Автомат защиты

Гость_Гость_Deni_*_*
сообщение 5.3.2017, 13:20
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Вопрос такой. Во время работы старого фена внезапно на одном из участков загорелся питающий провод у фена - было видно пламя. До этого случая подобных проблем не было. Но автомат защиты установленный в щитке в подъезде не прореагировал. Номинал автомата 16 А. Проводка люминь, 2,5 квадрата. Является ли это нарушением работы автомата или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
просто Гоша
сообщение 5.3.2017, 18:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Так "коротыша" то видимо и не было ...
А по нагрузке вот, например, 20-иамперный автомат держит более 40 Ампер аж 58 секунд.