магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
7.3.2017, 6:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
Доброго времени суток ! Прошу помочь с решением. в проекте ЭС 24-х этажного жилого дома прописаны магистрали от ВРУ к этажным щитам кабелем ВВГнглс 5*95(70). считаем что данные магистрали необходимо выполнять одножильным проводом (ПВ3), адекватным по пропускной способности, сечению и цене относительно указанных кабелей. Помогите обосновать наше решение с помощью действующих норм и правил. Заказчик утверждает что необходимо работать строго по проекту (!!!). спасибо.
|
|
|
![]() |
7.3.2017, 14:45
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Нет норматива предписывающего провод или запрещающего кабель. Способ запитки выбирает проектировщик. В данном случае применение пятижильного кабеля просто неудобно с точки зрения монтажа, но законно. Применении проводов (или одножильных кабелей) сильно не позволяет снизить сечение т.к. провода все же пучком проложены и нужно вводить приличные понижающие коэффициенты.
|
|
|
8.3.2017, 7:27
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 |
'Pantryk'
Нет норматива предписывающего провод или запрещающего кабель. Способ запитки выбирает проектировщик. В данном случае применение пятижильного кабеля просто неудобно с точки зрения монтажа, но законно. Применении проводов (или одножильных кабелей) сильно не позволяет снизить сечение т.к. провода все же пучком проложены и нужно вводить приличные понижающие коэффициенты. [/quote] но законно???? 5*95 от ВРУ на 60-ю отметку? по штатной трассе?? ничо так. идея. да его заломают раз 10, обдерут, а так как они идут "пучком" трасса приобретает устрашающий вид. (они не гнуться - несгибаемые((( ) при прокладке пучком не нужны понижающие коэффициенты, т.к. нет общей - внешней оболочки как у кабеля. Зная лично ряд "проектировщиков" прекрасно понимаю как они выбирают способ запитки. Бороться с ними можно только применяя правильную НТД. с этим и зашёл на форум. да так ни с чем и вышел. у проектировщиков на форуме просидел полночи, вот повеселился. одни спесь да снобизм. в итоге общий ответ - "не знаю". мы в полном восторге. да и ладно. какой профи будет тратить на меня время на форуме. проектантов. так. отстой всякий. что с них возьмёшь. Интересно что на требования ПБ никто не обратил внимания...кабель ВВГнг(A)-LS не распространяет горение, в отличии от провода ПВ3 (ныне ПуГВ). ПуГВ Вам тоже понадобится нг(А)-LS (есть такие). О. как интересно. Очень важно понять. почему на месте заказчика и проектировщика настаивали на том же??!!!! может поможете понять логику их выбора? напишите пожалуйста.Но лучше при этом общении о слове "провод" вобще забыть. Предложите КГВВнг(А)-LS 1х70 или КУВВнг(А)-LS 1х70 (или сколько Вам там нужно по сечению). По проектированию и реактивке Вам подсказали выше. P.S. Прекрасно Вас понимаю, что расключать эту гадость и гнуть в стояке тяжко, но на месте Заказчика и проектировщиков настаивал бы на том-же. Если не продавите - закупайте ВВГнг(A)-LS с многопроволочной жилой (МЖ), хоть как проще...Также если Заказчик настаивает на ВВГ, увеличьте ценник на работы. P.P.S. В стояк как планируете тянуть? Нарубить кабель и перемычки с этажа на этаж к щитам, или протяжка целиком, а потом резка и расключка по этажам? Cnfhsq rf,tkm yt ltvjynbhetnt& Там вертикальные трассы до 60-й отметки уже смонтированы. в нише лежит здоровенный пучок заломанных, ободранных местами и переплетйнных ВВГнглс 5*95 и 5*70. зрелище жуткое. сжимы - в местах ответвлений недостаточно разнесены по вертикали, а межэтажные проёмы ну никак не поддадуться герметчной огнеупорной заделке. залипуха эпическая. переделывать не хотят. на форумах проектировщиков пытался найти нужные нормативы и получил общий ответ - "не знаю". причём такие недоброжелательные. я их понимаю. и прощаю. но нам то как то выходить из ситуации надо. ПС. и никто --- !!!! --- не говорит про СП 256.1325800 - надстройка над 31-110. Для высотных домов и мест массового скопления людей только НГ(А)LS-HF. так что бробь их сделанному монтажу. |
|
|
8.3.2017, 10:17
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
О. как интересно. Очень важно понять. почему на месте заказчика и проектировщика настаивали на том же??!!!! может поможете понять логику их выбора? напишите пожалуйста. Всё просто, довод РАЗ Вам уже не раз писали. Цитата(Костян челябинский) Ни кто свою задницу подставлять не будет. Если в качестве Заказчика я делаю запись в ЖАН и лично принимаю решение, то в случае ЧП привлекут меня а не проектную организацию. Если вносят изменения в проект, то несут ответственность проектировщики, которые также не хотят подставиться в случае чего, а с прокладкой ВВГнг при ЧП докопаться можно будет только до Заказчика и монтажной организации, за "культуру монтажа" приведшую к последствиям и приёмку этой "культуры". Т.к. когда в проекте видят такие слова как "кабель для стационарной прокладки", "ВВГнг(A)-LS" и прочие стандартные решения, лишних вопросов у комиссии в голове не возникает и не тянет их задавать.... Пример один на миллион, но любое жопоприкрывательство основывается именно на таких домыслах, хоть интуитивных, хоть осознанных. Довод ДВА Пока что видел только то, что Вы пытаетесь доказать заказчику что Вам будет проще работать. А как заказчик, никто не захочет вкладывать лишнее бабло из-за того, что кому-то будет проще работать, если и без этого бабла сделать можно. Посыл должен быть, что существующие и проектные решения г*вно, а Ваш вариант сказка. Ещё раз: - предложите кабель, откажутся - вкрутите ценник на работы. КУВВнг(А)-LS гнётся не хуже ПВ3. Перетяните на свою сторону эксплуатацию, им потом всё это обслуживать. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 8.3.2017, 10:18 |
|
|
8.3.2017, 10:24
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
8.3.2017, 10:35
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
И, как следствие, потерять заказ. Найдутся те, которые сработают и с кабелем.... Можно ведь делать это нежно Например, вкрутить ценник не потому, что кабель не гнётся, а потому что "вот тут надо доделать, вот тут переделать, вот тут ещё шляпа странная" и т.д. и т.п. Пусть человек приходит к мысли, что если делать "не по моему" получается дороже. Хотел написать об этом риске, но не всё же сразу вываливать))) |
|
|
электрик25rus магистрали ВРУ-этажные щиты 7.3.2017, 6:03
Гость Рин Увеличение реактивного сопротивления проводников п... 7.3.2017, 7:10
электрик25rus 'Гость Рин
Увеличение реактивного сопротивлени... 7.3.2017, 7:40
haramamburu Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 7:40) Пр... 7.3.2017, 8:32
с2н5он заказчик прав или обращайтесь к проектировщикам дл... 7.3.2017, 7:11
Гость Рин Надо различать понятия.
