Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вентиляция с электро калорифером

Гость_Гость_Том_*_*
сообщение 7.2.2017, 16:24
Сообщение #1





Гости






Имеем простую приточную вентиляцию с электро калорифером на 60кВт, точнее две приточные системы. Ступени разделены на 4х15кВт, первая ступень на тт/реле у правление ШИМ, остальные три на пускателях. Работает отлично, но есть проблемы с электриками-энергетиками объекта. Им не нравиться скачки нагрузки при работе вент установок, а именно импульсное включение первых ступеней электро калориферов(4сек вкл-4сек выкл для точного поддержания температуры приточного воздуха +- 1градус) суммарный скачек это где то порядка 50А. Мотивируют мол раскачивает трансформатор на ТП. Причем такая проблема только на двух объектах где присутствуют эти же люди. На всех остальных проблем нет и при больших нагрузках.
Если кто встречался с подобными электриками-энергетиками подскажите решением вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 8.2.2017, 10:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Начнём с того, что не нормально поделен электокалорифер на группы(ступени) по мощности. Мощности ступеней должны быть разные и быть в пропорции примерно 1:2:4:8:16:...: 2n. Т.е. для 4-х ступенчатого калорифера мощностью 60 Вт, ступени должны быть 4 кВт, 8 кВт, 16кВт и 32 кВт ну или близкие к этим, кратные мощности одного, а лучше 3-х ТЭН для симметрии нагрузки.
Не плохо и пропорциональный регулятор заменить ПИД регулятором. Количество переключений мощности калорифера резко упадёт. И самое главное в основном переключаться будет только самая слабая по мощности ступень.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 16:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены