Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении |
14.2.2017, 18:06
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Здравствуйте товарищи! Вот помощь Ваша нужна, даже специально зарегился тут
Суть в следующем Установили нам тут трансформатор типа ТСЗ 250 кВА 0,4кВ на 0,4кВ (гальваническая развязка с сетью) т.е. нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке (диапазон от 380 до 420), обмотки собраны звезда -звезда, для увеличения мощности ( я так думаю) параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки. Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется На первичку приходит 390В, на выходе 425В Переключатель такого типа Да вот еще что заметил, почему то магнитопровод заварен наглухо и греется, ток хх 5А |
|
|
||
![]() |
16.2.2017, 18:28
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Значит еще раз...переключатель в первичке, но не будем на нем заострять внимание.
Я обмотки и без него подключал между собой,перемычками, такая же песня, ничего не работает Допустим,что все таки касяк в сборке обмоток...вот вариант встречной намотки?!...надо подумать, как проверить это? Да вот еще, я тут эксперимент решил провести....в первичную обмотку добавил дополнительно последовательно 4 витка и получил на выходе 500В! Как это так получилось, а? |
|
|
17.2.2017, 1:42
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Значит еще раз...переключатель в первичке, но не будем на нем заострять внимание. Я обмотки и без него подключал между собой,перемычками, такая же песня, ничего не работает Допустим,что все таки касяк в сборке обмоток...вот вариант встречной намотки?!...надо подумать, как проверить это? По параллельным обмотками понятно, их так мотают по двум причинам, для деле это не мешает, пусть будет хоть 10 в параллель. Тебе начинать надо не с "начала", а с "конца" (извиняюсь за "тарабарщину"). Для безопасности возьми однофазный транс 220/36В 1кВа ( не забудь поставить АВ) и подключи эти 36 на фазу А вторички, далее берешь Цешку и меряешь напряжения в первичке. Изначально на бумаге зарисуй как все соединено, на выводы обмоток повесь бирочки, все пересоединения зарисовывай. Найдешь мах.напряжение, остальные отводы должны давать меньшее напряжение. Собственно далее по схеме. При этом как раз проверишь шаг напряжения по ступеням, наличие вывернутых обмоток и прочие радости. Несколько не удобно, что маленькое напряжение можно конечно и поболее подать на вторичку, но это уже вопрос безопасности ! Разберешься с фазой А, В и С аналогично. На финише берешь трехфазный транс 380/36 вешаешь все три фазы на вторичку, смотришь и все меряешь, ежели все нормально - то переключаешься на первичку и т.д., ежели нет смотри свои записи, где и что ты пропустил. Метод не очень быстрый но надежный "как трехдюймовка". Главная тонкость - отбирковать и вести записи (на память надеется лучше не надо). |
|
|
Челобас Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем 14.2.2017, 18:06
Null Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 19:06) Да вот... 14.2.2017, 19:49
Челобас Вот фотки
Вот такими они с завода пришли
Стяж... 15.2.2017, 11:48
Null Цитата(Челобас @ 15.2.2017, 12:48) Вот фо... 15.2.2017, 12:21
stydent64 Да уж....Мастерство не пропьёшь 15.2.2017, 20:49
eugevict Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 18:06) паралл... 16.2.2017, 1:28
ЛЕША Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 5:28) Соглас... 16.2.2017, 2:16
eugevict Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 2:16) Смотря где... 16.2.2017, 15:20
ЛЕША Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 19:20) Читай... 16.2.2017, 16:05
eugevict Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 16:05) Прочитал.... 17.2.2017, 0:42
ЛЕША Цитата(eugevict @ 17.2.2017, 4:42) В перв... 17.2.2017, 1:50
Челобас На схеме показан переключатель, который осуществля... 16.2.2017, 11:18
ЛЕША Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 15:18) Перекл... 16.2.2017, 11:34
Roman D Интересно девки пляшут...
Это какой-то спецзаказны... 16.2.2017, 11:59
Pantryk У меня вариант, что части первичной обмотки, котор... 16.2.2017, 15:09
Roman D Цитата(Pantryk @ 16.2.2017, 14:09) У меня... 16.2.2017, 15:25
Null Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) Допуст... 16.2.2017, 20:30
Valerapol Проверяйте полярность выводов обмоток. Очень похож... 17.2.2017, 10:09
Челобас Да, надо плотно заняться им, разобраться с обмотка... 17.2.2017, 11:29
Valerapol Цитата(Челобас @ 17.2.2017, 11:29) ...И с... 17.2.2017, 11:43
eugevict Цитата(Челобас @ 17.2.2017, 11:29) И с за... 17.2.2017, 12:29
ЛЕША Цитата(eugevict @ 17.2.2017, 16:29) И что... 17.2.2017, 14:23
eugevict Цитата(ЛЕША @ 17.2.2017, 14:23) На одном ... 17.2.2017, 23:20
Челобас Вообщем разобрались с этим трансом...
На заводе со... 28.2.2017, 11:53![]() ![]() ![]() |
|