Здравствуйте. Имеется линия 380в проложенная кабелем АВВГ 4*16 на расстоянии 130 метров от трансформатора до потребителя. у самого трансформатора и у потребителя стоят счетчики меркурии 230. У потребителя периодически включается нагрузка 12кВт (по 4кВт на каждую фазу). Счетчик потребителя за месяц насчитал 3100кВт, а счетчик у трансформатора насчитал 5300кВт.
Из-за чего возможна такая большая разница в показаниях счетчиков, расположенных вначале линии и в конце? левых подсоединений к линии нет. Раньше погрешность показаний была в пределах 100-150кВт на каждую 1000кВт потраченной энергии. |
|
|
![]() |
8.2.2017, 23:12
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.1.2017 Пользователь №: 51576 |
Вопрос вдогонку (если догоню): нельзя ли сообщить народу марки счетчиков?
Сварка, ИМХО, может привести только к возникновению ассиметрии напряжений, но сомнительно, что такой эффект будет наблюдаться на подстанции, рядом с трансформатором. При условии, что его мощности хватает. Но максимум, чего при этом можно добиться - спалить катушку напряжения счетчика. Тогда он, возможно, будет накручивать примерно на 33,3% меньше мощности. Но как заставить счетчик увеличить показания на эти же проценты? Наверное, такое возможно только с электронными аппаратами. |
|
|
9.2.2017, 9:30
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Сварка, ИМХО, может привести только к возникновению ассиметрии напряжений... Сварка сварке рознь. Инверторные сварочные аппараты могут генерировать такое количество высших гармоник, что не только счетчики с ума сойдут. Конечно при условии отсутствия или неисправности фильтра высших гармоник. |
|
|
Гость_Ник_* Разность показаний счетчиков 380в на одной линии 1.2.2017, 20:37
с2н5он счётчики в поверку, кабель в пыточную
счётчики чьи... 1.2.2017, 20:39
Гость_Ник_* Счетчики свои. приобретались вместе с кабелем три ... 1.2.2017, 20:49
с2н5он если исключен человеческий фактор, см. пост2
у Вас... 1.2.2017, 20:51
Гость мы-это третий потребитель от ТП (помимо самого пре... 1.2.2017, 21:04
-Mike- В гаражном кооперативе повсеместно применяют эл. с... 1.2.2017, 21:23
Гость Спасибо за консультацию, пойду поверять счетчики. ... 1.2.2017, 21:26
-Mike- После положительного (отрицательного) решения, соо... 1.2.2017, 21:31
Гость хорошо 1.2.2017, 21:36
Roman D Если таки почесать в извилинах, что выходит?
Счет... 1.2.2017, 21:56
AlexZhuk Счетчики прямого включения или с трансформаторами ... 2.2.2017, 1:05
Гость_Ник_* Счетчики прямого включения. Выяснили проблему. Отд... 5.2.2017, 22:09
Rezo ЦитатаОтдали оба счетчика на проверку, так у потре... 6.2.2017, 18:18
S-cream AlexZhuk, Внимательно читаем. Это всегда полезно. ... 9.2.2017, 8:09
Rezo Цитата(Valerapol)сварочные аппараты могут генериро... 9.2.2017, 12:25
Valerapol Цитата(Rezo @ 9.2.2017, 12:25) ...Тогда у... 9.2.2017, 13:12
-Mike- Цитата(Rezo @ 9.2.2017, 15:25) И фильты о... 9.2.2017, 16:52
Rezo Цитата(-Mike-)импульсы в сети могут как ... 9.2.2017, 17:02
Гость У ТП стоит счётчик Меркурий 230 арт01, а у потреби... 9.2.2017, 20:49
Гость Свапочник с нагрузкой на одну фазу 9.5 кВт. 9.2.2017, 20:53
Александр СЦ Народ, всем доброго времени суток. А кто-нибудь ст... 13.2.2017, 19:09
Костян челябинский Сталкивался
Причин может быть масса 13.2.2017, 19:12
AlexZhuk Цитата(Костян челябинский @ 13.2.2017, 20... 14.2.2017, 8:48![]() ![]() ![]() |
|