Расчет сечения кабеля к рентгеновскому аппарату |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет сечения кабеля к рентгеновскому аппарату |
| Гость_Andrey_A_* |
13.2.2008, 16:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу Вашего разъяснения по следующему вопросу....Как правильно расчитать сечения кабеля для запитки питающего устройства в рентгеновском медицинском аппарате. Исходные данные: 380 В, мощность - 65 кВт, но столько он потребояет в пике, во время снимка, номинально - думаю около 10 кВт. Заранее благодарю за ответы..))))
|
|
|
![]() |
13.2.2008, 20:00
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
1. Все точно, Олега, см. табл. 10.1, но только не СанПиН 2.6.1.802-99- его отменили, а СанПиН 2.6.1.1192-03. 2. Вопрос несколько специфический. Ввиду того, что, кроме всего прочего, рентгеновская трубка работает с напряжениями до нескольких сотен кВ (в принципе возможна реактивная нагрузка на сеть со стороны блока питания аппарата), хорошо бы посмотреть на потери напряжения в кабеле при возможных удалениях от ввода. Поинтересуйтесь схемой питания аппарата. Ну, это чисто мои домыслы. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
14.2.2008, 10:28
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18462 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Все точно, Олега, см. табл. 10.1, но только не СанПиН 2.6.1.802-99- его отменили, а СанПиН 2.6.1.1192-03. Виноват, поспешал Особо хочется отметить немалый п.п. с указанием как прокладывать шину по периметру (эстетическое уродство ), а затем милостиво разрешающий заменить всю металлоконструкцию на пластинку (шинку). Ссылки на "евро" и при этом "Сама шина (контур повторного заземления) должна быть объединена с нейтральным проводом сетевого питания у коммутационного аппарата". И в самом конце: "Наличие заземляющей полосы не требуется, если в конструкции аппарата предусматривается заземляющий проводник." Интересно, а где РА без такого? donvovchik, а чо за рекомендации? Можно взглянуть? ivolga58..bk.ru |
|
|
Andrey_A Расчет сечения кабеля к рентгеновскому аппарату 13.2.2008, 16:14
Кузьменко В.В. Выбор сечения проводов и кабелей
(по допустимому ... 13.2.2008, 18:58
Кузьменко В.В. Пардон, эксперимент не удался, таблица исковеркала... 13.2.2008, 19:01
Олега Не все так просто с рентгенами.
Andrey_A
Найди... 13.2.2008, 19:17
mak Хотел сбросить расчет файлом - так получается что ... 13.2.2008, 19:47
donvovchik У меня есть рекомендации по расчету электрических ... 13.2.2008, 21:06
Andrey_A Вот зарегистрировался.....
Благодарю всех, кто от... 14.2.2008, 14:40
Victor195002 Добрый день.
Ну, вот, нашего полку прибыло .
AWG ... 14.2.2008, 16:27
mak Andrey_A!
Поздравляю с регистрацией на сайте... 14.2.2008, 16:51
Andrey_A Сорри забыл...
andrey-aan@yandex.ru
mak - премно... 14.2.2008, 17:44
Олега "это сечение ОДНОЙ токопроводящей жилы?... 14.2.2008, 19:46
donvovchik прошу заранее простить, переписывал вручную...... 14.2.2008, 20:12
Олега "таблички переписаны без ошибок" (СанПиН... 20.2.2008, 10:51
AlexPetrov Олега, всё верно, Ohm - это Ом. 20.2.2008, 12:54
Олега А Эти?
Номинальное напряжение: 3х380/400/41? 5/480... 20.2.2008, 14:31
AlexPetrov Не знаю, поэтому и промолчал. Рискну лишь предполо... 20.2.2008, 17:16
Олега "3х380/400/41? 5/480? VAC
Полазил и пришел к ... 20.2.2008, 19:09![]() ![]() ![]() |
|