Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Металлорукав , очень срочно

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 6.2.2017, 12:05
Сообщение #1





Гости






Привет всем.
Подскажите, можно ли металлорукав считать как экранирование провода.
Вобще то мне встречался монтаж кабеля в стальной трубе, что не ново для обычных проводов для выхода ПЧ преобразователя частоты. А вот за металлоруков пока нет знаний.
Подскажите быстрей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 9.2.2017, 12:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sn1x1)
Что касается данной темы: вопрос стоял выполнить конкретную работу правильно, да так выполнить, чтобы со стороны НПА в случае, как я понимаю приёмки-сдачи-эксплуатации данных работы, не было никаких вопросов к топикстартеру.
Вы точно и внимательно читали мои ответы автору?
Автора интересовало два вопроса:
1. не будет ли нарушение ПУЭ, если заведёт кабель в металлорукав
2. будет ли этот металлорукав обеспечивать достаточную экранировку согласно документации с такими требованиями.
А теперь будьте добры прочесть мои ответы на эти вопросы!
Цитата(Sn1x1)
]....глядя в потолок начинаете толкать умные вещи, причем ничем их не подкрепляя, к тому же параллельно цепляя других пользователей, имеющих другую, отличную от вашей точку зрения.
Во-первых не глядя в потолок и как раз подкрепляя свои мысли своими знаниями, а для Вас лично (по Вашей просьбе) дал всего лишь одну ссылку.
Ну зачем же наводить "тень на плетень"?
Что касаемо "цеплять других"..... А кого я "зацепил"?
Во-первых стараюсь быть сдержанным на форуме и уважительно относится к коллегам и "чайникам" - неужели это не заметно?
Если же Вас "зацепила" моя шутка относительно "неуд. в зачётку", ну тогда извиняйте сударь.
Неуд не самый страшный приговор для тех, кто желает получить реальные, а не купленные знания.
У меня в своё время то же были "неуды" - приходилось пересдавать, но я не обижался за это на преподавателей, поскольку они не виновны в том, что высшую математику я отказывался штудировать, а иностранный язык не знал по причине отсутствия преподавателя в школе, где учился до поступления в ВУЗ.
Будьте объективны в этой жизни!....

Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Металлорукав предназначен для защиты проводов и кабелей от механических повреждений
Давно идёт разное понимание и применение того или иного документа.
Думаю, что здесь нужно сначала исходить из того, что иметь ввиду под термином "механическое повреждение" по отношению к кабелю в этом металлорукаве.
Одно дело - защита от механических повреждений сторонними предметами, другое дело-долбануть лопатой или топором и третье дело - воздействовать например экскаватором.
Должна быть величина нагрузки, которую должна выдерживать защитная оболочка, при которой эта оболочка будет (может) считаться механической защитой.
Приведённый "Олега" ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, для меня лично в этом вопросе конкретики не добавил.
Возможно что-то недопонял, но рано или поздно с безпоблемным использованием металлорукава в качестве мех.защиты, решать всё же нужно - либо точно, что можно, либо нельзя, либо можно, но с оговорками (например для слаботочки можно, а вот для эл.кабеля нет и т.д.).
Вроде как не раз эта тема затрагивалась на форуме, но что-то так и не увидел (или пропустил) однозначного заключения.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.2.2017, 12:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18249
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 9.2.2017, 12:19) *
Вроде как не раз эта тема затрагивалась на форуме..

Да где только не затрагивалась. Напомню:
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
(Хотя 2.1.52....В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.)
Об адекватности при выборе защиты см. 522.6.1, 522.6.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Можно вспомнить ответы Шалыгина, которого вполне удовлетворяю удары в 2 Дж (это 2 кг/100мм) для обеспечения мех.защиты.
Таблица F.52.1 того же ГОСТ предлагает в помещении трубы с двумя первыми цифрами 22 (в коде), в наружных установках - 33 (это и есть те 2 Дж)
Прикрепленное изображение

Вот образчик м/рукава
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 9.2.2017, 12:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.2.2017, 13:23
Сообщение #4





Гости






Цитата(Олега @ 9.2.2017, 12:41) *
................

