![]() Сопротивление заземляющего устройства или общее сопротивление растеканию заземлителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сопротивление заземляющего устройства или общее сопротивление растеканию заземлителей |
Гость_Гость_Влад_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В ПУЭ 1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220.
а в 1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN проводника каждой ВЛ 5, 10 и 20 Ом при линейных напряжениях 660, 380 и 220. Интересует для сети 380 В. какой именно должен быть показатель в протоколе измерения - сопротивление заземляющего устройства 4 Ом или общее сопротивления растеканию - 10 Ом? И правильно ли я понимаю если измеряется сопротивление ЗУ то это сопротивление "железа" при котором зажимы прибора одного полюса крепятся к верху вертикальных электродов контура, другой полюс зажима на шину ГЗШ (которое должно быть 4 Ома) а когда измеряется общее сопротивление растеканию заземлителей (10 Ом) измеряется сопротивление от ГЗШ до испытательного электрода забитого в землю в пределах контура заземления? Понятно что методики по измерениям разные но интересует что именно должно измерятся для протокола к акту о готовности. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Что бы никому ничего не объяснять, каждый должен делать свою работу хорошо (перфекционизм прёт
![]() ![]() Любое ТП не вырастает, как гриб. Его монтажу предшествуют некие проектные работы, которые так же включают в себя измерения удельного сопротивления грунта в конкретном месте установки ТП. Наверняка имеется с Советских времён некий сборник конкретно таких данных по разным районам. Но когда проектировщик не выезжает на место, и, хуже того, не думает, а тупо "копи-пастит" типовые проекты, благо с помощью "компутера" это делается очень и очень легко, то и возникают вот такие моменты, что кому-то чего-то надо доказывать. ЗЫ. Где-то тут на форуме есть фотки, когда я пытался провести измерения сопротивления ЗУ в песчаном грунте. ИС-10, конечно же, не "увидел цепи" и показал обрыв. Ради прикола воткнул в грунт щупы Е6-24 (мегаомметр) и на напряжении 1000В увидел то ли 1,5, то ли 2,5 МОм (не помню точно). В проекте конкретно на этот объект было указано 4 Ома (медицина). Вот и приходится объяснять... ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |