![]() Схема щитка. Ваши замечания. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема щитка. Ваши замечания. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Здравствуйте, на неделе мне нужно будет собрать щиток.
До этого как то проблем не возникало с рассчетами ![]() Преследую задачу собрать максимально "правильный" щит. Прошу оценить схему , возможно есть недочеты. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вечер добрый.
Наверное всё же не диф., а УЗО на розетки? Я что-то пропустил, похоже, т.к. с мобильного следил за темами... Но получилось так, что УЗО в ЩЭ осталось без защиты, т.к. АВ 25А "выбросили" очень неудачно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Вечер добрый. Наверное всё же не диф., а УЗО на розетки? Я что-то пропустил, похоже, т.к. с мобильного следил за темами... Но получилось так, что УЗО в ЩЭ осталось без защиты, т.к. АВ 25А "выбросили" очень неудачно. Извиняюсь, в ЩЭ стоит Диф автомат на 25А. Вроде получается что два Дифа вводных можно спокойно менять на на два УЗО |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 6:40 |
|
![]() |