и где только можно было такого бреда надергать - а самое главное ещё и гостами пытается заверить
в таблице даже не удосужились правильно единицу измерения написать мм. площади или длины хез.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Николай_*   Металлорукав   6.2.2017, 12:05
- - Sn1x1   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 11:05)...   6.2.2017, 12:29
|- - Гость_Николай_*   Цитата(Sn1x1 @ 6.2.2017, 12:29) Подскажит...   6.2.2017, 12:42
||- - karcus   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 11:42)...   6.2.2017, 16:28
|- - Гость_Николай_*   Цитата(Sn1x1 @ 6.2.2017, 12:29) ... И вря...   6.2.2017, 12:52
||- - Гость_Николай_*   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 12:52)...   6.2.2017, 13:02
|- - Олега   Цитата(Sn1x1 @ 6.2.2017, 12:29) ..рукава ...   6.2.2017, 13:54
- - Sn1x1   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 13:02)...   6.2.2017, 15:49
- - Rezo   Цитата(Sn1x1)Вещи то разные, но экранирование без ...   6.2.2017, 16:07
|- - stydent64   Цитата(Rezo @ 6.2.2017, 16:07) Будте добр...   6.2.2017, 16:25
- - ___VITOS___   Может немного ошибаюсь, но на сколько я знаю ни тр...   6.2.2017, 16:31
- - Rezo   Цитата(___VITOS___)Может немного ошибаюсь, но на с...   6.2.2017, 16:58
- - Олега   Сначала подумал, какие частоты экранируются, не бу...   6.2.2017, 17:39
- - Гость_Николай_*   Мужики, я так и не понял - мне и нах... Заземление...   6.2.2017, 18:05
|- - Олега   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 18:05)...   6.2.2017, 18:21
- - Rezo   Мы в сторону не ушли! Где исходные данные? Что...   6.2.2017, 18:08
|- - Гость_Николай_*   Цитата(Rezo @ 6.2.2017, 18:08) Мы в сторо...   6.2.2017, 18:13
- - Rezo   Можете использовать металлорукав (обычный), но в д...   6.2.2017, 18:26
|- - Гость_Николай_*   Цитата(Rezo @ 6.2.2017, 18:26) Можете исп...   6.2.2017, 18:31
|- - Олега   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 18:31)...   6.2.2017, 18:34
- - Rezo   Цитатачтобы ПУЭ не придралосьА почему должно придр...   6.2.2017, 18:38
|- - Гость_Николай_*   Цитата(Rezo @ 6.2.2017, 18:38) ... Тут во...   6.2.2017, 18:45
- - Гость_Николай_*   Вот, Вы у меня время украли. И игде ты был, ...   6.2.2017, 18:41
- - Олега   По моим скромным познаниям соединять м/рукав с защ...   6.2.2017, 18:47
|- - Гость_Николай_*   Цитата(Олега @ 6.2.2017, 18:47) По моим с...   6.2.2017, 18:54
|- - Олега   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 18:54)...   6.2.2017, 19:03
||- - Гость_Николай_*   Цитата(Олега @ 6.2.2017, 19:03) Видимо, п...   6.2.2017, 19:16
|- - ez81   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 18:54)...   6.2.2017, 20:42
- - Rezo   Цитата(Олега)По моим скромным познаниям соединять ...   6.2.2017, 19:18
|- - Гость_Николай_*   Всё правильно Rezo Емкостная составляющая одна из ...   6.2.2017, 19:22
||- - Гость_Николай_*   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 19:22)...   6.2.2017, 19:25
