Здравствуйте, на неделе мне нужно будет собрать щиток.
До этого как то проблем не возникало с рассчетами Преследую задачу собрать максимально "правильный" щит. Прошу оценить схему , возможно есть недочеты. Спасибо. |
|
|
![]() |
14.2.2008, 22:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Всем спасибо....
выкладываю новую схему, увы не по Гостам.... по квартире : монолитный дом, площадь 120 кв.м , гостинная, 3 спальни, большой коридор, кухня, 2 с\у. Питание 380. Потребители: варочная панель (8квт), водонагреватель (7 квт), электрическая сауна (3,4квт), стиральная машина, посудомоечная машина. Все розетки в комнатах выведены в отдельную группу, розетки кухни разбиты на две группы, свет разбит на три группы : 1) кухня,коридор 2) спальня 1, спальня 2, с\у 3) гостинная, спальня 3. Разбитие нагрузки по фазам указал в схеме ввод в квартиру выполнен проводом 10 кв.м . Устройство ввода : АВ 63А 3фазы - Счетчик - УЗО 25А 3фазы 100мА - вроде все примерно описал... |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
15.2.2008, 10:48
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Первое и главное: зачем такой дикий каскад защитной аппаратуры? Например, УЗО 25/0,03 надо переместить на розеточные и бойлерно-кухонные потребители. Там оно уместнее. На свет УЗО - ни к чему. Вряд ли кто, меняя лампочку, пропустит через себя фазу на землю. А оставить ВСЮ! квартиру без света при срабатывании УЗО в тёмное время суток...
Потребители: варочная панель (8квт), водонагреватель (7 квт), электрическая сауна (3,4квт), стиральная машина, посудомоечная машина. Варочная панель с вероятностью 90% - двухфазная. Проследите в таком случае, чтобы стиралка и сауна (или посудомойка, смотря что с чем вместе включаться не будет) оказались на третьей. На такую мощу 25 А - однозначно мало. Цитата(v-niki) Все розетки в комнатах выведены в отдельную группу, розетки кухни разбиты на две группы, И _все!_ сидят на одной фазе! Автоматы на общий ток 96 А!!! Разбивать на три! Цитата(v-niki) свет разбит на три группы : 1) кухня,коридор 2) спальня 1, спальня 2, с\у 3) гостинная, спальня 3. Разбитие нагрузки по фазам указал в схеме На какой фазе посудомойка? Цитата(v-niki) ввод в квартиру выполнен проводом 10 кв.м . Устройство ввода : АВ 63А 3фазы - Счетчик - УЗО 25А 3фазы 100мА УЗО 25/0,1 здесь явно не в тему (если это не диффавтомат). Надо посмотреть, что за производитель. Вполне возможно, что УЗО допускает небольшую кратковременную перегрузку. Я бы поставил в квартирном щитке вводной АВ на 32 А. Если УЗО выдержит - хорошо. Сгорит - ещё лучше: будет повод поменять его на более уместное 40/0,1 или 63/0,1 |
|
|
15.2.2008, 23:08
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
1)Первое и главное: зачем такой дикий каскад защитной аппаратуры? Например, УЗО 25/0,03 надо переместить на розеточные и бойлерно-кухонные потребители. Там оно уместнее. На свет УЗО - ни к чему. Вряд ли кто, меняя лампочку, пропустит через себя фазу на землю. А оставить ВСЮ! квартиру без света при срабатывании УЗО в тёмное время суток... 2) Варочная панель с вероятностью 90% - двухфазная. Проследите в таком случае, чтобы стиралка и сауна (или посудомойка, смотря что с чем вместе включаться не будет) оказались на третьей. На такую мощу 25 А - однозначно мало. 3)И _все!_ сидят на одной фазе! Автоматы на общий ток 96 А!!! Разбивать на три! 4)На какой фазе посудомойка? 5) УЗО 25/0,1 здесь явно не в тему (если это не диффавтомат). Надо посмотреть, что за производитель. Вполне возможно, что УЗО допускает небольшую кратковременную перегрузку. Я бы поставил в квартирном щитке вводной АВ на 32 А. Если УЗО выдержит - хорошо. Сгорит - ещё лучше: будет повод поменять его на более уместное 40/0,1 или 63/0,1 2) Согласен. Только тогда третья фаза пойдет на духовку. 20 ампер это 8,8 кВт, + 4,4 на духовку - вроде должно хватить ... 3) Согласен 4) все переиграл 5) НЕЛЬЗЯ трогать ЩИток... -сорри,что большими , просто мне постоянно говорят заменить...... - сказали, "вам на квартиру дано 16,5 кВт - вот ваш ДИФ АВТОМАТ - 25А и не даст вам больше съесть... ..хотите 32А? - платите бабки и увеличим мощноть.... Но бабки - это мало , квартира не в собственности и ни кто сейчас не присоединит доп мощность." НОВАЯ схема.... посмотрте.... |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
18.2.2008, 18:00
Сообщение
#5
|
|
Гости |
4) все переиграл ...сказали, "вам на квартиру дано 16,5 кВт - вот ваш ДИФ АВТОМАТ - 25А и не даст вам больше съесть... ..хотите 32А? - платите бабки и увеличим мощноть.... Но бабки - это мало , квартира не в собственности и ни кто сейчас не присоединит доп мощность." Н-даа.. Если после счётчика действительно Диф, то всё очень кисло. И всё-таки, не могу понять: опять _всё_ освещение включено через УЗО. Вместе с неосветительной нагрузкой (в составе которой есть ёмкостные фильтры, что может спровоцировать ложное срабатывание). Обрубятся все три фазы вместе! Прямо так и просится поставить на это УЗО доп. контакт, который включит принудительно хотя бы бра или другой аварийный светильник на пути эвакуации Зачем столько Дифов на ток утечки 10 мА? Они же раза в 2-3 дороже! Такие ставятся только на медицинское оборудование и на технику, специально предназначенную для работы в контакте с человеческим телом: электробритву, например. В остальных случаях 30 мА - вполне достаточно. Ну, дёрнет маленько от стиралки и отключится. А найдётся ли кто, способный прикоснуться к электросауне? А стиралка своим фильтром практически гарантированно вырубит Диф на 10 мА. |
|
|
v-niki Схема щитка. Ваши замечания. 13.2.2008, 20:14
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(v-niki @ 13.2.2008... 13.2.2008, 20:41
v-niki Цитата(Victor195002 @ 13.2.2008, 20:41) Д... 13.2.2008, 20:51
ZavGar Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 20:14) Пр... 13.2.2008, 20:46
v-niki Цитата(ZavGar @ 13.2.2008, 20:46) Первое ... 13.2.2008, 21:01
ZavGar Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 21:01) 3)... 13.2.2008, 21:51
v-niki Цитата(ZavGar @ 13.2.2008, 21:51) Спасибо... 13.2.2008, 22:13
ZavGar Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 22:13) 3)... 13.2.2008, 22:42
Victor195002 Добрый вечер.
