Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. После замены в ванной комнате лампы накаливания на светодиодную обнаружил мерцание в выключенном состоянии. Индикаторная отвертка показала напряжение на лампе. Думал перекинуть провода, полез в выключатель: нижний провод — фаза, левый верхний на освещение в туалет —«чистый» , правый верхний в ванную — под напряжением. Т.е. на выключателе два провода под напряжением и один «чистый». Разобрал сверху электрическую коробку. Замерил напряжение: между нижним проводом на выключателе и нулем в коробке — 224В, и между правым верхним проводом на выключателе и нулем в коробке — 54В. В коробке провод с выключателя идет в ванную и от туда возвращается на «0». Получается, что на этом проводе висит 54В. Откуда они взялись не понятно. Замеры делал при снятом светильнике и выключателе. Может кто пояснит причину возникновения этого напряжения и как его убрать. |
|
|
![]() |
25.2.2017, 21:11
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2017 Пользователь №: 51803 |
почему тогда на другом проводе нет наводки? Как ее убрать? Не хочется по наружке кидать провод.
|
|
|
26.2.2017, 8:44
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Не хочется по наружке кидать провод. Посмотрите в выключателе нет ли подсветок, может там какие элементы остались от подсветки, которые дают утечку на фазу? Если все чисто, то попробуйте полностью отсоединить провод от выключателя и от патрона лампы и еще раз измерить напряжение между концом провода и нулем. Если напряжение осталось, а кидать новый провод не хочется, то оставьте лампу накаливания. Применение дорогих экономичных ламп в местах, где свет горит кратковременно и часто вкл\выкл не целесообразно, т.к. экономически не выгодно. |
|
|
26.2.2017, 17:26
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.2.2017 Пользователь №: 51803 |
Посмотрите в выключателе нет ли подсветок, может там какие элементы остались от подсветки, которые дают утечку на фазу? Если все чисто, то попробуйте полностью отсоединить провод от выключателя и от патрона лампы и еще раз измерить напряжение между концом провода и нулем. Если напряжение осталось, а кидать новый провод не хочется, то оставьте лампу накаливания. Применение дорогих экономичных ламп в местах, где свет горит кратковременно и часто вкл\выкл не целесообразно, т.к. экономически не выгодно. Подсветок в выключателе нет. Утечки тоже нет. Размотал скрутку в коробке. Обнаружил, что напряжение в 56В висит между ванной и коробкой. Мест на стене, где могло бы быть повреждение проводов не обнаружил. Видимо накосячили электрики, когда протягивали провода. Долбить стену не хочется, поверху бросать провод тоже. В общем, вернул обычную лампу накаливания. всем спасибо за участие! |
|
|
27.2.2017, 13:20
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Долбить стену не хочется, поверху бросать провод тоже. В общем, вернул обычную лампу накаливания. Бум надеяться, что эти 56В не будут потихоньку крутить счетчик. Правда при лампочке ... это будет уже не 56В ... Сообщение отредактировал off.open - 27.2.2017, 13:22 |
|
|
diletant Помогите разобраться 25.2.2017, 19:40
просто Гоша Нам отсюда ваши лево/право ничего не говорят. Или ... 25.2.2017, 20:02
diletant RE: Помогите разобраться 25.2.2017, 21:02
гость олег То есть между проводом который по сути висит в воз... 25.2.2017, 20:52
diletant Да, провод висит в воздухе. Напряжения на нем быть... 25.2.2017, 21:04
off.open Цитата(diletant @ 25.2.2017, 21:04) Да, п... 25.2.2017, 21:07
off.open Моё видение ситуации, со слов ТС ... 25.2.2017, 21:04
Dimka1 Цитата(off.open @ 27.2.2017, 13:20) Бум н... 27.2.2017, 13:23
off.open Цитата(Dimka1 @ 27.2.2017, 13:23) R прибо... 27.2.2017, 13:25
Dimka1 Цитата(off.open @ 27.2.2017, 13:25) Этт .... 27.2.2017, 13:32
off.open Тока не смеяться ... через тестер (режим измерения... 25.2.2017, 21:16
гость олег А при чём тут диод? Лампочка выкручена, выключател... 25.2.2017, 21:27
off.open Цитата(гость олег @ 25.2.2017, 21:27) А п... 25.2.2017, 21:39
гость олег Я не про лампочку, а про провод, который никуда не... 25.2.2017, 21:44
diletant Вторая лампа тоже диод - с ней проблем нет. Тестер... 25.2.2017, 21:45
гость олег Цитата(diletant @ 25.2.2017, 20:45) Единс... 25.2.2017, 21:52
diletant Цитата(гость олег @ 25.2.2017, 21:52) Так... 25.2.2017, 21:54
просто Гоша off.open, он замучается искать амперметр на переме... 26.2.2017, 8:10![]() ![]() ![]() |
|