|- - Гость_Николай_*   Цитата(Rezo @ 6.2.2017, 19:18) .... Завис...   6.2.2017, 19:29
- - Гость_Николай_*   Представьте, что если сосед общается с инопланитян...   6.2.2017, 19:32
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Николай_*_*)Есть стандарт ЭМС ,...   6.2.2017, 19:34
- - Гость_Николай_*   Rezo - составил компанию. Было очень приятно пообщ...   6.2.2017, 20:00
- - с2н5он   Гость_Николай ещё одно оскорбление и Ваши темы буд...   6.2.2017, 21:36
- - Sn1x1   Цитата(Rezo @ 6.2.2017, 15:07) Будте добр...   8.2.2017, 8:20
|- - Рубик   Цитата(Sn1x1 @ 8.2.2017, 8:20) Товарищ пр...   8.2.2017, 11:22
- - Rezo   Цитата(Гость_Рубик_*)А где запрещается то, что вы ...   8.2.2017, 11:57
- - ez81   Гофра не является механической защитой -лоток и тр...   8.2.2017, 12:29
|- - Олега   Цитата(ez81 @ 8.2.2017, 12:29) Гофра не я...   8.2.2017, 18:25
|- - ez81   Цитата(Олега @ 8.2.2017, 18:25) Два вопро...   9.2.2017, 9:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ez81 @ 9.2.2017, 9:34) ... Металор...   9.2.2017, 10:02
- - Sn1x1   Цитата(Rezo @ 8.2.2017, 11:57) А при чём ...   9.2.2017, 8:11
|- - Олега   Цитата(Sn1x1 @ 9.2.2017, 8:11) ... прищур...   9.2.2017, 9:33
- - Rezo   Цитата(Sn1x1)Что касается данной темы: вопрос стоя...   9.2.2017, 12:19
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 9.2.2017, 12:19) Вроде как ...   9.2.2017, 12:41
|- - Гость   Цитата(Олега @ 9.2.2017, 12:41) ............   9.2.2017, 13:23
|- - Гость_2   Цитата(Гость @ 9.2.2017, 13:23) в таблице...   9.2.2017, 13:43
|- - Олега   Цитата(Гость @ 9.2.2017, 13:23) и где тол...   9.2.2017, 15:04
- - НетИмени   Все ушли от темы. 1. Никто не говорил и не задавал...   9.2.2017, 12:24
- - Rezo   Спасибки - скопировал себе. Сейчас на работе как р...   9.2.2017, 12:49
- - ___VITOS___   IP40 ДКС конечн интересно написали))) такие-же мет...   9.2.2017, 15:18
- - Олега   Ну вы блин даёте.. о чем дальше говорить, коль м...   9.2.2017, 17:52
- - Sn1x1   Цитата(Олега @ 9.2.2017, 9:33) Простите, ...   10.2.2017, 8:25
|- - bymba   Цитата(Sn1x1 @ 10.2.2017, 8:25) ............   10.2.2017, 12:04
|- - с2н5он   Цитата(Sn1x1 @ 10.2.2017, 9:25) Если же с...   10.2.2017, 12:39
- - Sn1x1   Цитата(bymba @ 10.2.2017, 11:04) здесь же...   10.2.2017, 12:49
|- - с2н5он   Цитата(Sn1x1 @ 10.2.2017, 13:49) Проектом...   10.2.2017, 15:30
- - Rezo   "Sn1x1" - Вы принятый язык общения на да...   10.2.2017, 13:10
- - Sn1x1   Цитата(Rezo @ 10.2.2017, 13:10) "Sn1...   10.2.2017, 15:21
|- - Гость   Цитата(Sn1x1 @ 10.2.2017, 15:21) У нас с ...   10.2.2017, 15:35
- - Олега   Цитата(Гость_Николай_* @ 6.2.2017, 12:05)...   10.2.2017, 17:57
|- - Николаша   Цитата(Олега @ 10.2.2017, 17:57) Быстро т...   10.2.2017, 19:21
- - Null   Олега, Молодец! Ценю за упорство. Перерыть куч...   10.2.2017, 18:25
- - Олега   Цитата(Николаша @ 10.2.2017, 19:21) ..а п...   10.2.2017, 20:14