Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении

Челобас
сообщение 14.2.2017, 18:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Здравствуйте товарищи! Вот помощь Ваша нужна, даже специально зарегился тут
Суть в следующем
Установили нам тут трансформатор типа ТСЗ 250 кВА 0,4кВ на 0,4кВ (гальваническая развязка с сетью) т.е. нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке (диапазон от 380 до 420), обмотки собраны звезда -звезда, для увеличения мощности ( я так думаю) параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки.
Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется
На первичку приходит 390В, на выходе 425В

Переключатель такого типа
Прикрепленное изображение


Да вот еще что заметил, почему то магнитопровод заварен наглухо и греется, ток хх 5А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Челобас
сообщение 16.2.2017, 18:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Значит еще раз...переключатель в первичке, но не будем на нем заострять внимание.
Я обмотки и без него подключал между собой,перемычками, такая же песня, ничего не работает
Допустим,что все таки касяк в сборке обмоток...вот вариант встречной намотки?!...надо подумать, как проверить это?

Да вот еще, я тут эксперимент решил провести....в первичную обмотку добавил дополнительно последовательно 4 витка и получил на выходе 500В! Как это так получилось, а?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.2.2017, 1:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2357
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) *
Значит еще раз...переключатель в первичке, но не будем на нем заострять внимание.
Я обмотки и без него подключал между собой,перемычками, такая же песня, ничего не работает
Допустим,что все таки касяк в сборке обмоток...вот вариант встречной намотки?!...надо подумать, как проверить это?

По параллельным обмотками понятно, их так мотают по двум причинам, для деле это не мешает, пусть будет хоть 10 в параллель.
Тебе начинать надо не с "начала", а с "конца" (извиняюсь за "тарабарщину").
Для безопасности возьми однофазный транс 220/36В 1кВа ( не забудь поставить АВ) и подключи эти 36 на фазу А вторички, далее берешь Цешку и меряешь напряжения в первичке.
Изначально на бумаге зарисуй как все соединено, на выводы обмоток повесь бирочки, все пересоединения зарисовывай. Найдешь мах.напряжение, остальные отводы должны давать меньшее напряжение. Собственно далее по схеме. При этом как раз проверишь шаг напряжения по ступеням, наличие вывернутых обмоток и прочие радости.
Несколько не удобно, что маленькое напряжение можно конечно и поболее подать на вторичку, но это уже вопрос безопасности !
Разберешься с фазой А, В и С аналогично.
На финише берешь трехфазный транс 380/36 вешаешь все три фазы на вторичку, смотришь и все меряешь, ежели все нормально - то переключаешься на первичку и т.д., ежели нет смотри свои записи, где и что ты пропустил.
Метод не очень быстрый но надежный "как трехдюймовка".
Главная тонкость - отбирковать и вести записи (на память надеется лучше не надо).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Челобас   Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем   14.2.2017, 18:06
- - Null   Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 19:06) Да вот...   14.2.2017, 19:49
- - Челобас   Вот фотки Вот такими они с завода пришли Стяж...   15.2.2017, 11:48
|- - Null   Цитата(Челобас @ 15.2.2017, 12:48) Вот фо...   15.2.2017, 12:21
- - stydent64   Да уж....Мастерство не пропьёшь   15.2.2017, 20:49
- - eugevict   Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 18:06) паралл...   16.2.2017, 1:28
|- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 5:28) Соглас...   16.2.2017, 2:16
|- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 2:16) Смотря где...   16.2.2017, 15:20
|- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 19:20) Читай...   16.2.2017, 16:05
|- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 16:05) Прочитал....   17.2.2017, 0:42
|- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 17.2.2017, 4:42) В перв...   17.2.2017, 1:50
- - Челобас   На схеме показан переключатель, который осуществля...   16.2.2017, 11:18
|- - ЛЕША   Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 15:18) Перекл...   16.2.2017, 11:34
- - Roman D   Интересно девки пляшут... Это какой-то спецзаказны...   16.2.2017, 11:59
- - Pantryk   У меня вариант, что части первичной обмотки, котор...   16.2.2017, 15:09
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 16.2.2017, 14:09) У меня...   16.2.2017, 15:25
- - Челобас   Значит еще раз...переключатель в первичке, но не б...   16.2.2017, 18:28
|- - Null   Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) Допуст...   16.2.2017, 20:30
|- - eugevict   Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) Значит...   17.2.2017, 1:42
- - Valerapol   Проверяйте полярность выводов обмоток. Очень похож...   17.2.2017, 10:09
- - Челобас   Да, надо плотно заняться им, разобраться с обмотка...   17.2.2017, 11:29
|- - Valerapol   Цитата(Челобас @ 17.2.2017, 11:29) ...И с...   17.2.2017, 11:43
|- - eugevict   Цитата(Челобас @ 17.2.2017, 11:29) И с за...   17.2.2017, 12:29
|- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 17.2.2017, 16:29) И что...   17.2.2017, 14:23
|- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 17.2.2017, 14:23) На одном ...   17.2.2017, 23:20
- - Челобас   Вообщем разобрались с этим трансом... На заводе со...   28.2.2017, 11:53


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 19:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены