Как измерить полное сопротивление РЕ-проводника , Как измерить полное сопротивление защитного проводника между ГЗШ и РЩ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как измерить полное сопротивление РЕ-проводника , Как измерить полное сопротивление защитного проводника между ГЗШ и РЩ |
15.2.2017, 11:17
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
В п.1.7.79. ПУЭ (изд. 7) имеется следующее требование: Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий: 1) полное сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом: 50 × Zц/U0, где Zц ‒ полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом; U0 ‒ номинальное фазное напряжение цепи, В; 50 ‒ падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В. ВОПРОС: Как измерить это ПОЛНОЕ сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом? Т.е. речь идёт об измерении ПОЛНОГО сопротивления УЧАСТКА цепи, а именно «защитного проводника между ГЗШ и РЩ». Ситуация осложняется ещё тем, что нам неизвестно сечение кабельных линий, т.к. на них имеются вставки кабелей различного сечения и неизвестной длины, но ни паспортов КЛ, ни схем, ни протоколов предыдущих измерений нет. Если на основании результатов измерений мы докажем соответствие требованиям ПУЭ, изложенным выше, то заказчику не придётся выполнять реконструкцию, связанную со значительными материальными затратами, поскольку денег у них тоже нет. У нас есть только один цифровой прибор типа ИФН-200 для измерения полного сопротивления цепей «фаза-ноль». Хотелось бы услышать мнение специалистов, компетентных в вопросах электрофизических измерений и испытаний электрооборудования действующих электроустановок. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.1.2020, 13:41 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
![]() |
15.2.2017, 12:41
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Ваня Иванов, Смотри Гост Р 50571.5.54-2013 п.543.1.2
Я бы сказал, да вот боюсь любители ПУЭ снова "тапками закидают". Поэтому я лучше пока помолчу и посмотрю что "специалисты" скажут. Вы очевидно хотели сказать, что согласно ФЗ 123 и обязательного перечня к нему, ЭУ должна соответствовать Гост Р 50571.16-2007 (288) и по Гост Р 50571.16-2007 такое испытание не требуется, потому что выполняют проверку согласно Гост Р 50571.3-2009 п.415.2.2? Сообщение отредактировал ink_elec - 15.2.2017, 12:48 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Ваня Иванов Как измерить полное сопротивление РЕ-проводника 15.2.2017, 11:17
Dimka1 Я бы сказал как, да вот боюсь любители ПУЭ снова ... 15.2.2017, 11:51
Null Уточняющий вопрос: правильно ли мое предположение,... 15.2.2017, 12:12
Dimka1 Цитата(ink_elec @ 15.2.2017, 12:41) Вы оч... 15.2.2017, 13:04
ink_elec Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 16:04) Не, был... 15.2.2017, 13:34
Ваня Иванов Цитата(Null @ 15.2.2017, 12:12) Уточняющи... 15.2.2017, 13:33
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 13:04) Не, был... 15.2.2017, 13:37
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 13:37) Ди... 15.2.2017, 13:39
ink_elec Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 16:39) Ну а эт... 15.2.2017, 13:44
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 13:39) Ну а эт... 15.2.2017, 13:46
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 13:46) Эт... 15.2.2017, 14:03
ink_elec Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 16:46) Кт... 15.2.2017, 14:11
Dimka1 Цитата(ink_elec @ 15.2.2017, 14:11) То ес... 15.2.2017, 14:41
ink_elec Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 17:41) Ну изви... 15.2.2017, 14:55
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 15.2.2017, 14:03) ......
... 15.2.2017, 14:15
ЛЕША Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 18:15)
П... 15.2.2017, 14:25
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 14:15) До... 15.2.2017, 16:20
ink_elec Цитата(Ваня Иванов @ 15.2.2017, 14:17) До... 15.2.2017, 14:35
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 15.2.2017, 14:25) Простите ... 15.2.2017, 15:02
haramamburu Ваня Иванов, Я бы сделал несколько иначе чем Димка... 15.2.2017, 18:22
Ваня Иванов Цитата(ink_elec @ 15.2.2017, 14:35) Может... 15.2.2017, 23:11
Dimka1 Так денег нет. На что строить то?
Если Вы убедилис... 15.2.2017, 23:25
ink_elec Цитата(Ваня Иванов @ 16.2.2017, 2:11) Ува... 16.2.2017, 13:40
Ваня Иванов Дима, все деньги ушли на строительную часть, поэто... 16.2.2017, 13:31
Dimka1 Ну определите R хотя бы по постоянному току. Этот ... 16.2.2017, 13:37
haramamburu Ваня Иванов, ну и сколько вы намерили "фаза- ... 16.2.2017, 13:56
Ваня Иванов Вкратце опишу, что мы имеем:
Двухтрансформаторная ... 16.2.2017, 22:58
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 16.2.2017, 22:58) Из... 17.2.2017, 9:11
Ваня Иванов Дима, к сожалению так бывает далеко не всегда и ре... 17.2.2017, 11:54
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 17.2.2017, 11:54) Ди... 17.2.2017, 12:51
Ваня Иванов Ценой неимоверных усилий путём "мозгового шту... 22.2.2017, 2:52
Гость Рин Несуразно малые токи к.з. в ВРУ и РЩ.
И расчеты и ... 22.2.2017, 6:47
Ваня Иванов Цитата(Гость Рин @ 22.2.2017, 6:47) Несур... 22.2.2017, 12:31
Гость Рин Предполагаю такие результаты с учетом сечений и дл... 22.2.2017, 13:59
Ваня Иванов Уважаемый Рин! Спасибо за подсказку, но мы и с... 22.2.2017, 17:36
ink_elec Цитата(Ваня Иванов @ 22.2.2017, 20:36) Во... 23.2.2017, 8:35
Ваня Иванов В том, что ЭУ не соответствует требованиям основоп... 23.2.2017, 15:27
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 23.2.2017, 15:27) Ис... 23.2.2017, 16:15
Ваня Иванов Дима, большое спасибо за поправку, вот что значит ... 24.2.2017, 1:07
Dimka1 Вы проверьте работу защиты в реальности. Если посл... 24.2.2017, 8:07
ink_elec Цитата(Ваня Иванов @ 24.2.2017, 4:07) Дим... 24.2.2017, 18:56
Ваня Иванов Цитата(ink_elec @ 24.2.2017, 18:56) А не ... 25.2.2017, 15:08
ink_elec Цитата(Ваня Иванов @ 25.2.2017, 18:08) По... 26.2.2017, 20:05
Гость Рин Так какая же величина токов к.з. в ТП, РЩ, РП посл... 27.2.2017, 7:35
Зевака Смотри пост №39. Всё нормально! Можно допускат... 5.3.2017, 14:06
Pantryk ЦитатаУЗО тоже не спасает от КЗ
От КЗ на корпус сп... 6.3.2017, 10:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 18:30 |
|
|
|
|