Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема щитка. Ваши замечания.

v-niki
сообщение 13.2.2008, 20:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Здравствуйте, на неделе мне нужно будет собрать щиток.
До этого как то проблем не возникало с рассчетами icon_smile.gif но посетив форум оказывается ,что есть тонкисти которых я не знал.
Преследую задачу собрать максимально "правильный" щит.
Прошу оценить схему , возможно есть недочеты.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
v-niki
сообщение 14.2.2008, 22:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Всем спасибо....
выкладываю новую схему, увы не по Гостам....

по квартире : монолитный дом, площадь 120 кв.м , гостинная, 3 спальни, большой коридор, кухня, 2 с\у.
Питание 380.
Потребители: варочная панель (8квт), водонагреватель (7 квт), электрическая сауна (3,4квт), стиральная машина, посудомоечная машина.
Все розетки в комнатах выведены в отдельную группу, розетки кухни разбиты на две группы,
свет разбит на три группы : 1) кухня,коридор 2) спальня 1, спальня 2, с\у 3) гостинная, спальня 3.
Разбитие нагрузки по фазам указал в схеме

ввод в квартиру выполнен проводом 10 кв.м . Устройство ввода : АВ 63А 3фазы - Счетчик - УЗО 25А 3фазы 100мА

- вроде все примерно описал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- v-niki   Схема щитка. Ваши замечания.   13.2.2008, 20:14
- - Victor195002   Добрый вечер. Цитата(v-niki @ 13.2.2008...   13.2.2008, 20:41
|- - v-niki   Цитата(Victor195002 @ 13.2.2008, 20:41) Д...   13.2.2008, 20:51
- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 20:14) Пр...   13.2.2008, 20:46
|- - v-niki   Цитата(ZavGar @ 13.2.2008, 20:46) Первое ...   13.2.2008, 21:01
|- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 21:01) 3)...   13.2.2008, 21:51
|- - v-niki   Цитата(ZavGar @ 13.2.2008, 21:51) Спасибо...   13.2.2008, 22:13
|- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 22:13) 3)...   13.2.2008, 22:42
- - Victor195002   Добрый вечер. 1. Номинальные токи указаны из расч...   13.2.2008, 21:04
|- - v-niki   Цитата(Victor195002 @ 13.2.2008, 21:04) Д...   13.2.2008, 21:19
- - savelij   2 ZavGar Не очень ли жёсткие требования Вы предъяв...   13.2.2008, 22:13
- - NickEl   2 v_niki не мешало бы отредактировать Вашу схему с...   14.2.2008, 11:18
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(NickEl @ 14.2.2008, 11...   14.2.2008, 16:41
- - v-niki   Всем спасибо.... выкладываю новую схему, увы не п...   14.2.2008, 22:22
|- - ZavGar   Первое и главное: зачем такой дикий каскад защитно...   15.2.2008, 10:48
||- - ZavGar   Цитата(ZavGar @ 15.2.2008, 10:48) Я бы по...   15.2.2008, 14:29
||- - v-niki   Цитата(ZavGar @ 15.2.2008, 10:48) 1)Перво...   15.2.2008, 23:08
||- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 15.2.2008, 23:08) 4)...   18.2.2008, 18:00
|- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 14.2.2008, 22:22) эл...   15.2.2008, 10:59
- - savelij   1- Согласен с ZavGar, по распределению розеточных ...   15.2.2008, 11:24
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 15.2.2008, 11:24) 1- Сог...   15.2.2008, 23:16
- - NickEl   2 v_niki "новый" вариант Вашей схемы мал...   15.2.2008, 17:55
- - savelij   2NickEl С автоматом 25А Вы всё же погорячились, У...   15.2.2008, 18:06
- - savelij   1 - При срабатывании по одной фазе - выключаются в...   15.2.2008, 23:55
- - Victor195002   Добрый день. 1. Хорошо бы проверить , а не превыша...   16.2.2008, 11:24
|- - v-niki   Цитата(Victor195002 @ 16.2.2008, 11:24) Д...   16.2.2008, 11:59
- - v-niki   Господа, вобщем если подвести итог (по последней с...   16.2.2008, 15:25
- - NickEl   Цитата(savelij)1 - При срабатывании по одной фазе ...   16.2.2008, 16:30
|- - v-niki   Цитата(NickEl @ 16.2.2008, 16:30) тоже см...   16.2.2008, 19:27
- - NickEl   Цитата(v_niki)смущают дифы... - меня если честно т...   17.2.2008, 17:00
|- - v-niki   Цитата(NickEl @ 17.2.2008, 17:00) честно ...   17.2.2008, 21:16
- - savelij   Вечер добрый. Наверное всё же не диф., а УЗО на ро...   17.2.2008, 22:33
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 17.2.2008, 22:33) Вечер ...   17.2.2008, 22:58
|- - savelij   Цитата(v-niki @ 17.2.2008, 21:58) Из...   17.2.2008, 23:01
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:01) Извини...   17.2.2008, 23:05
- - savelij   ЦитатаПо УЗО - верно все? Я всмысле замены дифов. ...   17.2.2008, 23:12
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:12) А дава...   17.2.2008, 23:20
- - savelij   Диф. на розетки с/у нет желания вывести прямо на р...   18.2.2008, 0:02
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 18.2.2008, 0:02) Диф. на...   18.2.2008, 0:32
- - NickEl   Цитата(savelij)Не помню был ли разговор о СМ? Цита...   18.2.2008, 0:34
- - NickEl   схема изменилась , но на трёхфазных УЗО 32А 30мА с...   18.2.2008, 0:39
- - savelij   Цитатано на трёхфазных УЗО 32А 30мА снова нагромож...   18.2.2008, 0:53
- - savelij   ЦитатаА стиралка своим фильтром практически гарант...   18.2.2008, 18:29
- - NickEl   Цитата(ZavGar)А стиралка своим фильтром практическ...   19.2.2008, 1:24
- - savelij   Полностью согласен, что перед выбором УЗО, необход...   19.2.2008, 1:38
- - NickEl   Цитата(savelij)сколько неверным подключением нагру...   20.2.2008, 1:29
- - Гость_Алексей_*   Схема координально не правильнаяс точки зрения ПУЭ...   22.2.2008, 11:21
|- - savelij   Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.2.2008, 10:21...   22.2.2008, 12:01
- - NickEl   Цитата(Гость_Алексей_*)1. Во первых, селективность...   23.2.2008, 1:12


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2025, 10:58
Rambler's Top100     