Выбор PEN шины в ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор PEN шины в ВРУ |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
16.2.2017, 14:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, подскажите какую шину PEN установить в ВРУ-0,4кВ (сечение, материал) мощность потребителей питающихся от ВРУ 600кВт, от ВРУ до ТП-630кВА примерно 50м, выполнено кабелем АВБбШв 4х240 в количестве 4 штук. В щите ВРУ нет шины PEN подскажите как выбрать?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
22.2.2017, 11:21
Сообщение
#2
|
|
Гости |
А фазные проводники подключаются на разные секции? Расчет ГЗШ ведется на способность выдержать ток К.З., при наличии 2х вводов нужно рассматривать вероятность к.з. только на одной секции. Они по аналогии с ТП приходят на два разных автомата. Не подскажите как ток к.з. рассчитать? |
|
|
Гость_Анатолий_* Выбор PEN шины в ВРУ 16.2.2017, 14:48
Pantryk ПУЭ 1.7.119 - 1.7.135 16.2.2017, 15:31
Гость_Анатолий_* В ПУЭ 1.7.119 "Сечение отдельно установленной... 22.2.2017, 8:11
S-cream АВБбШв 4х240 означает, что у вас 4хжильный кабель,... 22.2.2017, 8:22
Гость_Анатолий_* Для примера имеется шина стальная 50х5мм = 250мм2,... 22.2.2017, 9:09
Null Цитата(Гость_Анатолий_* @ 22.2.2017, 10:0... 22.2.2017, 9:43
Pantryk Из стали допускается. Если делаем ГЗШ совмещенным ... 22.2.2017, 10:16
Гость_Анатолий_* В ТП установлены 2 автомата от них спаренные 2х(АВ... 22.2.2017, 10:41
Null Сечение РЕ-шины в вводных устройствах (ВУ, ВРУ) эл... 22.2.2017, 10:48
Pantryk Сперва нужно определиться делать ГЗШ отдельностоящ... 22.2.2017, 10:49
Гость Спасибо Null.
Значит расчет PEN шины поменяется 4х... 22.2.2017, 10:54
Анаталий Цитата(Null @ 22.2.2017, 10:48) Если у ва... 22.2.2017, 11:00
Null Цитата(Анаталий @ 22.2.2017, 12:00) Так к... 22.2.2017, 11:11
Pantryk ГОСТ 28249-93, ГОСТ 27514-87, РД 153-34.0-20.527-9... 22.2.2017, 11:36![]() ![]() ![]() |
|