Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Схема щитка. Ваши замечания.

v-niki
сообщение 13.2.2008, 20:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Здравствуйте, на неделе мне нужно будет собрать щиток.
До этого как то проблем не возникало с рассчетами icon_smile.gif но посетив форум оказывается ,что есть тонкисти которых я не знал.
Преследую задачу собрать максимально "правильный" щит.
Прошу оценить схему , возможно есть недочеты.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ZavGar_*
сообщение 13.2.2008, 20:46
Сообщение #2





Гости






Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 20:14) *
Прошу оценить схему , возможно есть недочеты.
Спасибо.


Первое впечатление - всё правильно.
Есть вопросы по схеме.
1. Зачем десятиквадратный кабель, если вводной автомат на 25 А? Либо автомат на 40-50 А, либо кабель - на 4-6 квадрат. Кабель "на будущее" укладывается, или из-за потерь от "сверхдлины"?
2. Нулевые и земляные цепи прорисовать отдельно, со своими шинами.
3. Плита - точно трёхфазная? Или две фазы и ноль? В этом случае 16 ампер при полной мощности - выбьет.
4. Исключено ли одновременное включение мощных потребителей? Иначе вводной гарантированно отрубится. И квартира останется без освещения.
5. Зачем ДИФ перед индивидуальными автоматами на 16 А? Хватило бы УЗО. Ноль на выходе следует вывести на отдельную шинку. Автоматы после ДИФ/УЗО весьма желательно ставить двухполюсные (рубить фазу и ноль), чтобы не провоцировать ложное срабатывание из-за ёмкостных токов.
6. УЗО на 10 мА позволяет включать не более одной розетки. Если более - возможно ложное срабатывание.
7. АВ 32 А при кабеле 4 кв. - слишком много, 20 А - на 2,5 кв. - много (чуть-чуть за границей допустимого), 10 А - на 1,5 кв. также не следует (6 А не хватит разве? Это же 1,5 кВт!).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-niki
сообщение 13.2.2008, 21:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Цитата(ZavGar @ 13.2.2008, 20:46) *
Первое впечатление - всё правильно.
Есть вопросы по схеме.
1. Зачем десятиквадратный кабель, если вводной автомат на 25 А? Либо автомат на 40-50 А, либо кабель - на 4-6 квадрат. Кабель "на будущее" укладывается, или из-за потерь от "сверхдлины"?
2. Нулевые и земляные цепи прорисовать отдельно, со своими шинами.
3. Плита - точно трёхфазная? Или две фазы и ноль? В этом случае 16 ампер при полной мощности - выбьет.
4. Исключено ли одновременное включение мощных потребителей? Иначе вводной гарантированно отрубится. И квартира останется без освещения.
5. Зачем ДИФ перед индивидуальными автоматами на 16 А? Хватило бы УЗО. Ноль на выходе следует вывести на отдельную шинку. Автоматы после ДИФ/УЗО весьма желательно ставить двухполюсные (рубить фазу и ноль), чтобы не провоцировать ложное срабатывание из-за ёмкостных токов.
6. УЗО на 10 мА позволяет включать не более одной розетки. Если более - возможно ложное срабатывание.
7. АВ 32 А при кабеле 4 кв. - слишком много, 20 А - на 2,5 кв. - много (чуть-чуть за границей допустимого), 10 А - на 1,5 кв. также не следует (6 А не хватит разве? Это же 1,5 кВт!).

1) "на будушее" да и "мало ли, что"
2) прорисую....
3) возможно ,что и две фазы.... но больше 16 немогу ставить....
4) Не исключено.... дело в том ,что ввод в подъездном щите выполнен трехфазным автоматом 63А и трехфазным УЗО 25А... соответственно больше 25 я не могу ставить на ввод.... и плита не может быть больше 16А - иначе селективность нарушаем....
5) Логично ,пожалуй действительно имеет смысл ставить только УЗО.... - только вот про двухполюсные не понял, получается ,что и после вводного УЗО надо ВСЕ автоматы двухполюсные ставить????
6) оно рассчитано как раз на одну розетку, точнее розетки две, но потребитель один.... просто на форуме вычитал, что в с\у лучше ставить 10мА
7) 32А - кабель 6кв. 20А -4 кв. 16А - 2,5 кв... - правильно? - а не "слишком" большая перестраховка??
7)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 13.2.2008, 21:51
Сообщение #4





Гости






Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 21:01) *
3) возможно ,что и две фазы.... но больше 16 немогу ставить....


