![]() Потери в трансформаторах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потери в трансформаторах |
Гость_avany86_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Стоят два КТПН, 1загружен процентов на 20, второй на 60 будет ли экономия эл. энергии если переключить все потребители на второй а первый отключить совсем? Понимаю что в трансформаторах происходят потери . Помогите сформулировать за счет чего может быть экономия эл. Энергии. Длинна кабелей до потребителей не изменится, Ктпн одинаковые
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Экономия может быть и при равномерной нагрузке обоих трансформаторов. Для силовых трансформаторов оптимальный коэффициент загрузки
0,45-0,5, при котором КПД имеет максимальное значение. Поэтому без расчета потерь вам не обойтись. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |