Корректное подключение защитного и рабочего нуля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Корректное подключение защитного и рабочего нуля |
15.2.2017, 22:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 |
Добрый день. Такая ситуация:
1. Необходимо подключить 3ф двигатели (соединение треугольник и звезда) 2. Есть четырёхконтактные розетки старого образца. 3. Есть щиток с 3ф, шиной рабочего 0 и шиной защитного 0. Защитный ноль взят от штыря, забитого возле дома (возможно, обустроено адекватное заземление) 4. Есть четырёхжильный многожильный медный провод. Вопрос: 1. Могу ли я объединить между собой защитный и рабочий нули и протянуть от щитка к четырёхконтактной розетке такое подключение: 3ф+совмещенный РЕ и N? 2. Если так сделать можно, то не будет ли это проблемой для потребителей 220 В, которые так же подключены и к рабочему и к защитному нулю? 3. Если так сделать нельзя, то единственный вариант - покупка 5-ти жильного провода и таких же розеток? 4. Если оставить старые розетки, то для подключения треугольником на клемму "заземление" нужно сажать защитный ноль, а для подключения звездой - рабочий? А металлический корпус заземлять непосредственно? Или в обоих случаях сажать на клемму "заземление" рабочий ноль, а корпус заземлять непосредственно? |
|
|
![]() |
16.2.2017, 20:54
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 15.2.2017 Пользователь №: 51726 |
Узнать сопротивление заземления сегодня не удалось.
Появилась такая странная мысль: 1. Подключаем установку при помощи 3ф и рабочий ноль используем в качестве заземления. 2. В таком случае, в случае пробоя на корпус произойдёт КЗ и сработает АВ. 3. В случае, если АВ не отрабатывает возникает опасность для человека. 4. Для предотвращения этого ставится 3ф УЗО с вводом нейтрали. 5. В случае пробоя на корпус и отказа АВ установка под напряжением, но если человек дотрагивается до металлического корпуса, то он попадает под напряжение и тут уже вмешивается УЗО, которое ловит утечку тока. Человека труханёт, но УЗО успеет отработать до серьёзных последствий. Возможен такой вариант? УЗО буду ставить на 30 мА в таком случае, ибо всего будет 10-15 установок, а они еще советских времён, не известно, что там по изоляции у них. |
|
|
17.2.2017, 8:23
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
5. В случае пробоя на корпус и отказа АВ установка под напряжением, но если человек дотрагивается до металлического корпуса, то он попадает под напряжение и тут уже вмешивается УЗО, которое ловит утечку тока. Человека труханёт, но УЗО успеет отработать до серьёзных последствий. В этом случае УЗО сработает сразу после возникновения замыкания на заземленный корпус. Диф. автомат не будет ждать прикосновения человека. Сообщение отредактировал Null - 17.2.2017, 8:24 |
|
|
Эль Корректное подключение защитного и рабочего нуля 15.2.2017, 22:09
Гость Объединять запрещено, пятижильные кабели и новые р... 15.2.2017, 22:36
гость олег Зачем вам на двигателе вообще ноль? Кидайте четырё... 15.2.2017, 22:57
Эль А для подключения зездой - рабочий ноль не нужен? 15.2.2017, 23:17
Andre_san Цитата(Эль @ 15.2.2017, 22:17) А для подк... 15.2.2017, 23:25
гость олег Цитата(Эль @ 15.2.2017, 23:17) А для подк... 15.2.2017, 23:55
Null Если ваше заземление не связано с нейтралью трансф... 16.2.2017, 8:02
off.open Цитата(Эль @ 15.2.2017, 23:09) 3. Есть щи... 16.2.2017, 8:38
Эль Отвечаю:
1. Перемычки нет.
2. Не имеются.
3. Уточн... 16.2.2017, 8:45
Null Цитата(Эль @ 16.2.2017, 8:45) Прочитав от... 16.2.2017, 8:58
off.open Цитата(Эль @ 16.2.2017, 9:45) Отвечаю:
1.... 16.2.2017, 9:40
Эль 220 я планирую протянуть отдельной линией от щитка... 16.2.2017, 9:00
Null Цитата(Эль @ 16.2.2017, 9:00) Т.е. будет ... 16.2.2017, 9:09
Эль И так:
1. Я могу подключить двигатель 380В без ра... 16.2.2017, 9:32
Эль Ввод выполнены Алюминием сечением 16мм2, замер соп... 16.2.2017, 9:49
off.open Цитата(Эль @ 16.2.2017, 10:49) Ввод выпол... 16.2.2017, 10:14
Null Цитата(off.open @ 16.2.2017, 11:14) Решен... 16.2.2017, 11:48
Эль Окей, какой вариант, если не ставить перемычку? Ус... 16.2.2017, 11:58
off.open Цитата(Эль @ 16.2.2017, 12:58) Окей, како... 16.2.2017, 14:57
Null В первую очередь нужно рассматривать вариант TN-C-... 16.2.2017, 12:46
Костян челябинский Кто тебя учил подключать нейтраль к средней точке ... 16.2.2017, 15:11
off.open Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2017, 16... 16.2.2017, 15:54
Олега Цитата(off.open @ 16.2.2017, 15:54) .. на... 16.2.2017, 21:50
гость олег А с чего вдруг автомат должен отказать? С таким ус... 16.2.2017, 21:18
Эль Ваше замечание ясно, но установка УЗО - это дополн... 16.2.2017, 21:23
Олега Цитата(Эль @ 16.2.2017, 21:23) возможност... 16.2.2017, 22:12
Эль Цитата(Олега @ 16.2.2017, 20:50) Этого вп... 16.2.2017, 22:02
Эль Цитата(Олега @ 16.2.2017, 21:12) Если выб... 16.2.2017, 23:44
гость олег Цитата(Эль @ 16.2.2017, 23:44) и рабочий ... 17.2.2017, 0:27
Олега Цитата(гость олег @ 17.2.2017, 0:27) Ноль... 17.2.2017, 8:31
Олега Да. В ТТ вторая буква Т - отдельный заземлитель дл... 16.2.2017, 23:59
off.open Эль ... Вам не достаточно наглядных схем? Или не у... 17.2.2017, 8:55
Эль Цитата(Null @ 17.2.2017, 7:23) В этом слу... 17.2.2017, 8:59
Олега Цитата(Эль @ 17.2.2017, 8:59) предположит... 17.2.2017, 11:16
Эль Всех приветствую.
Спасибо всем за пояснения и помо... 19.2.2017, 22:16
Гость Цитата(Эль @ 19.2.2017, 22:16) На этом вс... 19.2.2017, 22:38![]() ![]() ![]() |
|