Вентиляция с электро калорифером |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вентиляция с электро калорифером |
| Гость_Гость_Том_*_* |
7.2.2017, 16:24
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Имеем простую приточную вентиляцию с электро калорифером на 60кВт, точнее две приточные системы. Ступени разделены на 4х15кВт, первая ступень на тт/реле у правление ШИМ, остальные три на пускателях. Работает отлично, но есть проблемы с электриками-энергетиками объекта. Им не нравиться скачки нагрузки при работе вент установок, а именно импульсное включение первых ступеней электро калориферов(4сек вкл-4сек выкл для точного поддержания температуры приточного воздуха +- 1градус) суммарный скачек это где то порядка 50А. Мотивируют мол раскачивает трансформатор на ТП. Причем такая проблема только на двух объектах где присутствуют эти же люди. На всех остальных проблем нет и при больших нагрузках.
Если кто встречался с подобными электриками-энергетиками подскажите решением вопроса. |
|
|
![]() |
8.2.2017, 10:51
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Начнём с того, что не нормально поделен электокалорифер на группы(ступени) по мощности. Мощности ступеней должны быть разные и быть в пропорции примерно 1:2:4:8:16:...: 2n. Т.е. для 4-х ступенчатого калорифера мощностью 60 Вт, ступени должны быть 4 кВт, 8 кВт, 16кВт и 32 кВт ну или близкие к этим, кратные мощности одного, а лучше 3-х ТЭН для симметрии нагрузки.
Не плохо и пропорциональный регулятор заменить ПИД регулятором. Количество переключений мощности калорифера резко упадёт. И самое главное в основном переключаться будет только самая слабая по мощности ступень. -------------------- |
|
|
Гость_Том_* Вентиляция с электро калорифером 7.2.2017, 16:24
eugevict Цитата(Гость_Том_* @ 7.2.2017, 16:24) Есл... 7.2.2017, 21:52
Tom27rus Ну вообще широтно импульсное модулирование это и е... 8.2.2017, 4:13
rosck Цитата(Гость_Том_* @ 7.2.2017, 17:24) а и... 8.2.2017, 8:05
Гость 1 Калорифер поделен на 4 равные ступени. Если знак... 8.2.2017, 15:54![]() ![]() ![]() |
|