редакция ...
Ладн... 16.3.2017, 21:28
Ваня Иванов Цитата(просто Гоша @ 16.3.2017, 21:28) ..... 17.3.2017, 0:39
kotpikot Ваня Иванов, большое спасибо за участие!
Ваш в... 17.3.2017, 10:27
Ваня Иванов Цитата(kotpikot @ 17.3.2017, 10:27) ...ес... 18.3.2017, 18:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 8:40 |
|
|
|
|