Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем , Не изменяется напряжение при переключении |
14.2.2017, 18:06
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.2.2017 Пользователь №: 51716 |
Здравствуйте товарищи! Вот помощь Ваша нужна, даже специально зарегился тут
Суть в следующем Установили нам тут трансформатор типа ТСЗ 250 кВА 0,4кВ на 0,4кВ (гальваническая развязка с сетью) т.е. нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке (диапазон от 380 до 420), обмотки собраны звезда -звезда, для увеличения мощности ( я так думаю) параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки. Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется На первичку приходит 390В, на выходе 425В Переключатель такого типа Да вот еще что заметил, почему то магнитопровод заварен наглухо и греется, ток хх 5А |
|
|
||
![]() |
16.2.2017, 1:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
параллельно включены по три катушки в фазе, а реечный переключатель включен в разрыв каждой катушки. Так вот при изменении положения переключателя что +5%, что - 5% НИЧЕГО не меняется На первичку приходит 390В, на выходе 425В Это где на схеме "параллельно включены по три катушке в фазе" ? Когда Согласно схемы ваш переключатель стоит в крайнем левом положении, т.е. во вторичке мах. напряжение. Переключатель сам осмотрели - он работает ? Потом разберемся с обмотками ! Сообщение отредактировал eugevict - 17.2.2017, 23:18 |
|
|
16.2.2017, 2:16
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
16.2.2017, 15:20
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
16.2.2017, 16:05
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Читай пост №1 Прочитал. Вы неправы. нейтраль на вторичке изолирована, там имеется реечный переключатель, который переключает обмотки в первичке А для чего такие трансы применяются? У нас такие трансы с развязкой от питающей сети на 63кВА применялись, для питания трёхфазных выпрямителей и питания эл.дв постоянного тока Сообщение отредактировал ЛЕША - 16.2.2017, 16:11 |
|
|
17.2.2017, 0:42
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
Челобас Сухой трансформатор с параллельными обмотками и реечным переключателем 14.2.2017, 18:06
Null Цитата(Челобас @ 14.2.2017, 19:06) Да вот... 14.2.2017, 19:49
Челобас Вот фотки
Вот такими они с завода пришли
Стяж... 15.2.2017, 11:48
Null Цитата(Челобас @ 15.2.2017, 12:48) Вот фо... 15.2.2017, 12:21
stydent64 Да уж....Мастерство не пропьёшь 15.2.2017, 20:49
ЛЕША Цитата(eugevict @ 17.2.2017, 4:42) В перв... 17.2.2017, 1:50
Челобас На схеме показан переключатель, который осуществля... 16.2.2017, 11:18
ЛЕША Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 15:18) Перекл... 16.2.2017, 11:34
Roman D Интересно девки пляшут...
Это какой-то спецзаказны... 16.2.2017, 11:59
Pantryk У меня вариант, что части первичной обмотки, котор... 16.2.2017, 15:09
Roman D Цитата(Pantryk @ 16.2.2017, 14:09) У меня... 16.2.2017, 15:25
Челобас Значит еще раз...переключатель в первичке, но не б... 16.2.2017, 18:28
Null Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) Допуст... 16.2.2017, 20:30
eugevict Цитата(Челобас @ 16.2.2017, 18:28) Значит... 17.2.2017, 1:42
Valerapol Проверяйте полярность выводов обмоток. Очень похож... 17.2.2017, 10:09
Челобас Да, надо плотно заняться им, разобраться с обмотка... 17.2.2017, 11:29
Valerapol Цитата(Челобас @ 17.2.2017, 11:29) ...И с... 17.2.2017, 11:43
eugevict Цитата(Челобас @ 17.2.2017, 11:29) И с за... 17.2.2017, 12:29
ЛЕША Цитата(eugevict @ 17.2.2017, 16:29) И что... 17.2.2017, 14:23
eugevict Цитата(ЛЕША @ 17.2.2017, 14:23) На одном ... 17.2.2017, 23:20
Челобас Вообщем разобрались с этим трансом...
На заводе со... 28.2.2017, 11:53![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 19:26 |
|
|
|
|