В ПУЭ 1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220.
а в 1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN проводника каждой ВЛ 5, 10 и 20 Ом при линейных напряжениях 660, 380 и 220.
Интересует для сети 380 В. какой именно должен быть показатель в протоколе измерения - сопротивление заземляющего устройства 4 Ом или общее сопротивления растеканию - 10 Ом?
И правильно ли я понимаю если измеряется сопротивление ЗУ то это сопротивление "железа" при котором зажимы прибора одного полюса крепятся к верху вертикальных электродов контура, другой полюс зажима на шину ГЗШ (которое должно быть 4 Ома) а когда измеряется общее сопротивление растеканию заземлителей (10 Ом) измеряется сопротивление от ГЗШ до испытательного электрода забитого в землю в пределах контура заземления?
Понятно что методики по измерениям разные но интересует что именно должно измерятся для протокола к акту о готовности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 7.3.2017, 19:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.1.2017, 19:43) *
Пуэ, "1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. ..."

Так каким же всё-таки должно быть это коварное и непонятное сопротивление ЗУ в электроустановках 380/220 В? Одни говорят, что не более 30 Ом, другие говорят, что не более 4 Ом - кому верить, куда податься бедному крестьянину, где искать правду? А для этого требуется лишь внимательно читать нормативные документы, а не выхватывать из контекста первые попавшиеся цифры! Посмотрим пресловутую таблицу № 36 из ПТЭЭП, на которую здесь многие ссылались:
Прикрепленное изображение

И что же мы видим? Всё те же 30 Ом и 4 Ом, но сопротивление 4 Ома должно быть получено с учётом повторных заземлений нулевого провода! Следовательно, 30 Ом должно быть без учёта повторных заземлений нулевого провода. По моему так. А что это там за циферки в скобочках стоят правее цифры 30, и ещё какое-то "ро" болтается неизвестно зачем? А эти цифры говорят о том, что при удельном сопротивлении грунта более 100 Ом*м допускается увеличение указанных выше норм в 0,01ρ раз, но не более десятикратного. Т.е. не всегда физически удаётся обеспечить сопротивление ЗУ равное 30 Ом, поэтому на этот случай существует небольшая "лазейка", позволяющая увеличить это значение до 300 Ом (для скальных пород или сухих песчаных грунтов с высокими удельными сопротивлениями). Но следует помнить, что это не относится к значению сопротивления 4 Ома - это святое и 4 Ома должно быть всегда, когда мы измеряем ЗУ в сборе с повторными заземлениями нулевых проводников!

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.3.2017, 19:40


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.3.2017, 3:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 23:36) *
следует помнить, что это не относится к значению сопротивления 4 Ома - это святое и 4 Ома должно быть всегда, когда мы измеряем ЗУ в сборе с повторными заземлениями нулевых проводников!

Да ладно.
ГОСТ 12.1.030-81 (действующий)
4.4. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов (трансформаторов) или выводы однофазного источника питания электроэнергией, с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей нулевого провода должно быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно, при междуфазных напряжениях 660, 380 и 220 В трехфазного источника питания или 380, 220 и 127 В однофазного источника питания.
При удельном электрическом сопротивлении «земли» r выше 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в r /100 раз.
Да и ПУЭ, если
Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 23:36) *
внимательно читать нормативные документы, а не выхватывать из контекста первые попавшиеся цифры

"1.7.101
При удельном сопротивлении земли >100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного."
Причём, в этом пункте в качестве норм указаны все цифры - и 4, и 30. значит и увеличивать можно их всех icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.3.2017, 3:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Влад_*   Сопротивление заземляющего устройства или общее сопротивление растеканию заземлителей   8.1.2017, 12:34
- - Гость_Влад_*   Пардон что забыл о приветствии)   13.1.2017, 17:40
- - Null   Цитата(Гость_Влад_* @ 8.1.2017, 13:34) И ...   13.1.2017, 18:38
|- - Гость_Влад_*   Цитата(Null @ 13.1.2017, 18:38) Нет, непр...   14.1.2017, 2:16
- - Null   Прежде чем подписывать протоколы. надо для себя че...   14.1.2017, 8:40
- - Олега   Где-то попадалась норма на сопротивление заземляющ...   14.1.2017, 10:35
|- - Null   Цитата(Олега @ 14.1.2017, 10:35) Где-то п...   14.1.2017, 10:52
|- - Sist   Цитата(Null @ 14.1.2017, 11:52) Это преде...   26.1.2017, 19:00
- - Олега   Главное - сопротивление от оборудования до заземли...   14.1.2017, 14:01
|- - Null   Цитата(Олега @ 14.1.2017, 15:01) Подскажи...   14.1.2017, 14:54
- - ЛЕША   Да. Существует отделный протокол: "Проверка н...   14.1.2017, 14:28
- - Гость_Влад_*   1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлител...   22.1.2017, 15:07
- - Гость   Смотря что измеряете, например на нашем предприяти...   24.1.2017, 7:34
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 24.1.2017, 6:34) 2. При из...   24.1.2017, 9:13
- - Гость   Ошибся, все цифры не упомнишь. ПУЭ,7 п.1.7.101 30 ...   25.1.2017, 6:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 25.1.2017, 6:25) Ошибся, в...   26.1.2017, 19:43
- - Гость   Добавлю, что при экспл исп ПТЭЭП табл 36 - 30 Ом   25.1.2017, 6:30
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.1.2017, 19...   7.3.2017, 19:36
|- - ЛЕША   Цитата(Ваня Иванов @ 7.3.2017, 23:36) сле...   8.3.2017, 3:33
|- - Гость_гость_*   ...... Но следует помнить, что это не относится к ...   8.3.2017, 21:42
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 8.3.2017, 3:33) ГОСТ 12.1.0...   12.3.2017, 12:39
- - ЛЕША   Что бы никому ничего не объяснять, каждый должен д...   12.3.2017, 15:00
- - Ваня Иванов   Уважаемый ЛЕША! А как Вы думаете, почему разра...   13.3.2017, 2:04
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.3.2017, 2:04) как...   13.3.2017, 11:47
- - Bor2905   Всех приветствую. Подскажите какое же всё-таки соп...   18.3.2017, 1:29
- - Гость_прохожий_*   Вроде бы пришли к следующему: ГОСТ 12.1.030-81 4.4...   18.3.2017, 23:36
|- - Bor2905   Цитата(Гость_прохожий_* @ 18.3.2017, 23:3...   19.3.2017, 17:39
|- - ЛЕША   Цитата(Bor2905 @ 18.3.2017, 5:29) какое ж...   20.3.2017, 1:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Bor2905 @ 19.3.2017, 17:39) Только...   23.3.2017, 12:26


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 