извините ошибочка в названии (уравнивания потенциалов)

Отдельно магазин (металлический вагончик) имеет кабель питания, свой контур, отопление от центральной котельной,
трубы отопления были не присоеденены к ГЗШ.
на фото кронштейн крепления труб отопления (один из всех завёрнутый в корпус вагончика)
последсвие магазин сгорел
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 16.2.2008, 22:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8066
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Через этот кронштейн текли как минимум рабочие токи питания магазинчика.
Может рабочий ноль брали мимо счетчика с отопительной трубы.
К уравниванию потенциалов никакого отношения этот "акапалипсис" не имеет.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- atinv   Пример отсутсвия системы уравниявания   16.2.2008, 16:25
- - gomed12   Через этот кронштейн текли как минимум рабочие ток...   16.2.2008, 22:25
- - atinv   Кабель питания (соединен с ГЗШ) главный автомат(ВА...   18.2.2008, 8:32
- - gomed12   ЦитатаКабель питания (соединен с ГЗШ) главный авто...   18.2.2008, 12:12
- - atinv   сомневаюсь потому что после счётчика установлено У...   18.2.2008, 12:47
- - gomed12   Цитатапосле счётчика установлено УЗО. Т.к. информа...   18.2.2008, 13:22
- - atinv   хомут с рисунка от крепления трубы отопления к сте...   18.2.2008, 14:40
- - gomed12   По Вашему описанию, получается, что отопительная т...   18.2.2008, 15:54
- - atinv   Я то же приходил к такому мнению. Ток мерил.Во вре...   18.2.2008, 16:17
- - AlexPetrov   А что, данный кронштейн - официально установленная...   18.2.2008, 16:35
- - gomed12   Цитатаэтоже трасса питает ещё как минимум два небо...   18.2.2008, 16:49
|- - ZavGar   Цитата(gomed12 @ 18.2.2008, 16:49) Если с...   19.2.2008, 18:55
- - gomed12   ЦитатаКапля металла с хомута могла упасть на горюч...   19.2.2008, 20:44
- - Anatoli   Сколько видел такие хомуты всегда были с резиновой...   21.2.2008, 0:26
- - atinv   Цитата(Anatoli @ 21.2.2008, 2:26) Сколько...   22.2.2008, 8:43
- - barmaley777@mail.ru   Насчет УЗО..у меня на обьекте был случай когда ДИФ...   8.4.2008, 15:40