Здравствуйте, на неделе мне нужно будет собрать щиток.
До этого как то проблем не возникало с рассчетами ![]() Преследую задачу собрать максимально "правильный" щит. Прошу оценить схему , возможно есть недочеты. Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Всем спасибо....
выкладываю новую схему, увы не по Гостам.... по квартире : монолитный дом, площадь 120 кв.м , гостинная, 3 спальни, большой коридор, кухня, 2 с\у. Питание 380. Потребители: варочная панель (8квт), водонагреватель (7 квт), электрическая сауна (3,4квт), стиральная машина, посудомоечная машина. Все розетки в комнатах выведены в отдельную группу, розетки кухни разбиты на две группы, свет разбит на три группы : 1) кухня,коридор 2) спальня 1, спальня 2, с\у 3) гостинная, спальня 3. Разбитие нагрузки по фазам указал в схеме ввод в квартиру выполнен проводом 10 кв.м . Устройство ввода : АВ 63А 3фазы - Счетчик - УЗО 25А 3фазы 100мА - вроде все примерно описал... |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Первое и главное: зачем такой дикий каскад защитной аппаратуры? Например, УЗО 25/0,03 надо переместить на розеточные и бойлерно-кухонные потребители. Там оно уместнее. На свет УЗО - ни к чему. Вряд ли кто, меняя лампочку, пропустит через себя фазу на землю. А оставить ВСЮ! квартиру без света при срабатывании УЗО в тёмное время суток...
Потребители: варочная панель (8квт), водонагреватель (7 квт), электрическая сауна (3,4квт), стиральная машина, посудомоечная машина. Варочная панель с вероятностью 90% - двухфазная. Проследите в таком случае, чтобы стиралка и сауна (или посудомойка, смотря что с чем вместе включаться не будет) оказались на третьей. На такую мощу 25 А - однозначно мало. Цитата(v-niki) Все розетки в комнатах выведены в отдельную группу, розетки кухни разбиты на две группы, И _все!_ сидят на одной фазе! Автоматы на общий ток 96 А!!! Разбивать на три! Цитата(v-niki) свет разбит на три группы : 1) кухня,коридор 2) спальня 1, спальня 2, с\у 3) гостинная, спальня 3. Разбитие нагрузки по фазам указал в схеме На какой фазе посудомойка? Цитата(v-niki) ввод в квартиру выполнен проводом 10 кв.м . Устройство ввода : АВ 63А 3фазы - Счетчик - УЗО 25А 3фазы 100мА УЗО 25/0,1 здесь явно не в тему (если это не диффавтомат). Надо посмотреть, что за производитель. Вполне возможно, что УЗО допускает небольшую кратковременную перегрузку. Я бы поставил в квартирном щитке вводной АВ на 32 А. Если УЗО выдержит - хорошо. Сгорит - ещё лучше: будет повод поменять его на более уместное 40/0,1 или 63/0,1 ![]() |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Я бы поставил в квартирном щитке вводной АВ на 32 А. Если УЗО выдержит - хорошо. Сгорит - ещё лучше: будет повод поменять его на более уместное 40/0,1 или 63/0,1 ![]() Посмотрел по случаю сименсовский каталог: Для УЗО номиналом 16, 25 и 40 А допустимый номинал защиты от КЗ - 63 А (10кА) 63, 80 А -100 А 100, 125 А - 125 А |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |