Счетчик показывает генерацию активной енергии , Причины генерации в ночное время? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счетчик показывает генерацию активной енергии , Причины генерации в ночное время? |
| Гость_ankero_* |
26.2.2017, 22:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вечер добрый.
Проблема такая:именно в ночное время, счетчик электроэнергии показывает маленькую генерацию по фазе В(очень маленькая мощность,набегает примерно 3-5 квт за неделю, по разному), тогда как нагрузки нет - питает секцию шин 10 кВ от которой подключены 2 силовых трансформатора 10/0,4( то есть в паралель) которые,в ночное время, стоят на холостом ходу без нагрузки. Где-то слышал, только не судите строго, что возможен вариант генерации от силового трансформатора при каких-то условиях, именно по фазе В? Такое возможно или это все выдумки? Есть ли какой-то логический ответ этому и как с этой маленькой генерацией бороться? Буду очень благодарен за ответ. |
|
|
![]() |
27.2.2017, 20:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... как с этой маленькой генерацией бороться? Буду очень благодарен за ответ. Нагрузкой. С этим можно как-то бороться? Просто у нас генерация, а ночью она не может быть,к нам претензии пишут. Поставьте "какое нибудь" устройство, с реле направления мощности и потребляйте излишки. |
|
|
| Гость_ankero_* |
27.2.2017, 21:47
Сообщение
#3
|
|
Гости |
""Нагрузкой.
а поточнее, какая,примерно, должна быть нагрузка? 50 Вт, 100Вт, 0,5 кВт, 1 кВт, 5кВт? Освещение у нас запитано из другого ТСН который отдельно от линии запитано. Знать бы какую нагрузку нужно включить. ""Поставьте "какое нибудь" устройство, с реле направления мощности и потребляйте излишки"" Если ставить реле мощности, оно должно быть в токовых цепях 10кВ и направлено в сторону силового трансформатора(генерации) или в сторону сети? Именно генерация, именно активная энергия. Как правило, на старых трансформаторах. Именно ночью (ещё точнее,на холостом ходу) и именно на фазе В. Именно так,на холостом ходу,на фазе В- , одно но, трансформаторы новые. |
|
|
ankero Счетчик показывает генерацию активной енергии 26.2.2017, 22:41
ankero Забыл добавить, 2 трансформатора по 1 мВт. 27.2.2017, 7:46
Roman D Я задавал этот вопрос на форуме, лет десять или бо... 27.2.2017, 9:55
Гость Никаких естетственных явлений, глюк счетчика. 27.2.2017, 13:30
ankero С этим можно как-то бороться? Просто у нас генерац... 27.2.2017, 13:34
Гость @Никаких естетственных явлений, глюк счетчика.@
Во... 27.2.2017, 13:40
Roman D Именно генерация, именно активная энергия. Как пра... 27.2.2017, 20:41
Сергей ДД Цитата(ankero @ 26.2.2017, 22:41) Проблем... 27.2.2017, 22:09
ankero Спасибо Сергей ДД, буду пробовать.
А зачем вам с... 27.2.2017, 22:30
as938 На ТП питающей вашу ТП, в часы перегруза перекос ,... 10.3.2017, 6:19![]() ![]() ![]() |
|