1 кВт - 4,5 А. Даже если нагрузка на фазы распределяется равномерно, 8 кВт на две фазы и ноль будет выбивать АВ 16 А. Поискать АВ на 20 А.


Цитата(v-niki)
4) Не исключено.... дело в том ,что ввод в подъездном щите выполнен трехфазным автоматом 63А и трехфазным УЗО 25А... соответственно больше 25 я не могу ставить на ввод.... и плита не может быть больше 16А - иначе селективность нарушаем....


Ввод в одну квартиру или на весь этаж (до счётчиков)? Если после счётчика - заменить УЗО на 63/0,1. А 25-амперное, если не какая-нибудь лажа, использовать потом где-нибудь ещё.

Цитата(v-niki)
5) Логично ,пожалуй действительно имеет смысл ставить только УЗО.... - только вот про двухполюсные не понял, получается ,что и после вводного УЗО надо ВСЕ автоматы двухполюсные ставить????


Вводное - на 100 мА. Оно скорее - противопожарное. На ёмкостные токи, если не отключать нули, не среагирует. 30-миллиамперное УЗО лучше в такой режим не вводить. Пример: одну из комнат залили сверху. Если не отключать ноль, наверняка сработает УЗО, и остальные комнаты отрубятся.

Цитата(v-niki)
6) оно рассчитано как раз на одну розетку, точнее розетки две, но потребитель один.... просто на форуме вычитал, что в с\у лучше ставить 10мА


Не лучше, а обязательно. (30 мА - лучше, чем совсем ничего, но розетка должна быть вне с/у).
Чувствительность УЗО на 10 мА слишком высока, чтобы от него отходили две линии, даже если нагрузка включена в одну из них.

Цитата(v-niki)
7) 32А - кабель 6кв. 20А -4 кв. 16А - 2,5 кв... - правильно? - а не "слишком" большая перестраховка??
7)

Надёжно.
Если выгадывать тютелька-в-тютельку, то 6 кв. - 40 А (в крайнем случае - 50 А),
4 кв. - 32 А (лучше - 25 А),
2,5 кв. - 16 А (в крайнем случае - 20 А),
1,5 кв. - 6 А (в крайнем случае - 10 А).
"Крайний случай" подразумевает использование качественного кабеля, отсутствие скруток и проч. ненадёжных соединений, и хорошие условия для его охлаждения. Ну, и минимальную длину, конечно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- v-niki   Схема щитка. Ваши замечания.   13.2.2008, 20:14
- - Victor195002   Добрый вечер. Цитата(v-niki @ 13.2.2008...   13.2.2008, 20:41
|- - v-niki   Цитата(Victor195002 @ 13.2.2008, 20:41) Д...   13.2.2008, 20:51
- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 20:14) Пр...   13.2.2008, 20:46
|- - v-niki   Цитата(ZavGar @ 13.2.2008, 20:46) Первое ...   13.2.2008, 21:01
|- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 21:01) 3)...   13.2.2008, 21:51
|- - v-niki   Цитата(ZavGar @ 13.2.2008, 21:51) Спасибо...   13.2.2008, 22:13
|- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 22:13) 3)...   13.2.2008, 22:42
- - Victor195002   Добрый вечер. 1. Номинальные токи указаны из расч...   13.2.2008, 21:04
|- - v-niki   Цитата(Victor195002 @ 13.2.2008, 21:04) Д...   13.2.2008, 21:19
- - savelij   2 ZavGar Не очень ли жёсткие требования Вы предъяв...   13.2.2008, 22:13
- - NickEl   2 v_niki не мешало бы отредактировать Вашу схему с...   14.2.2008, 11:18
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(NickEl @ 14.2.2008, 11...   14.2.2008, 16:41
- - v-niki   Всем спасибо.... выкладываю новую схему, увы не п...   14.2.2008, 22:22
|- - ZavGar   Первое и главное: зачем такой дикий каскад защитно...   15.2.2008, 10:48
||- - ZavGar   Цитата(ZavGar @ 15.2.2008, 10:48) Я бы по...   15.2.2008, 14:29
||- - v-niki   Цитата(ZavGar @ 15.2.2008, 10:48) 1)Перво...   15.2.2008, 23:08
||- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 15.2.2008, 23:08) 4)...   18.2.2008, 18:00
|- - ZavGar   Цитата(v-niki @ 14.2.2008, 22:22) эл...   15.2.2008, 10:59
- - savelij   1- Согласен с ZavGar, по распределению розеточных ...   15.2.2008, 11:24
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 15.2.2008, 11:24) 1- Сог...   15.2.2008, 23:16
- - NickEl   2 v_niki "новый" вариант Вашей схемы мал...   15.2.2008, 17:55
- - savelij   2NickEl С автоматом 25А Вы всё же погорячились, У...   15.2.2008, 18:06
- - savelij   1 - При срабатывании по одной фазе - выключаются в...   15.2.2008, 23:55
- - Victor195002   Добрый день. 1. Хорошо бы проверить , а не превыша...   16.2.2008, 11:24
|- - v-niki   Цитата(Victor195002 @ 16.2.2008, 11:24) Д...   16.2.2008, 11:59
- - v-niki   Господа, вобщем если подвести итог (по последней с...   16.2.2008, 15:25
- - NickEl   Цитата(savelij)1 - При срабатывании по одной фазе ...   16.2.2008, 16:30
|- - v-niki   Цитата(NickEl @ 16.2.2008, 16:30) тоже см...   16.2.2008, 19:27
- - NickEl   Цитата(v_niki)смущают дифы... - меня если честно т...   17.2.2008, 17:00
|- - v-niki   Цитата(NickEl @ 17.2.2008, 17:00) честно ...   17.2.2008, 21:16
- - savelij   Вечер добрый. Наверное всё же не диф., а УЗО на ро...   17.2.2008, 22:33
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 17.2.2008, 22:33) Вечер ...   17.2.2008, 22:58
|- - savelij   Цитата(v-niki @ 17.2.2008, 21:58) Из...   17.2.2008, 23:01
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:01) Извини...   17.2.2008, 23:05
- - savelij   ЦитатаПо УЗО - верно все? Я всмысле замены дифов. ...   17.2.2008, 23:12
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:12) А дава...   17.2.2008, 23:20
- - savelij   Диф. на розетки с/у нет желания вывести прямо на р...   18.2.2008, 0:02
|- - v-niki   Цитата(savelij @ 18.2.2008, 0:02) Диф. на...   18.2.2008, 0:32
- - NickEl   Цитата(savelij)Не помню был ли разговор о СМ? Цита...   18.2.2008, 0:34
- - NickEl   схема изменилась , но на трёхфазных УЗО 32А 30мА с...   18.2.2008, 0:39
- - savelij   Цитатано на трёхфазных УЗО 32А 30мА снова нагромож...   18.2.2008, 0:53
- - savelij   ЦитатаА стиралка своим фильтром практически гарант...   18.2.2008, 18:29
- - NickEl   Цитата(ZavGar)А стиралка своим фильтром практическ...   19.2.2008, 1:24
- - savelij   Полностью согласен, что перед выбором УЗО, необход...   19.2.2008, 1:38
- - NickEl   Цитата(savelij)сколько неверным подключением нагру...   20.2.2008, 1:29
- - Гость_Алексей_*   Схема координально не правильнаяс точки зрения ПУЭ...   22.2.2008, 11:21
|- - savelij   Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.2.2008, 10:21...   22.2.2008, 12:01
- - NickEl   Цитата(Гость_Алексей_*)1. Во первых, селективность...   23.2.2008, 1:12


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 21:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены