Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ , Как найти место повреждения

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 10.3.2017, 5:22
Сообщение #1





Гости






Имеется линия 6-10 кВ. От нее отходят высоковольтные кабеля в ТП. С подстанции пришло сообщение об аварийном отключении линии. Выпал блинкер МТО, МТЗ. Вопрос - как быстро найти поврежденный кабель?? Осмотр ВЛ и ТП ничего не дал.

Понятно, что будет предложение делить линию. Но шлейфов нет. Отсоединять кабеля - это, поверьте, не быстро. Задача быстро определить. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 10.3.2017, 11:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Денис_* @ 10.3.2017, 5:22) *
...Но шлейфов нет. Отсоединять кабеля - это, поверьте, не быстро...

Денис, это очень плохо, что у вас на ВЛ нет разъединителей и даже шлейфов, чтобы без больших трудозатрат отключить кабели! Не могу представить, каким образом подключены ваши кабели к ВЛ, сколько их, какая примерно длина, известна ли их трасса ? Опишите, пожалуйста подробнее. Тот факт, что у Вас произошло междуфазное КЗ на КЛ - это очень хорошо! Было бы гораздо хуже, если бы одна фаза замкнула на "землю"...
Своей передвижной лаборатории, как я понял, у вас нет. Первым делом вам нужно определить, какой из кабелей повреждён. Междуфазное КЗ без особых проблем должен "видеть" любой рефлектометр типа "Рейс-105М" или выше. Далее применяется индукционный и акустический методы поиска места повреждения КЛ, но это - дело рук специальной лаборатории, голыми руками найти повреждение КЛ, идущей в земле, практически невозможно (если только не откопать всю КЛ)...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Денис_*   Поврежденный кабель линиий 6-10 кВ   10.3.2017, 5:22
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Денис_* @ 10.3.2017, 5:22) ....   10.3.2017, 11:25
- - Гость_Денис_*   Да вот такая у нас линия на обслуживании. Начальст...   10.3.2017, 14:50
- - Valerapol   Ставьте индикаторы мест повреждения ВЛ. Для поиска...   13.3.2017, 8:45
- - Гость Рин   Попробуйте приобрести мегаомметр на 10кВ. Думаю чт...   13.3.2017, 10:45
|- - Гость_Димон_*   Цитата(Гость Рин @ 13.3.2017, 10:45) Попр...   21.3.2017, 15:19
- - Гость Рин   Извиняюсь за предыдущий совет по мегаомметру. Ели ...   13.3.2017, 10:49
- - DaaN   Без приборов, быстро - это только тщательный осмот...   13.3.2017, 20:22
- - uvk2   Для начала определитесь - на ВЛ повреждение или на...   13.3.2017, 20:52
|- - Гость_Денис_*   Спасибо большое за советы. Насчет приборов , устан...   16.3.2017, 19:00
||- - Roman D   Цитата(Гость_Денис_* @ 16.3.2017, 18:00) ...   17.3.2017, 11:07
|- - Гость_Денис_*   Цитата(uvk2 @ 13.3.2017, 20:52) Для начал...   16.3.2017, 19:02
|- - Gris   Цитата(uvk2 @ 13.3.2017, 20:52) Для начал...   28.3.2017, 14:06
|- - Valerapol   Цитата(Gris @ 28.3.2017, 14:06) посмотрел...   28.3.2017, 14:52
- - Гость_Димон_*   Ну во первых априори осмотр воздушной линии.Это пе...   20.3.2017, 15:50
- - gomed12   Предлагаю проверить место повреждения линии с помо...   28.3.2017, 16:41