Векторная диаграмма |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Векторная диаграмма |
17.2.2017, 18:08
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Сегодня при снятии векторной диаграммы в лабораторных условиях, заметил такую интересную зависимость, для меня довольно не неожиданную. Может объясните.
*Сделал стенд, трехфазный счетчик "Энергомера" трансформаторы тока 50/5. Нагрузка тепловая пушка 24 кВт, трехфазная, с однофазным вентилятором 100 Вт. Удивило вот что, при задействовании половины ТЭНов, нагрузка 15,5 А, вектора токов отстают от векторов напряжений на 15 градусов, ну это вполне ожидаемо и объяснимо. А вот при включении полной нагрузки 32 А, углы векторов изменяются и ток уже опережает вектор напряжения на 6 градусов. Вот тут то мне и не понятно, каким это образом. *Обычно как происходит, когда мы приходим снимать векторную диаграмму, мы снимаем как есть ничего не меняя , и не знаем при увеличении или уменьшении тока изменятся ли углы. А здесь у меня была возможность менять токи. В общем не так уж много мне приходилось снимать векторную диаграмму, но всегда ток отставал от напряжения, хотя бы на один градус. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
17.2.2017, 19:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
погрешность?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.2.2017, 20:09
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
погрешность? Наврядли, т.к. сделал несколько замеров, и с двумя трансформаторами ТТ по схеме неполная звезда, и с тремя трансформаторами тока, всегда результат один и тот же. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Nail Векторная диаграмма 17.2.2017, 18:08
Roman D Цитата(Nail @ 17.2.2017, 19:09) Наврядли,... 22.2.2017, 23:56
с2н5он а векторки можно увидеть? 17.2.2017, 20:44
Nail Цитата(с2н5он @ 17.2.2017, 21:44) а векто... 18.2.2017, 7:28
с2н5он а почему токи фаз В и С меняются? 18.2.2017, 9:15
Nail Цитата(с2н5он @ 18.2.2017, 10:15) а почем... 18.2.2017, 10:04
Valerapol Вероятнее всего влияет особенность конструкции теп... 18.2.2017, 17:06
Незванный Похоже у вас где-то в сети 0,4 кВ есть конденсатор... 22.2.2017, 19:29
Nail Цитата(Незванный @ 22.2.2017, 20:29) Похо... 22.2.2017, 19:43
Гость Рин Для обыкновенного ТЭНа , угол должен быть в любых ... 27.2.2017, 7:25
Nail Мужики, вот какая мысль пришла. А может ли влиять ... 27.2.2017, 18:21![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 2:40 |
|
|
|
|