1. Влияние не реактивной н... 7.3.2017, 7:59
Pantryk Провод нужно прокладывать в трубе. Я сторонник одн... 7.3.2017, 9:28
Гость Рин Ещё раз.
При прокладке кабелями или СИП реактивное... 7.3.2017, 9:38
электрик25rus 'Гость Рин'
Ещё раз.
При прокладке кабеля... 7.3.2017, 10:51
с2н5он Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 11:51) 1... 7.3.2017, 13:02
Pantryk
Издревле повелось на Руси кабели и провода в тру... 7.3.2017, 11:09
Гость Рин Уточняю и говорю что нельзя менять с 5-жильного к... 7.3.2017, 11:15
Pantryk ЦитатаИли увеличивайте сечение с подкреплением рас... 7.3.2017, 11:18
Гость Рин Набрал в Инете фразу увеличение реактивного сопрот... 7.3.2017, 11:32
Гость Рин И пожалуйста не путайте реактивную нагрузку с реак... 7.3.2017, 11:35
электрик25rus 'Гость Рин'
И пожалуйста не путайте реакт... 7.3.2017, 13:34
-Mike- Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 16:28) Я... 7.3.2017, 13:52
Pantryk ЦитатаХарактер нагрузки тут совсем непричем.
Это я... 7.3.2017, 12:04
-Mike- Предложить проектировщикам вариант замены кабеля н... 7.3.2017, 13:16

электрик25rus Цитата(___VITOS___ @ 8.3.2017, 10:35) Мож... 8.3.2017, 13:27
электрик25rus '___VITOS___'
Всё просто, довод РАЗ Вам у... 8.3.2017, 13:17
___VITOS___ Интересно что на требования ПБ никто не обратил вн... 7.3.2017, 18:50
Костян челябинский электрик25rus, Да не удаляйте вы первые квадратные... 8.3.2017, 8:02
17 Поддержу предыдущего оратора - проектировщики в по... 8.3.2017, 13:22
электрик25rus Цитата(17 @ 8.3.2017, 13:22) Поддержу пре... 8.3.2017, 13:41
Костян челябинский Косяков навалом было всегда. И в советское время в... 8.3.2017, 13:30
Костян челябинский Уж больно ты грозен, как я погляжу. А вообще то пр... 8.3.2017, 14:02
-Mike- Поддержу электрик25rus, хотя и вижу проблему куда ... 8.3.2017, 14:13
17 Мы (монтажная организация) выработали такую практи... 8.3.2017, 17:59
Костян челябинский Цитата(17 @ 8.3.2017, 19:59) Мы (монтажна... 9.3.2017, 7:49
17 Я и говорю - надо мягко подвести заказчика к приня... 9.3.2017, 11:52
электрик25rus Цитата(17 @ 9.3.2017, 11:52) Я и говорю -... 9.3.2017, 14:34
с2н5он а где Вы найдёте нормальных проектантов за 20 т.р.... 9.3.2017, 16:09
Костян челябинский В данном конкретном случае в чем косяк и нарушение... 9.3.2017, 16:10
Гость сочувствующий Цитата(электрик25rus @ 7.3.2017, 6:03) До... 9.3.2017, 18:47
Pantryk К сожалению у нас тоже качество проектов значитель... 9.3.2017, 22:41
Олега Цитата(Pantryk @ 9.3.2017, 22:41) .. нужн... 10.3.2017, 1:12
Гость В начале темы писалось, что кто-то там уже что-то ... 17.4.2017, 22:53
100778 Свои пять копеек вставлю - прислушайся к вышенапис... 20.4.2017, 0:05
dendi09740 Кабель ВВГнглс 5*95(70) и провод ПВ3 95 для Магист... 29.11.2017, 12:18
Гость сочувствующий Цитата(dendi09740 @ 29.11.2017, 12:18) 1.... 29.11.2017, 13:17
savelij® Цитата1. ВВГнглс Состоит из моножил, а провод ПВ3 ... 29.11.2017, 21:09![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 0:13 |
|
|
|
|