![]() Свой Диф на каждую группу розеток , Обязательно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Свой Диф на каждую группу розеток , Обязательно ли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Вопрос в экономии...
Можно ли объединить все розетки одним дифом? т.е ставим допустим диф 25А 30ma от него идут автоматы на розетки, а розеточные нули приходят в Диф. - чем хуже эта схема? Просто цена вопроса большая если в квартире 4 розеточные группы. |
![]() |
|
![]() |
Гость_капитан Очевидность_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Если стоит УЗО на 20 А (4.4 кВт), а за ним три розетки с автоматами по 16 А (3.5 кВт), то когда розетки ужрут одновременно по 3.5 кВт (всего 10.5 кВт), ток через УЗО будет 47 А, оно расплавится и стечет. Нужно УЗО на 63 А. Или дифавтомат, который просто срежет питание всем розеткам, если ток будет для него слишком большим.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 13:39 |
|
![]() |