![]() реверс трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() реверс трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 18.2.2017 Пользователь №: 51753 ![]() |
Добрый день!
просьба помочь со схемой реверса трехфазного двигателя с одновременным переключением звезды на треугольник. есть станок старый советский (циркулярка - фуганок в одном флаконе), двигатель 4 квт. циркулярка крутит в одну сторону - с меньшей скоростью фуганок крутит в другую с большей, имеется шкаф, часть проводов отломана, схемы нет, поэтому восстановить не могу. элементная база старая, на пакетниках на которые не найти схем, если можно если есть недорогие современные решения - посоветовать. спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Вот простейшая схемка, правда без реверса с электромеханическим тормозом.
Правда её нужно немного переделать под ваши нужды. Электротормоза у вас не будет, значит нужно выкинуть из схемы участки с пускателем кмт. Вам нужен реверс, просто на пускатель км2 заводите фазы не АВС как схеме, а например АСВ. Переключатель sm в вашем случае нужно выбрать, чтобы нулевое положение было центральным. По сути реле kv тоже можно выкинуть, оно нужно только для того, чтоб отключать цепи управления при сработке тепловоко реле, поставьте контакты теплового непосредственно после qf2. Здесь катушки пускателей на 380, если у вас будут на 220 вместо второй фазы через автомат qf2 подайте N. Итого вам потребуется переключатель на 3 положения, 3 пускателя, тепловое реле и кучка прводов. Сообщение отредактировал гость олег - 19.2.2017, 10:59 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 20:00 |
|
![]() |