Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вентиляция с электро калорифером

Гость_Гость_Том_*_*
сообщение 7.2.2017, 16:24
Сообщение #1





Гости






Имеем простую приточную вентиляцию с электро калорифером на 60кВт, точнее две приточные системы. Ступени разделены на 4х15кВт, первая ступень на тт/реле у правление ШИМ, остальные три на пускателях. Работает отлично, но есть проблемы с электриками-энергетиками объекта. Им не нравиться скачки нагрузки при работе вент установок, а именно импульсное включение первых ступеней электро калориферов(4сек вкл-4сек выкл для точного поддержания температуры приточного воздуха +- 1градус) суммарный скачек это где то порядка 50А. Мотивируют мол раскачивает трансформатор на ТП. Причем такая проблема только на двух объектах где присутствуют эти же люди. На всех остальных проблем нет и при больших нагрузках.
Если кто встречался с подобными электриками-энергетиками подскажите решением вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Tom27rus_*
сообщение 8.2.2017, 4:13
Сообщение #2





Гости






Ну вообще широтно импульсное модулирование это и есть примерно как работает пускатель только меняется частота и длительность включений. Пэтому заместо пускателя и ставится твердотельное реле, пускатель просто проживет около месяца. Как можно можно управлять нагрузкой еще по другому. Можно канешно шим сигнал перевести в 0-10В тогда будет плавно, но не нашел еще таких регуляторов мощности. Есть ТТС на 25 и 40А. они опять же этот сигнал 0-10В переводят в ШИМ и управляют импульсами. Суть всего этого в другом скорее всего электрики-энергетики и проектировщики подобрали слабый транс. Просто на других объектах стоят установки по 800кВт общей мощностью и скачки мощности составляю по 100-150кВт. и никого не трогают. Вся страна да в принципе весь мир использует ШИМ сигнал для управления, что отечественные контроллеры, что забугровские.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 9:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены