Выбор кабеля по ном. току , - |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор кабеля по ном. току , - |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.3.2017, 10:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Очень прошу помощи.
Сабж: имеется номинальный ток 2900А, необходимо выбрать кабель. Прокладка в лотках (по воздуху). В ПУЭ (табл. 1.3.6) для 240 мм2 почему-то стоят везде прочерки, может кто-либо объяснить, что они означают? И какой в этом случае кабель подобрать, ведт для 185 мм2 получается очень большое число параллельных линий. |
|
|
![]() |
9.3.2017, 10:45
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вы бы хоть напряжение озвучили под этот самый ток в 2900А
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.3.2017, 11:18
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вы бы хоть напряжение озвучили под этот самый ток в 2900А Напряжение 380В. Выбрал 9 параллельных КЛ от ячейки РУ НН до группы потребителей (с учетом прокладки по воздуху и снижающим поправочным коэфициентом на прокалдку кабелей (ПУЭ, табл. 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах) Вопрос в принципе решился, но частично. На сайте некоторых производителей силовых кабелей, в разделе технических характеристик нашел информацию о том, что ДДТ для кабеля ВВГ 5х240 составляет 464А для прокладки по воздуху, но откуда эта информация у них - мне не известно, так как, опять же, в ПУЭ табл. 1.3.6 стоят прочерки. Поэтому если здесь присутствуют хорошо знающие ПУЭ люди, то очень Вас прошу объяснить что означают эти прочерки в таблице и откуда производители кабельной продукции могли взять эти данные. Просто для себя, так сказать, на будущее. |
|
|
9.3.2017, 12:18
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что означают эти прочерки в таблице то что нужно выбирать шины, имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Дмитрий_* Выбор кабеля по ном. току 9.3.2017, 10:15
Shura_with_KINEF Для таких токов шинопроводы строят. 9.3.2017, 10:35
Pantryk ЦитатаВ ПУЭ (табл. 1.3.6) для 240 мм2 почему-то ст... 9.3.2017, 14:05
Гость_Дмитрий_* Цитата(Pantryk @ 9.3.2017, 14:05) Не везд... 9.3.2017, 14:27
kotpikot На мой взгляд прокладывать кабели на номинальный т... 18.3.2017, 0:21![]() ![]() ![]() |
|