Здравствуйте товарищи! Вот помощь Ваша нужна, даже специально зарегился тут
Суть в следующем
Установили нам тут трансформатор типа ТСЗ 250 кВА 0,4кВ на 0,4кВ (гальваническая развязка с сетью) т.е. нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке (диапазон от 380 до 420), обмотки собраны звезда -звезда, для увеличения мощности ( я так думаю) параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки.
Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется
На первичку приходит 390В, на выходе 425В

Переключатель такого типа
Прикрепленное изображение


Да вот еще что заметил, почему то магнитопровод заварен наглухо и греется, ток хх 5А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
eugevict
сообщение 16.2.2017, 1:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2357
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 18:06) *
параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки.
Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется
На первичку приходит 390В, на выходе 425В

Это где на схеме "параллельно включены по три катушке в фазе" ?
Когда Согласно схемы ваш переключатель стоит в крайнем левом положении, т.е. во вторичке мах. напряжение.
Переключатель сам осмотрели - он работает ?
Потом разберемся с обмотками !

Сообщение отредактировал eugevict - 17.2.2017, 23:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.2.2017, 2:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 5:28) *
Согласно схемы ваш переключатель стоит в крайнем левом положении, т.е. во вторичке мах. напряжение.

Смотря где установлен ПБВ. Если в первичке, то минимальное (при неизменном напряжении питания), т.к включены все обмотки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.2.2017, 15:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2357
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 2:16) *
Смотря где установлен ПБВ. Если в первичке, то минимальное (при неизменном напряжении питания), т.к включены все обмотки.

Читай пост №1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.2.2017, 16:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 19:20) *
Читай пост №1

Прочитал. Вы неправы.
Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 22:06) *
нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке

Цитата(Roman D @ 16.2.2017, 19:25) *
А для чего такие трансы применяются?

У нас такие трансы с развязкой от питающей сети на 63кВА применялись, для питания трёхфазных выпрямителей и питания эл.дв постоянного тока


Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.2.2017, 16:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.2.2017, 0:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2357
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 16:05) *
Прочитал. Вы неправы.

В первом посте ТС пишет, что переключатель установлен в первичке, в 15 посте это-же повторяет - так в чем я не прав ?

Сообщение отредактировал eugevict - 17.2.2017, 0:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Челобас   Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем   14.2.2017, 18:06
- - Null   Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 19:06) Да вот...   14.2.2017, 19:49
- - Челобас   Вот фотки Вот такими они с завода пришли Стяж...   15.2.2017, 11:48
|- - Null   Цитата(Челобас @ 15.2.2017, 12:48) Вот фо...   15.2.2017, 12:21
- - stydent64   Да уж....Мастерство не пропьёшь   15.2.2017, 20:49
- - eugevict   Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 18:06) паралл...   16.2.2017, 1:28
|- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 5:28) Соглас...   16.2.2017, 2:16
|- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 2:16) Смотря где...   16.2.2017, 15:20
|- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 16.2.2017, 19:20) Читай...   16.2.2017, 16:05
|- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 16.2.2017, 16:05) Прочитал....   17.2.2017, 0:42
|- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 17.2.2017, 4:42) В перв...   17.2.2017, 1:50
- - Челобас   На схеме показан переключатель, который осуществля...   16.2.2017, 11:18
|- - ЛЕША   Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 15:18) Перекл...   16.2.2017, 11:34
- - Roman D   Интересно девки пляшут... Это какой-то спецзаказны...   16.2.2017, 11:59
- - Pantryk   У меня вариант, что части первичной обмотки, котор...   16.2.2017, 15:09
|- - Roman D   Цитата(Pantryk @ 16.2.2017, 14:09) У меня...   16.2.2017, 15:25
- - Челобас   Значит еще раз...переключатель в первичке, но не б...   16.2.2017, 18:28
|- - Null   Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) Допуст...   16.2.2017, 20:30
|- - eugevict   Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) Значит...   17.2.2017, 1:42
- - Valerapol   Проверяйте полярность выводов обмоток. Очень похож...   17.2.2017, 10:09
- - Челобас   Да, надо плотно заняться им, разобраться с обмотка...   17.2.2017, 11:29
|- - Valerapol   Цитата(Челобас @ 17.2.2017, 11:29) ...И с...   17.2.2017, 11:43
|- - eugevict   Цитата(Челобас @ 17.2.2017, 11:29) И с за...   17.2.2017, 12:29
|- - ЛЕША   Цитата(eugevict @ 17.2.2017, 16:29) И что...   17.2.2017, 14:23
|- - eugevict   Цитата(ЛЕША @ 17.2.2017, 14:23) На одном ...   17.2.2017, 23:20
- - Челобас   Вообщем разобрались с этим трансом... На заводе со...   28.2.2017, 11:53