магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
7.3.2017, 6:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
Доброго времени суток ! Прошу помочь с решением. в проекте ЭС 24-х этажного жилого дома прописаны магистрали от ВРУ к этажным щитам кабелем ВВГнглс 5*95(70). считаем что данные магистрали необходимо выполнять одножильным проводом (ПВ3), адекватным по пропускной способности, сечению и цене относительно указанных кабелей. Помогите обосновать наше решение с помощью действующих норм и правил. Заказчик утверждает что необходимо работать строго по проекту (!!!). спасибо.
|
|
|
![]() |
9.3.2017, 11:52
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
Я и говорю - надо мягко подвести заказчика к принятию этого решения.
|
|
|
9.3.2017, 14:34
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
Я и говорю - надо мягко подвести заказчика к принятию этого решения. сегодня так и сделали. посмотрим что будет. неприятно воевать с коллегами. но нет иного пути. приходиться их ломать. так жаль недоученных. особенно восхищают ответы на форумах. это нечто. может и впрямь идём ко дну. Так ведь в данном случае формально косяка ни какого нет. Тут через заказчика на проектировщика повоздействовать можно только одним: Показать, что заказчик сэкономит энную сумму на переходе от кабеля к проводу. Ну и сделать самому скидку на работу в случае, если все хорошо решится. Тогда МОЖЕТ БЫТЬ заказчик возбудится и уломает проектировщика. САМ не так всё просто. тем более " уломать проектировщика". проще его стереть. сломать репутацию. кошмар кто проектиктирует. это беда. наказывать необходимо. рублем. мы уже начали. и не успокоимся пока на деньги не выставим много проектантов. жаль мне их. конечно. но. полез в кузовок ....... так что именно проектанты " уламываться" будут . и денег немало выплатят за свои косяки. а их ------ валом. в каждом проекте. так что пусть бегут. но . догоним. и денег возьмём. а почему - ОНИ работают для нас\, монтажников, и ни как иначе, а кто не понял - будет платить за свои тупые решения. Возразите мне . |
|
|
электрик25rus магистрали ВРУ-этажные щиты 7.3.2017, 6:03
Гость Рин Увеличение реактивного сопротивления проводников п... 7.3.2017, 7:10
электрик25rus 'Гость Рин
Увеличение реактивного сопротивлени... 7.3.2017, 7:40
haramamburu Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 7:40) Пр... 7.3.2017, 8:32
с2н5он заказчик прав или обращайтесь к проектировщикам дл... 7.3.2017, 7:11
Гость Рин Надо различать понятия.
1. Влияние не реактивной н... 7.3.2017, 7:59
Pantryk Провод нужно прокладывать в трубе. Я сторонник одн... 7.3.2017, 9:28
Гость Рин Ещё раз.
При прокладке кабелями или СИП реактивное... 7.3.2017, 9:38
электрик25rus 'Гость Рин'
Ещё раз.
При прокладке кабеля... 7.3.2017, 10:51
с2н5он Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 11:51) 1... 7.3.2017, 13:02
Pantryk
Издревле повелось на Руси кабели и провода в тру... 7.3.2017, 11:09
Гость Рин Уточняю и говорю что нельзя менять с 5-жильного к... 7.3.2017, 11:15
Pantryk ЦитатаИли увеличивайте сечение с подкреплением рас... 7.3.2017, 11:18
Гость Рин Набрал в Инете фразу увеличение реактивного сопрот... 7.3.2017, 11:32
Гость Рин И пожалуйста не путайте реактивную нагрузку с реак... 7.3.2017, 11:35
электрик25rus 'Гость Рин'
И пожалуйста не путайте реакт... 7.3.2017, 13:34
-Mike- Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 16:28) Я... 7.3.2017, 13:52
Pantryk ЦитатаХарактер нагрузки тут совсем непричем.
Это я... 7.3.2017, 12:04
-Mike- Предложить проектировщикам вариант замены кабеля н... 7.3.2017, 13:16
Pantryk Нет норматива предписывающего провод или запрещающ... 7.3.2017, 14:45
электрик25rus 'Pantryk'
Нет норматива предписывающего п... 8.3.2017, 7:27
___VITOS___ Цитата(электрик25rus @ 8.3.2017, 7:27) О.... 8.3.2017, 10:17
ЛЕША Довод-повод всегда один - количество денежных знак... 8.3.2017, 10:24

___VITOS___ Цитата(ЛЕША @ 8.3.2017, 10:24) И, как сле... 8.3.2017, 10:35

электрик25rus Цитата(___VITOS___ @ 8.3.2017, 10:35) Мож... 8.3.2017, 13:27
электрик25rus '___VITOS___'
Всё просто, довод РАЗ Вам у... 8.3.2017, 13:17
___VITOS___ Интересно что на требования ПБ никто не обратил вн... 7.3.2017, 18:50
Костян челябинский электрик25rus, Да не удаляйте вы первые квадратные... 8.3.2017, 8:02
17 Поддержу предыдущего оратора - проектировщики в по... 8.3.2017, 13:22
электрик25rus Цитата(17 @ 8.3.2017, 13:22) Поддержу пре... 8.3.2017, 13:41
Костян челябинский Косяков навалом было всегда. И в советское время в... 8.3.2017, 13:30
Костян челябинский Уж больно ты грозен, как я погляжу. А вообще то пр... 8.3.2017, 14:02
-Mike- Поддержу электрик25rus, хотя и вижу проблему куда ... 8.3.2017, 14:13
17 Мы (монтажная организация) выработали такую практи... 8.3.2017, 17:59
Костян челябинский Цитата(17 @ 8.3.2017, 19:59) Мы (монтажна... 9.3.2017, 7:49
с2н5он а где Вы найдёте нормальных проектантов за 20 т.р.... 9.3.2017, 16:09
Костян челябинский В данном конкретном случае в чем косяк и нарушение... 9.3.2017, 16:10
Гость сочувствующий Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 6:03) До... 9.3.2017, 18:47
Pantryk К сожалению у нас тоже качество проектов значитель... 9.3.2017, 22:41
Олега Цитата(Pantryk @ 9.3.2017, 22:41) .. нужн... 10.3.2017, 1:12
Гость В начале темы писалось, что кто-то там уже что-то ... 17.4.2017, 22:53
100778 Свои пять копеек вставлю - прислушайся к вышенапис... 20.4.2017, 0:05
dendi09740 Кабель ВВГнглс 5*95(70) и провод ПВ3 95 для Магист... 29.11.2017, 12:18
Гость сочувствующий Цитата(dendi09740 @ 29.11.2017, 12:18) 1.... 29.11.2017, 13:17
savelij® Цитата1. ВВГнглс Состоит из моножил, а провод ПВ3 ... 29.11.2017, 21:09![]() ![]() ![]() |
|