Монтаж в/наблюдения, пож.сигнализации , Кто занимается поделитесь опытом.

220v-elektrik
сообщение 14.2.2015, 20:51
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



В связи с тем, что заказов на монтаж эл/проводки стало мало, хочется расширить свои услуги. Пожарка, охранка, в/наблюдение, думаю это даст доп.клиентов. Вроде в этом ничего сложного, но понимаю что есть свои секреты. Кто-нибудь готов поделиться своим опытом? Заранее благодарю.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
___VITOS___
сообщение 18.2.2017, 15:47
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Драсьте.
На объектах часто кидаем пожарку или сами или берем субчиков.
По субчикам могу сказать так, что на монтаж может выйти и один человек, без лицензий и прочего. Договор-смета с генподрядчиком/подрядчиком объекта и вперед. Пряморуких спецов много и вполне сильно работают по этой теме. При таком раскладе только в пуско-наладку не лезьте. А монтажные работы и индивидуальные испытания по пожарке сдать не сложно, сложно комплексные испытания....но это отдельная песня, и больше должна волновать пусконаладчиков, если монтаж у Вас верный, то при комплексе понадобится только головой в разные стороны повертеть и посмотреть как люди бегают icon_wink.gif
По конкретике:
кабель: КПСнг(А)-FRHF - самый идеальный и универсальный вариант для пожарки, им прекрасно и в пределах всех норм обтягиваются и сименс, шрак, болид, бош...тысячи их. Длина/сечения - прекрасно хватает рекомендаций производителя оборудования, на кол-во элементов в шлейф и длину шлейфа.
труба: как правило жесткая гладкая ПВХ, но это больше фишка, чтобы визуально на потолке линии АПС было проще отличить. Можно и обычную ПВХ кидать (сертификат на неё не забудьте).
Распредкоробки - только огнестойкие.
Монтаж - по проекту, проект уже должна разрабатывать организация со СРО. Подводные камни - читаем нормы ПБ, смотрим где и как должны быть расположены датчики сверяем с проектом, если что - бьём в бубен и кричим что проект - г....но (расстояния от стен, кол-во датчиков, зоны покрытия). Точные размеры и расстояние, например, меж датчиками Вам в проекте отрисуют не всегда. Тут сами не попадите, ведите монтаж по нормам. После одной-второй сдачи монтажных работ 80% вопросов по культуре монтажа и специфике всей этой басни сами слетят.
Помним - для ТРЦ, офисных зданий и почти всего остального помимо шлейфов пожарки понадобится тянуть сигнальные кабели на те же клапана ОЗК, КДУ, к контроллерам СКУД. 99% случаев это простой как пробка НО/НЗ от пожарного модуля, кабель - тот-же, гофры - те же. Обговаривайте сразу сколько-чего, кто и куда тянет помимо шлейфов.

Это, если вкратце, - основные моменты

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 18.2.2017, 15:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 220v-elektrik   Монтаж в/наблюдения, пож.сигнализации   14.2.2015, 20:51
- - 220v-elektrik   Неужели никто не занимается этим? Лень отвечать ил...   18.2.2015, 22:54
|- - savelij®   Цитата(220v-elektrik @ 18.2.2015, 22...   18.2.2015, 23:07
- - с2н5он   поздновато выходить с этим, рынок и так переполнен...   18.2.2015, 22:59
|- - 220v-elektrik   Цитата(с2н5он @ 18.2.2015, 22:59) позднов...   19.2.2015, 13:08
- - S-cream   не люблю слаботочку... По большому ничего сложного...   19.2.2015, 14:07
- - savelij®   С пожаркой лучше не связываться вообще... и СРО и ...   19.2.2015, 14:36
|- - Tihon   Цитата(savelij® @ 19.2.2015, 14:36) С пож...   27.4.2015, 0:13
- - 220v-elektrik   Домофоны я уже добавил к своим услугам, хотя если ...   19.2.2015, 21:26
- - savelij®   Ну и правильно. Что тут ещё скажешь... Цитататолк...   19.2.2015, 23:03
- - 220v-elektrik   Домофонщики попались белая кость, оборудование гов...   20.2.2015, 8:44
- - Шопен   Задавай вопросы! Будем взаимополезны. По пожар...   16.7.2015, 22:01
- - 220v-elektrik   Резюмируем. Заниматься пожарной сигнализацией част...   15.1.2016, 12:04
- - savelij®   Ответ первый: CQR 4х0.22 (как правило)   15.1.2016, 13:55
- - 220v-elektrik   А в качестве аналога КСПВ 4х0.5 пойдет? Он все-так...   15.1.2016, 18:22
- - savelij®   Можно даже ТРВ или ТРП применить. Ограничение по с...   15.1.2016, 18:36
- - 220v-elektrik   CQR 4х0.22 наверное будет удобнее монтировать, КСП...   15.1.2016, 20:38
- - 220v-elektrik   А что кроме savelij® никто не в курсе как монтируе...   23.1.2016, 21:22
|- - savelij®   Цитата(220v-elektrik @ 23.1.2016, 21...   23.1.2016, 21:57
- - 220v-elektrik   Предполагалось оборудование, установку, выбор моде...   24.1.2016, 8:42
- - savelij®   Интересно, а что обобщать то собираетесь? Если вид...   24.1.2016, 13:55
|- - 220v-elektrik   Цитата(savelij® @ 24.1.2016, 13:55) ... б...   24.1.2016, 21:12
- - savelij®   Да бог с ним... с тоном. А общения на форуме полн...   24.1.2016, 22:05
- - 220v-elektrik   Вот, люди уже боятся делиться опытом, потому, что ...   24.1.2016, 22:15
- - Леонид Ильич   я проектировщик слаботочки. по опыту могу сказать-...   14.12.2016, 13:18
- - Рыся54   Я монтажник-слаботочник. Могу поделиться любой инт...   18.2.2017, 14:09
|- - Сунцов Денис   Цитата(Рыся54 @ 18.2.2017, 15:09) Но слаб...   18.2.2017, 15:15
- - ___VITOS___   Драсьте. На объектах часто кидаем пожарку или сами...   18.2.2017, 15:47
|- - Сунцов Денис   Цитата(___VITOS___ @ 18.2.2017, 15:47) Др...   21.2.2017, 15:07
|- - ___VITOS___   Цитата(Сунцов Денис @ 21.2.2017, 15:07) М...   21.2.2017, 15:17
- - 220v-elektrik   Начал предлагать заказчикам монтаж под охранку. По...   2.7.2017, 23:22
- - 220v-elektrik   Коллеги, какой порекомендуете заложить провод или ...   3.7.2017, 21:28
|- - Леонид Ильич   Цитата(220v-elektrik @ 3.7.2017, 21...   1.8.2017, 10:31
- - savelij®   Это зависит от выбранного оборудования, от длины л...   4.7.2017, 2:20
- - 220v-elektrik   Спасибо   5.7.2017, 15:56
- - 220v-elektrik   Купил КВК-2П   3.8.2017, 23:36
- - Сунцов Денис   Это кабель для видеокамеры. для обычного домофона ...   4.8.2017, 5:30
- - 220v-elektrik   Думаю питание пойдет другим проводом, от БП распол...   6.8.2017, 14:45
- - Гость_JuniorCelay_*   Здравствуйте! Пишу чтобы предложить пройти сер...   10.9.2025, 19:27
- - Bobbykex   Здравствуйте! Пишу чтобы предложить зарегис...   12.9.2025, 12:34
- - Bobbykex   Здравствуйте! Пишу чтобы предложить зарегис...   29.10.2025, 18:17


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 2:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены