Схема щитка. Ваши замечания. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема щитка. Ваши замечания. |
13.2.2008, 20:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Здравствуйте, на неделе мне нужно будет собрать щиток.
До этого как то проблем не возникало с рассчетами Преследую задачу собрать максимально "правильный" щит. Прошу оценить схему , возможно есть недочеты. Спасибо. |
|
|
![]() |
| Гость_ZavGar_* |
13.2.2008, 20:46
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Прошу оценить схему , возможно есть недочеты. Спасибо. Первое впечатление - всё правильно. Есть вопросы по схеме. 1. Зачем десятиквадратный кабель, если вводной автомат на 25 А? Либо автомат на 40-50 А, либо кабель - на 4-6 квадрат. Кабель "на будущее" укладывается, или из-за потерь от "сверхдлины"? 2. Нулевые и земляные цепи прорисовать отдельно, со своими шинами. 3. Плита - точно трёхфазная? Или две фазы и ноль? В этом случае 16 ампер при полной мощности - выбьет. 4. Исключено ли одновременное включение мощных потребителей? Иначе вводной гарантированно отрубится. И квартира останется без освещения. 5. Зачем ДИФ перед индивидуальными автоматами на 16 А? Хватило бы УЗО. Ноль на выходе следует вывести на отдельную шинку. Автоматы после ДИФ/УЗО весьма желательно ставить двухполюсные (рубить фазу и ноль), чтобы не провоцировать ложное срабатывание из-за ёмкостных токов. 6. УЗО на 10 мА позволяет включать не более одной розетки. Если более - возможно ложное срабатывание. 7. АВ 32 А при кабеле 4 кв. - слишком много, 20 А - на 2,5 кв. - много (чуть-чуть за границей допустимого), 10 А - на 1,5 кв. также не следует (6 А не хватит разве? Это же 1,5 кВт!). |
|
|
13.2.2008, 21:01
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Первое впечатление - всё правильно. Есть вопросы по схеме. 1. Зачем десятиквадратный кабель, если вводной автомат на 25 А? Либо автомат на 40-50 А, либо кабель - на 4-6 квадрат. Кабель "на будущее" укладывается, или из-за потерь от "сверхдлины"? 2. Нулевые и земляные цепи прорисовать отдельно, со своими шинами. 3. Плита - точно трёхфазная? Или две фазы и ноль? В этом случае 16 ампер при полной мощности - выбьет. 4. Исключено ли одновременное включение мощных потребителей? Иначе вводной гарантированно отрубится. И квартира останется без освещения. 5. Зачем ДИФ перед индивидуальными автоматами на 16 А? Хватило бы УЗО. Ноль на выходе следует вывести на отдельную шинку. Автоматы после ДИФ/УЗО весьма желательно ставить двухполюсные (рубить фазу и ноль), чтобы не провоцировать ложное срабатывание из-за ёмкостных токов. 6. УЗО на 10 мА позволяет включать не более одной розетки. Если более - возможно ложное срабатывание. 7. АВ 32 А при кабеле 4 кв. - слишком много, 20 А - на 2,5 кв. - много (чуть-чуть за границей допустимого), 10 А - на 1,5 кв. также не следует (6 А не хватит разве? Это же 1,5 кВт!). 1) "на будушее" да и "мало ли, что" 2) прорисую.... 3) возможно ,что и две фазы.... но больше 16 немогу ставить.... 4) Не исключено.... дело в том ,что ввод в подъездном щите выполнен трехфазным автоматом 63А и трехфазным УЗО 25А... соответственно больше 25 я не могу ставить на ввод.... и плита не может быть больше 16А - иначе селективность нарушаем.... 5) Логично ,пожалуй действительно имеет смысл ставить только УЗО.... - только вот про двухполюсные не понял, получается ,что и после вводного УЗО надо ВСЕ автоматы двухполюсные ставить???? 6) оно рассчитано как раз на одну розетку, точнее розетки две, но потребитель один.... просто на форуме вычитал, что в с\у лучше ставить 10мА 7) 32А - кабель 6кв. 20А -4 кв. 16А - 2,5 кв... - правильно? - а не "слишком" большая перестраховка?? 7) |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
13.2.2008, 21:51
Сообщение
#4
|
|
Гости |
3) возможно ,что и две фазы.... но больше 16 немогу ставить.... 1 кВт - 4,5 А. Даже если нагрузка на фазы распределяется равномерно, 8 кВт на две фазы и ноль будет выбивать АВ 16 А. Поискать АВ на 20 А. Цитата(v-niki) 4) Не исключено.... дело в том ,что ввод в подъездном щите выполнен трехфазным автоматом 63А и трехфазным УЗО 25А... соответственно больше 25 я не могу ставить на ввод.... и плита не может быть больше 16А - иначе селективность нарушаем.... Ввод в одну квартиру или на весь этаж (до счётчиков)? Если после счётчика - заменить УЗО на 63/0,1. А 25-амперное, если не какая-нибудь лажа, использовать потом где-нибудь ещё. Цитата(v-niki) 5) Логично ,пожалуй действительно имеет смысл ставить только УЗО.... - только вот про двухполюсные не понял, получается ,что и после вводного УЗО надо ВСЕ автоматы двухполюсные ставить???? Вводное - на 100 мА. Оно скорее - противопожарное. На ёмкостные токи, если не отключать нули, не среагирует. 30-миллиамперное УЗО лучше в такой режим не вводить. Пример: одну из комнат залили сверху. Если не отключать ноль, наверняка сработает УЗО, и остальные комнаты отрубятся. Цитата(v-niki) 6) оно рассчитано как раз на одну розетку, точнее розетки две, но потребитель один.... просто на форуме вычитал, что в с\у лучше ставить 10мА Не лучше, а обязательно. (30 мА - лучше, чем совсем ничего, но розетка должна быть вне с/у). Чувствительность УЗО на 10 мА слишком высока, чтобы от него отходили две линии, даже если нагрузка включена в одну из них. Цитата(v-niki) 7) 32А - кабель 6кв. 20А -4 кв. 16А - 2,5 кв... - правильно? - а не "слишком" большая перестраховка?? 7) Надёжно. Если выгадывать тютелька-в-тютельку, то 6 кв. - 40 А (в крайнем случае - 50 А), 4 кв. - 32 А (лучше - 25 А), 2,5 кв. - 16 А (в крайнем случае - 20 А), 1,5 кв. - 6 А (в крайнем случае - 10 А). "Крайний случай" подразумевает использование качественного кабеля, отсутствие скруток и проч. ненадёжных соединений, и хорошие условия для его охлаждения. Ну, и минимальную длину, конечно. |
|
|
v-niki Схема щитка. Ваши замечания. 13.2.2008, 20:14
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(v-niki @ 13.2.2008... 13.2.2008, 20:41
v-niki Цитата(Victor195002 @ 13.2.2008, 20:41) Д... 13.2.2008, 20:51
v-niki Цитата(ZavGar @ 13.2.2008, 21:51) Спасибо... 13.2.2008, 22:13
ZavGar Цитата(v-niki @ 13.2.2008, 22:13) 3)... 13.2.2008, 22:42
Victor195002 Добрый вечер.
1. Номинальные токи указаны из расч... 13.2.2008, 21:04
v-niki Цитата(Victor195002 @ 13.2.2008, 21:04) Д... 13.2.2008, 21:19
savelij 2 ZavGar
Не очень ли жёсткие требования Вы предъяв... 13.2.2008, 22:13
NickEl 2 v_niki
не мешало бы отредактировать Вашу схему с... 14.2.2008, 11:18
Victor195002 Добрый день.
Цитата(NickEl @ 14.2.2008, 11... 14.2.2008, 16:41
v-niki Всем спасибо....
выкладываю новую схему, увы не п... 14.2.2008, 22:22
ZavGar Первое и главное: зачем такой дикий каскад защитно... 15.2.2008, 10:48

ZavGar Цитата(ZavGar @ 15.2.2008, 10:48) Я бы по... 15.2.2008, 14:29

v-niki Цитата(ZavGar @ 15.2.2008, 10:48) 1)Перво... 15.2.2008, 23:08

ZavGar Цитата(v-niki @ 15.2.2008, 23:08) 4)... 18.2.2008, 18:00
ZavGar Цитата(v-niki @ 14.2.2008, 22:22) эл... 15.2.2008, 10:59
savelij 1- Согласен с ZavGar, по распределению розеточных ... 15.2.2008, 11:24
v-niki Цитата(savelij @ 15.2.2008, 11:24) 1- Сог... 15.2.2008, 23:16
NickEl 2 v_niki "новый" вариант Вашей схемы мал... 15.2.2008, 17:55
savelij 2NickEl
С автоматом 25А Вы всё же погорячились, У... 15.2.2008, 18:06
savelij 1 - При срабатывании по одной фазе - выключаются в... 15.2.2008, 23:55
Victor195002 Добрый день.
1. Хорошо бы проверить , а не превыша... 16.2.2008, 11:24
v-niki Цитата(Victor195002 @ 16.2.2008, 11:24) Д... 16.2.2008, 11:59
v-niki Господа, вобщем если подвести итог (по последней с... 16.2.2008, 15:25
NickEl Цитата(savelij)1 - При срабатывании по одной фазе ... 16.2.2008, 16:30
v-niki Цитата(NickEl @ 16.2.2008, 16:30) тоже см... 16.2.2008, 19:27
NickEl Цитата(v_niki)смущают дифы... - меня если честно т... 17.2.2008, 17:00
v-niki Цитата(NickEl @ 17.2.2008, 17:00) честно ... 17.2.2008, 21:16
savelij Вечер добрый.
Наверное всё же не диф., а УЗО на ро... 17.2.2008, 22:33
v-niki Цитата(savelij @ 17.2.2008, 22:33) Вечер ... 17.2.2008, 22:58
savelij Цитата(v-niki @ 17.2.2008, 21:58) Из... 17.2.2008, 23:01
v-niki Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:01) Извини... 17.2.2008, 23:05
savelij ЦитатаПо УЗО - верно все? Я всмысле замены дифов. ... 17.2.2008, 23:12
v-niki Цитата(savelij @ 17.2.2008, 23:12) А дава... 17.2.2008, 23:20
savelij Диф. на розетки с/у нет желания вывести прямо на р... 18.2.2008, 0:02
v-niki Цитата(savelij @ 18.2.2008, 0:02) Диф. на... 18.2.2008, 0:32
NickEl Цитата(savelij)Не помню был ли разговор о СМ?
Цита... 18.2.2008, 0:34
NickEl схема изменилась , но на трёхфазных УЗО 32А 30мА с... 18.2.2008, 0:39
savelij Цитатано на трёхфазных УЗО 32А 30мА снова нагромож... 18.2.2008, 0:53
savelij ЦитатаА стиралка своим фильтром практически гарант... 18.2.2008, 18:29
NickEl Цитата(ZavGar)А стиралка своим фильтром практическ... 19.2.2008, 1:24
savelij Полностью согласен, что перед выбором УЗО, необход... 19.2.2008, 1:38
NickEl Цитата(savelij)сколько неверным подключением нагру... 20.2.2008, 1:29
Гость_Алексей_* Схема координально не правильнаяс точки зрения ПУЭ... 22.2.2008, 11:21
savelij Цитата(Гость_Алексей_* @ 22.2.2008, 10:21... 22.2.2008, 12:01
NickEl Цитата(Гость_Алексей_*)1. Во первых, селективность... 23.2.2008, 1:12![]() ![]() ![]() |
|