Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться с трансом , на время простоя падает изоляция почти 0 |
2.3.2017, 9:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 51847 |
Прошу помощи, чтобы разобраться в проблеме. Имеется транс ТМГ 6/0,4кВ 1000кВА 11гр. соединений 2006 года выпуска. Находится в отдельно стоящей кирпичной подстанции. Работает сезонно с августа по январь каждый год. Перед вводом в работу изоляция 400-300 МОм, после вывода из работы изоляция падает до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм. И так держится всю зиму и весну. С наступлением тепла примерно в мае изоляция подскакивает до 300 МОм и так держится до запуска. Анализ масла делали, все в норме. Наблюдается этот процесс уже в течении двух лет, в чем может быть дело и безопасно ли эксплуатировать такой трансформатор?
|
|
|
![]() |
9.3.2017, 2:01
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Гармошка сожмётся. Уважаемый Roman D! Похоже Вы слабовато знаете технологию заправки маслом трансформаторов ТМГ в заводских условиях. Чтобы не быть голословным, приведу цитату из более подробного руководства по эксплуатации герметичных трансформаторов Минского трансформаторного завода (п.1.4.2 РЭ): Как видим, "гармошка" уже была предварительно сжата при заправке трансформатора маслом, нагретым до +40 градусов, под глубоким вакуумом! Когда масло остывает, гармошка сжимается ещё сильнее. Для чего так делается, как Вы думаете? А это делается для того, чтобы при нагреве масла в процессе эксплуатации ТМГ эта самая "гармошка" снова приняла своё естественное положение, т.е. чтобы она находилась в нейтральном состоянии или близком к нему, но никак не в "раздутом" состоянии. Кроме того, чтобы не произошло раздутия гофробака, любой ТМГ имеет предохранительный клапан для сброса избыточного давления. Поэтому при открытии сливной пробки скорее всего произойдёт расширение предварительно сжатой гармошки и подсос сырого воздуха! И вот, когда это произойдёт, дегазированное масло начинает интенсивно поглощать проникший в бак воздух и содержащиеся в нём пары влаги, из-за чего резко ухудшаются изоляционные свойства этого масла, а для трансформаторов ТМГ эти свойства должны быть очень высоки (пробивное напряжение не менее 40 кВ в стандартном маслопробойнике). Поэтому ни в коем случае нельзя производить отбор масла из трансформаторов ТМГ - ничего хорошего из этого не получится! (См. п.2.1.4.8 приведённого выше РЭ) Итак, на сегодняшний день мы имеем следующее: 1. Силовой трансформатор ТМГ-1000/6 зав. №.... 2006г. выпуска отработал не менее 8 лет без каких-либо проблем (следовательно заводских дефектов в нём не было, иначе они бы проявились в течение первых лет эксплуатации); 2. По невыясненным причинам ухудшилось состояние изоляции обмоток до 80 МОм и постепенно снижается до диапазона от 0 до 10 МОм при остывании трансформатора в осенне-зимний период (хотя по всем канонам должно увеличиваться); 3. С наступлением плюсовых температур сопротивление изоляции увеличивается до 300 МОм и так держится до запуска трансформатора (хотя должно уменьшаться); 4. Эксплуатационный персонал в процессе выяснения причин снижения сопротивления изоляции произвёл разгерметизацию бака при отборе масла на анализ, чем ещё больше усугубил ситуацию. 5. Подвергался ли данный трансформатор длительным недопустимым перегрузкам или воздействию токов коротких замыканий, а также других неблагоприятных факторов, могущих стать причиной аномального поведения сопротивления изоляции, неизвестно. 6. Чтобы ещё больше не усугубить ситуацию и окончательно не вывести трансформатор из строя, его дальнейшая эксплуатация до выяснения причин аномального поведения сопротивления изоляции и их устранения ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 7. Требуется выполнение ревизии составных частей трансформатора со вскрытием бака в условиях специализированного ремонтного предприятия. Поскольку ТС куда-то исчез и больше не появлялся, возможно, он понял свою ошибку... Всем спасибо за внимание, как пел один известный исполнитель: "Я всё сказал!" Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 15:51 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
||
9.3.2017, 8:40
Сообщение
#3
|
||
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Как видим, "гармошка" уже была предварительно сжата при заправке трансформатора маслом, нагретым до +40 градусов, под глубоким вакуумом! Когда масло остывает, гармошка сжимается ещё сильнее. Что то я сомневаюсь в правильности таких размышлений. Неужели при заправке создается такой глубокий вакуум? Я думаю, что гофробак изменяет свой объем только при изменении температуры. А такие перепады давления могут привести к необратимым изменениям. |
|
|
||
kompaszet Помогите разобраться с трансом 2.3.2017, 9:42
Сергей ДД Температурные изменения влияют на изоляцию. Воду с... 2.3.2017, 10:09
kompaszet Влияют, но не до нуля же. Сливную пробку откручива... 2.3.2017, 12:08
Null Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 11:09) Темпе... 9.3.2017, 7:23
с2н5он т.е. и зимой замеры проводили? кстати чем? 2.3.2017, 12:45
kompaszet Да два дня назад звонили мегоометром 2500В, изоляц... 2.3.2017, 14:24
ЛЕША Цитата(kompaszet @ 2.3.2017, 13:42) Работ... 2.3.2017, 14:43
kompaszet Измеряем мегоометром 2500В, перед этим разбалчивае... 2.3.2017, 14:59
Ваня Иванов Цитата(Сергей ДД @ 2.3.2017, 10:09) Темпе... 6.3.2017, 11:54
ЛЕША Ваня Иванов
Слишком категорично!
Никто ни... 6.3.2017, 15:41
Сергей ДД Цитата(Ваня Иванов @ 6.3.2017, 11:54) Ува... 8.3.2017, 10:51
с2н5он Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 11:51) У Тра... 8.3.2017, 16:15
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 6.3.2017, 15:41) Никто ниче... 7.3.2017, 17:47
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 18:47) сра... 7.3.2017, 19:33
Ваня Иванов Тыкаю пальцем персонально для уважаемого с2н5он:
Ц... 8.3.2017, 3:27
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 8.3.2017, 4:27) Тыка... 8.3.2017, 12:09
Ваня Иванов Цитата(Сергей ДД @ 8.3.2017, 10:51) Не со... 8.3.2017, 15:25
Roman D Уж в кои-то веки в инструкции по эксплуатации напи... 8.3.2017, 19:55
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 1:01) Похо... 9.3.2017, 7:15
Ваня Иванов Цитата(Null @ 9.3.2017, 8:40) Что то я со... 9.3.2017, 13:24
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 9.3.2017, 12:24) Есл... 9.3.2017, 19:36
Гость_kompaszet_* Все понятно, только вот скажите своими силами могу... 9.3.2017, 18:55
с2н5он если только сможете убрать воздух, вакуумным насос... 9.3.2017, 19:09
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 9.3.2017, 19:36) А это н... 10.3.2017, 1:35
kompaszet Вчера делая очередной осмотр, заметил что уровень ... 10.3.2017, 7:42
Ваня Иванов Теперь, когда мы разобрались, как "играет тра... 10.3.2017, 16:40
Ваня Иванов Цитата(kompaszet @ 10.3.2017, 7:42) Вчера... 11.3.2017, 14:56
kompaszet Сегодня при очередном замере изоляции при температ... 13.4.2017, 18:05![]() ![]() ![]() |
|