1. Номинальные токи указаны из расч... 13.2.2008, 21:04
v-niki Цитата(Victor195002 @ 13.2.2008, 21:04) Д... 13.2.2008, 21:19
savelij 2 ZavGar
Не очень ли жёсткие требования Вы предъяв... 13.2.2008, 22:13
NickEl 2 v_niki
не мешало бы отредактировать Вашу схему с... 14.2.2008, 11:18
Victor195002 Добрый день.
Цитата(NickEl @ 14.2.2008, 11... 14.2.2008, 16:41

ZavGar Цитата(ZavGar @ 15.2.2008, 10:48) Я бы по... 15.2.2008, 14:29
ZavGar Цитата(v-niki @ 14.2.2008, 22:22) эл... 15.2.2008, 10:59
savelij 1- Согласен с ZavGar, по распределению розеточных ... 15.2.2008, 11:24
v-niki Цитата(savelij @ 15.2.2008, 11:24) 1- Сог... 15.2.2008, 23:16
NickEl 2 v_niki "новый" вариант Вашей схемы мал... 15.2.2008, 17:55
savelij 2NickEl
С автоматом 25А Вы всё же погорячились, У... 15.2.2008, 18:06
savelij 1 - При срабатывании по одной фазе - выключаются в... 15.2.2008, 23:55
Victor195002 Добрый день.
1. Хорошо бы проверить , а не превыша... 16.2.2008, 11:24
v-niki Цитата(Victor195002 @ 16.2.2008, 11:24) Д... 16.2.2008, 11:59
v-niki Господа, вобщем если подвести итог (по последней с... 16.2.2008, 15:25
NickEl Цитата(savelij)1 - При срабатывании по одной фазе ... 16.2.2008, 16:30
v-niki Цитата(NickEl @ 16.2.2008, 16:30) тоже см... 16.2.2008, 19:27
NickEl Цитата(v_niki)смущают дифы... - меня если честно т... 17.2.2008, 17:00
v-niki Цитата(NickEl @ 17.2.2008, 17:00) честно ... 17.2.2008, 21:16
savelij Вечер добрый.
Наверное всё же не диф., а УЗО на ро... 17.2.2008, 22:33
v-niki Цитата(savelij @ 17.2.2008, 22:33) Вечер ... 17.2.2008, 22:58
savelij Цитата(v-niki @ 17.2.2008, 21:58) Из... 17.2.2008, 23:01
v-niki Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:01) Извини... 17.2.2008, 23:05
savelij ЦитатаПо УЗО - верно все? Я всмысле замены дифов. ... 17.2.2008, 23:12
v-niki Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:12) А дава... 17.2.2008, 23:20
savelij Диф. на розетки с/у нет желания вывести прямо на р... 18.2.2008, 0:02
v-niki Цитата(savelij @ 18.2.2008, 0:02) Диф. на... 18.2.2008, 0:32
NickEl Цитата(savelij)Не помню был ли разговор о СМ?
Цита... 18.2.2008, 0:34
NickEl схема изменилась , но на трёхфазных УЗО 32А 30мА с... 18.2.2008, 0:39
savelij Цитатано на трёхфазных УЗО 32А 30мА снова нагромож... 18.2.2008, 0:53
savelij ЦитатаА стиралка своим фильтром практически гарант... 18.2.2008, 18:29
NickEl Цитата(ZavGar)А стиралка своим фильтром практическ... 19.2.2008, 1:24
savelij Полностью согласен, что перед выбором УЗО, необход... 19.2.2008, 1:38
NickEl Цитата(savelij)сколько неверным подключением нагру... 20.2.2008, 1:29
Гость_Алексей_* Схема координально не правильнаяс точки зрения ПУЭ... 22.2.2008, 11:21
savelij Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.2.2008, 10:21... 22.2.2008, 12:01
NickEl Цитата(Гость_Алексей_*)1. Во первых, селективность... 23.2.2008, 1:12![]() ![]() ![]() |
|