Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Потери в трансформаторах

Гость_avany86_*
сообщение 2.3.2017, 20:40
Сообщение #1





Гости






Стоят два КТПН, 1загружен процентов на 20, второй на 60 будет ли экономия эл. энергии если переключить все потребители на второй а первый отключить совсем? Понимаю что в трансформаторах происходят потери . Помогите сформулировать за счет чего может быть экономия эл. Энергии. Длинна кабелей до потребителей не изменится, Ктпн одинаковые
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 5.3.2017, 13:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Попытаюсь ещё раз ответить на конкретный вопрос ТС:
Цитата(avany86 @ 2.3.2017, 20:40) *
... будет ли экономия эл. энергии если переключить все потребители на второй а первый отключить совсем? ... Помогите сформулировать за счет чего может быть экономия эл. Энергии.

...так как вижу, что многие не понимают. Смотрим пример с реальными цифрами на следующей картинке и удивляемся, как можно "из воздуха" получать немалые бабки:
Прикрепленное изображение

ВЫВОД: Если переключить всю нагрузку на один трансформатор никакой экономии не будет, т.к. нагрузка на один трансформатор составит 80% и его потери будут гораздо больше, чем суммарные потери двух трансформаторов, работающих впараллель на общую нагрузку! Если невозможно организовать параллельную работу двух КТПН на общую нагрузку, необходимо выровнять их нагрузки путём переключения 20% мощности потребителей со второй КТПН, загруженной на 60%, на первую КТПН, которая изначально была загружена на 20%, т.е. в итоге получим обе КТПН, работающие с нагрузкой по 40% каждая. Повторяю, не следует загружать трансформаторы более 50% от их номинальной мощности, т.к. в этом случае их внутренние потери резко возрастают!
К сожалению ТС не указал конкретную мощность трансформаторов своих КТП, но это не так уж важно, главное понять сам принцип. Рассмотрим его ситуацию на примере всё тех же трансформаторов мощностью 100 кВА. Пусть первый из них будет загружен на 20%, а
второй на 60%. По синей кривой находим мощности потерь, которые для первого трансформатора составят 350 Вт, а для второго 970 Вт.
Следовательно их сумма будет: 350 + 970 = 1320 Вт. В случае выравнивания нагрузки между ними по 40% суммарные потери двух трансформаторов, работающих параллельно составят 690 Вт (определяем по красной кривой).
Подсчитаем экономию: ΔP = 1320 – 690 = 630 Вт, что в течение года составит Э = ΔP х t = 630 х 8760 = 5518,8 кВт.час! т.е. в месяц "набегает" примерно 460 кВт экономии (вспомните, сколько Вы платите ежемесячно "за свет" и сравните), вот Вам и деньги "из воздуха"! icon_biggrin.gif
Это мы рассматривали в качестве примера трансформатор мощностью всего 100 кВА - "шибздик" по меркам серьёзной энергетики! А если взять трансики мощностью по 100 МВА ? Страшно подумать, какие "бабки" вылетают на ветер по всей энергосистеме России за год из-за элементарной безграмотности...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.3.2017, 17:24


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- avany86   Потери в трансформаторах   2.3.2017, 20:40
- - eugevict   За счет потерь в магнитной системе. Включи на тр-р...   2.3.2017, 21:48
- - Null   Экономия может быть и при равномерной нагрузке обо...   3.3.2017, 5:28
- - Случайный   Вопрос поставлен некорректно! Скажите, пожалуй...   3.3.2017, 17:53
|- - с2н5он   Цитата(Случайный @ 3.3.2017, 18:53) равно...   3.3.2017, 19:16
- - Roman D   Если так под другим углом посмотреть, современные ...   3.3.2017, 20:21
- - Pantryk   Цитатаоткуда дровишки? Мне тоже интересно стало, н...   3.3.2017, 23:57
|- - с2н5он   Цитата(Pantryk @ 4.3.2017, 0:57) прикидка...   4.3.2017, 8:38
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 3.3.2017, 23:57) Просвет...   4.3.2017, 10:34
- - Ваня Иванов   Поностью согласен с утверждениями товарища Null и ...   4.3.2017, 13:39
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 4.3.2017, 14:39) что...   4.3.2017, 15:32
|- - nikolaits   Цитата(Ваня Иванов @ 4.3.2017, 12:39) Пон...   11.2.2020, 17:24
- - Null   Ваня Иванов, Правильный ли вывод для ТС: никакой э...   4.3.2017, 15:46
- - Pantryk   Экселька. Кстати для ТМГ12 максимальный кпд в ра...   4.3.2017, 17:29
- - Ваня Иванов   Попытаюсь ещё раз ответить на конкретный вопрос ТС...   5.3.2017, 13:57
|- - Сергей ДД   Цитата(Ваня Иванов @ 5.3.2017, 13:57) А е...   5.3.2017, 22:47
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 5.3.2017, 13:57) Рас...   6.3.2017, 12:21
- - Ваня Иванов   Цитата(Сергей ДД @ 5.3.2017, 22:47) ...За...   6.3.2017, 1:22
|- - Сергей ДД   Цитата(Ваня Иванов @ 6.3.2017, 1:22) Неуж...   6.3.2017, 12:40
- - Ваня Иванов   Уважаемые господа! Возможно я где-то ошибся в ...   6.3.2017, 13:48
- - Сергей ДД   Я не совсем понимаю, что мне хочет показать или до...   6.3.2017, 15:38
- - Случайный   Одна рядовая квартира потребляет в месяц в средем ...   6.3.2017, 16:23
- - Сергей ДД   Цитата(Случайный @ 6.3.2017, 16:23) Скажи...   6.3.2017, 16:46